  • 浪涌保護器和避雷器的區別?

    我們是成套廠的,經常看見在配電箱里面裝浪涌保護器,可是價格太貴了,能不能用低壓避雷器替代?如果不能,他們之間有何區別呢?謝謝大家了。

  • 浪涌保護器與避雷器的區別

    在網易上已經有了類似的帖子,其他電氣網站我也看過一些.但是都沒把問題說清楚期望能夠得到一個清楚的解釋.望各位高手說說這兩者的具體有那些區別,比如使用范圍\性質、特點等等

  • 避雷器與浪涌保護器的區別

    請教專家一個問題,避雷器和浪涌工作原理一樣嗎?怎么常見的避雷器和浪涌保護器的放電電流相差一個數量級呢?而避雷器的個頭比浪涌保護器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保護器只有普通微斷大小.卻有幾十KA甚至100KA的放電能力,很不理解,請老師指教.

  • 避雷器與浪涌保護器的區別!!

    我公司現在正在建設F5廠,設計院圖紙上有這樣寫: "除高壓裝置設避雷器外,在變電所低壓配電屏上裝設電涌保護器.在消防控制室、弱電間和向電腦供電的配電箱內裝設電涌保護器。建筑物頂上的廣告照明和彩燈的配電箱內裝設電涌保護器。電子設備的電涌保護器根據各設備要求由廠家配套供貨。"請問避雷器和浪涌保護器有什么區別,為什么高壓用避雷器,低壓有浪涌保護器??我這方面一竅不通,請高手嫌棄我笨,耐心教我好么?急急~~~~~

  • 浪涌保護器與避雷器有什么區別?

    安裝浪涌保護器的目的是把瞬態過電壓 有效、快速地 限制到設備能夠承受的水平(雷擊和操作過電壓);不同質量,采用不同技術的產品,效果也不同。 電涌進入到設施內將分散到整個建筑物的配電系統。選用電涌防護器的規格取決于它要安裝的位置。出現在建筑物主進線端的電涌能量最大,通過配電系統逐步分散,經過各分支配電盤強度逐漸減小,最后,末端配電盤經受的電涌電流最小,并在系統的深處泄放。 安裝在建筑物主進線端的電涌防護器必須具有一個相當大的電流分流能力,而在建筑物深處的設備可使用一個小很多的防護器來處理殘余雷擊和本地產生的電涌。

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 你知道避雷器與浪涌保護器的區別嗎?

    你知道避雷器與浪涌保護器的區別嗎?

    一、避雷器 1、避雷器過電壓限制器。當過電壓出現時,避雷器兩端子間的電壓不超過規定定值,是電氣設備免受過電壓損壞;過電壓作用后,又能使系統迅速恢復正常狀態。 2、閥片具有非線性伏安特性的電阻片,在過電壓時呈低電阻。從而限制避雷器上的電壓,而在正常工頻電壓下呈高阻,能限制通過避雷器的電流。 3、避雷器的額定電壓是施加到避雷器端子間最大允許工頻電壓有效值,按照此電壓所設計的避雷器能在所規定的動作負載實驗中確定暫過電壓下正確地工作他是表明避雷器運行特性的一個重要參數。但它不等于系統額定電壓。 4、避雷器的殘壓放電電流通過避雷器時,其端子間的最大電壓值。

  • 氧化鋅避雷器與浪涌保護器的區別

    避雷器指建筑物避雷器,與避雷針、接地排等一起形成一個法拉第籠,防止建筑物被損壞,避雷器的基本原理是把雷擊電磁脈沖(LEMP)導入地進行消解。現在市場上用的最多的氧化鋅避雷器,但是為什么在安裝避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的設備被雷擊損壞呢?首先,避雷器的導線采用銅鐵合金,因此其導線性能是有限的,反應速度僅為200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量達到最大值)為20微妙(uS),也就是說LEMP的速度快于避雷器,這樣氧化鋅避雷器把第一次直擊雷導入地后,對于二次雷、三次雷往往反應不過來,直接泄漏打在設備上。也就是說,避雷器對二次雷、三次雷幾乎不起作用。其次,LE

  • 關于避雷器(電涌保護器)的疑問

    避雷器的工作原理是:當作用在金屬氧化鋅避雷器上的電壓超過定值(起動電壓)時,閥片“導通”將大電流通過閥片泄入地中,此時其殘壓不會(huì )超過被保護設備的耐壓,達到了保護目地。此后,當作用電壓降到動作電壓以下時,閥片自動終止“導通”狀態,恢復絕緣狀態。我想問的是:避雷器沒動作之前狀態指示是綠色的,動作以后變成灰色或紅色了就需要更換。它為什么不能重復使用呢,如果某天夜里連續有兩次或更多次雷擊中我們的電控柜,那不是慘了?謝謝您的點撥。

  • 電涌保護器和避雷器有什么區別啊?

