設計院設計浪涌保護器時前面都加上一套熔斷器,熔斷器的額定電流是60A左右,而浪涌保護器的遮斷電流是15KA、40KA、60KA、100KA,當有電流通過浪涌保護器時,熔斷器保護先斷開,所以浪涌保護器起不到作用,浪涌保護器前面加熔斷器是為了保護浪涌保護器,說明浪涌保護器根本達不到設計的遮斷電流
我只是部分轉貼!
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:306405052@qq.com
浪涌保護器是一種低壓配電系統中常用的元件,它能夠保護低壓配電系統中的各種電器免受雷擊電涌或者瞬時過電壓限制在電器設備可以接受的范圍內,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,浪涌保護器在建筑防雷中都有哪些作用呢?雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內ｅ值電壓高（數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中最具破壞力的一種。浪涌保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)的規定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn+1防雷區建筑物應視情況采取防止感應雷、靜電或電涌措施。建筑物內部設備防雷保護的重點是防止感應雷入侵。在感應雷的防護當中,浪涌保護器是不可缺少的裝置,它能根據各種線路中出現的過電壓過電流
知識點:保護裝置(保護器)
請問浪涌保護器一般用于什么建筑設計中?我現在手上有一個廠區,三幢廠房,每幢4~五層,請問我是否應該使用浪涌保護器?是不是應該把它應用于每幢總的配電柜 上,其它地方需不需要使用?
現在有些設計人員把浪涌保護器接在進線斷路器后面,我認為這是不對的。因為1、進線斷路器的分斷能力可能無法斷開雷電流。2、即使分斷能力達到要求,也無法滿足耐壓的要求,雷電壓總不至于只有幾百伏吧。所以我認為浪涌保護器應該設在進線斷路器的前面。如圖:請大家指教!
作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,常用的浪涌保護器的性能和特點,并簡單介紹了一些常用的SPD產品。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,隨著微電子技術的長足進步,個人PC、各類中型、大型及超大型計算機、大型程控交換機的運用越來越普及。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規模或超大規模集成電路,從而使由過電壓造成的損失越來越大。針對這種現狀,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容。根據這一要求,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD)。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,亦有缺點,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛。 但是,能滿足具有當代技術水平的,能傳導10/350μs脈沖電流的
本人從事防雷行業多年,對防雷產品、防雷工程、防雷設計等都甚為熟知,中國氣象學會(huì )防雷研究會(huì )會(huì )員,希望能多和大家進行這方面的探討。歡迎給我留言,或者在此留下問題,或者致電13391531171雷公
電梯設備的電腦主控板、信號板、電源板和IGBT模塊抗瞬間浪涌、抗電磁干擾能力相當弱,而電梯機房供電普遍存在著雷電浪涌和操作過電壓,浪涌尖峰干擾、電磁干擾等一系列問題,嚴重影響了電梯機房設備的正常運行,有時甚至在電梯運行時,線路板的損壞造成停機故障,因而,為電梯機房供電配備浪涌保護器是必然選擇。擁有它讓您的電梯系統在零故障下運行,有效地防止因浪涌造成電梯停機、線路板巨額損壞或電子元器件的劣化。
現在各個設計院把浪涌保護器型號弄的亂七八糟的,在網上有些型號都找不到呀!請問那位老師教教小弟,針對浪涌保護器選擇分斷能力的具體要求來確定浪涌保護器的選型呀?
夏曄南京電力高等專科學校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,人們與電接觸的機會(huì )越來越多,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生。為了人身安全與設備安全,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,并起到了舉足輕重的作用,老百姓通俗地稱它為“保安器”、“保命器”。但是有些人認為現在線路改造了,安全程度已經提高了,沒有必要安裝漏電保護器了。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見。 首先從我國低壓供電系統談起。過去,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統。這種TN—C系統存在一些不安全因素,如零線因不平衡電流的存在,正常工作時也帶電壓;零線斷線時,設備外殼帶相電壓;電源線路的相線碰
這樣安裝的浪涌保護器正常嗎!