各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側?
這樣安裝的浪涌保護器正常嗎!
我之前接觸的項目:每個高壓柜都裝設BSTG-B-12.7/600,然后低壓進線柜裝設SIWOU-100/4P,再則下級動力配電箱裝設SIWOU-40/4P。問題:1.高壓柜內的過電壓保護器不屬于后面的低壓浪涌保護器吧? 2.究竟哪幾個方要設置浪涌保護器?不同地點設置的保護器規格怎么確定? 3.保護浪涌保護器的斷路器規格如何選擇?希望大家多多指點,多謝了。
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
今天看見個圖紙,柜子是GCS型,進線用的框架斷路器,裝了電源浪涌保護器,后面的抽屜回路居然每個抽屜里面都裝一只電源浪涌保護器,學師爺一句“有這個必要嗎?” 錢啊
一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:306405052@qq.com
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。
浪涌保護器是建筑防雷工程的重要元件,因此它的安裝位置對于整個防雷工程來說非常重要。浪涌保護器安裝位置的確定需要涉及到很多的東西,接下來電工之家就來解析浪涌保護器的安裝位置確定。 浪涌保護器的級位配置,不正確的級位配置往往會(huì )造成不必要的浪費乃至浪涌保護器作用失效。 級位配置要點 配置原則:首先應在任意兩個防雷區的交接處設置,然后再考慮同一防雷區中電源線路是否過長以至需在該區中再加一級。
在我們這里,供電所不讓我們在電表前面的總開關裝浪涌保護器啊。gb50057-2012上不是有規定說在入戶端裝SPD嗎?這個咋整啊,供電所不給裝
對于防雷保護知識比較模糊,不知道下面的安裝正確與否
平時我們都很重視綜合防雷方案的合理性、科學性,注重防雷器材的質量安全,可是往往沒有把好現場施工的施工質量,因為現場情況千變萬化,難以按技術規范標準上的理論去控制質量。這里通過相關計算分析低壓配電系統中浪涌保護器(以下簡稱spd)不正確安裝所存在的安全隱患,并結合實際提出技術改良措施并給出前后級合理搭配的依據和方法。 2 spd引線方法 2.1 spd兩端的電壓分析。如設備前安裝了相應的spd,則設備ab點之間的壓降uab=up+ul1+ ul2其中:up為spd電壓保護水平,ul1為上連接導線的壓降,ul2為下接地線的壓降。 假設是一個第二類建筑物,從室外引入水管、電力線、信息線。電力線為tn-c-n,在入口界面裝設3片spd,l1+l2=1m,1m長的多股銅導線其電感約為1uh,up=4kv,線路無屏蔽。根據gb50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》(以下簡稱gb50057)第6.4.7條計算uab=up+l*di/dt=4+8.4×1=12.4kv。gb50343-2004《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(以下簡稱gb5
前提條件是:兩路電源先進斷路器,然后再進浪涌保護器,問題是:浪涌保護器是安裝在斷路器后雙切開關前;還是安裝在雙切開關后?請各位給出依據。
浪涌保護器安裝
浪涌保護器安裝專題,為您提供浪涌保護器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與浪涌保護器安裝 相關的專業交流討論,更多浪涌保護器安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題