    電涌保護器和避雷器有什么區別啊?我是個新手,這個問題很多客戶都問過我,我總是回答不出,真是慚愧啊請那會(huì )大俠幫幫忙回答一下。謝謝了!

  • 關于避雷器(電涌保護器SPD)的問題

    向各位高手請教:避雷器(電涌保護器SPD)的上端保護使用斷路器好,還是用熔斷器好。除了這是否還要加漏電保護開關呢?避雷器的上端開關分斷能力一定要比避雷器的分斷能力高嗎?

  • 避雷器和電涌保護器運用說明

    避雷器和電涌保護器運用說明

  • 防雷保護器和避雷器有什么區別?

    目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,應該如何選用這兩種避雷產品。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,特別是防止雷電過電壓的功能,但在應用上還是有許多區別。1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品。2、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施。3、避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的。4、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小。

  • 求助對于防雷這塊兒是選用避雷器呢還是選用浪涌保護器呢?

    求各位大師,我這里現在有一棟樓共四層,總的配電箱里裝的有一只總的空氣開關是315A的,下面分別帶有兩個160A的空氣開關,還有一個C40的小型斷路器,請問對于防雷這塊兒是選用避雷器呢還是選用浪涌保護器呢?要選用多大的?具體合適的型號有嗎?謝謝各位!

  • 避雷器和浪涌保護器的電氣設備圖形符號

    避雷器和浪涌保護器的電氣設備圖形符號

    我想問問避雷器符號和 浪涌保護器有什么區別,因為我見到的電氣圖紙中浪涌有時和避雷器符號表示的一樣,不好區分?最好能提供在哪里看相關標準,電氣設備圖形符號里面沒有收錄 浪涌保護器的符號。

  • 避雷器和過電壓保護器的區別

    今天作了一個6kv配電設計,柜子里用的是TBP的過電壓保護器,電氣總工看到樣本上寫的是過電壓保護器就不愿意了,說要用避雷器,不能用這種東西!難道過電壓保護器和避雷器不是一種東西嗎?

  • 過電壓保護器和避雷器的區別

    請問,高壓開關站的過壓保護器和避雷器有什么區別?我們遇到過雷擊,結果是過壓保護器損壞,避雷器沒有損壞?為什么? 謝謝各位前輩指導~

  • 過電壓保護器和避雷器的作用

    我看了一些10kV圖紙,大部分是PT柜裝氧化鋅避雷器,其他柜子內裝的是過電壓保護器。翻了一些資料,氧化鋅避雷器的主要起防雷電過電壓的作用,這個氧化鋅避雷器的容量大,可以卸掉大電流,但是有一點他不能過濾掉非工頻過電流。過電壓保護器主要起操作過電壓的作用,它可以直接切斷非工頻的過電壓,但是容量較小,不能卸掉大電流。不知理解是否有誤。但今天開會(huì )的時候,工廠電氣主任說他不愿意使用過電壓保護器,讓都用氧化鋅避雷器。可是氧化鋅避雷器有軟肋呀。

  • 浪涌保護器和低壓避雷器的進出線大小如何選用

    現在遇到一個問題,出廠的配電箱,里邊有一四極40KA浪涌保護器,前面有一4極40A微型斷路器保護,我們用了10平方的導線,但是監理公司要求改成16平方的導線.我認為這樣沒道理啊,開關才40A,我用10平方線已夠過了,不知道監理公司是用的什么依椐,好幾十個配電箱,改起來好麻煩啊.平時電容柜的進線端也裝有3個HY1.5W-0.28氧化鋅避雷器,上端進線選用16平方線,不知道對不對.請各位行家提供意見,并提供依椐,否則空口無憑是沒什么用的哦.

  • 誰能給我講講避雷器和浪涌保護器的區別啊

    我看到的圖紙基本上都是低壓進線柜處用的浪涌,電容柜和高壓柜用的避雷器,真心不知道是為什么,在低壓領域,避雷器和浪涌可以互換嗎

點擊加載更多

浪涌保護器與避雷器

浪涌保護器與避雷器專題,為您提供浪涌保護器與避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與浪涌保護器與避雷器 相關的專業交流討論,更多浪涌保護器與避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

浪涌保護器防雷器

c級浪涌保護器

欧美激情办公室videoshd| 一道久本在线观看不卡| 新窝窝人体色www视频| 亚洲精品国产精品国自产Av| 精品国产乱码久久| 亚洲色无码精品一区二区| 欧美久久免费| 国产亚洲AV综合人人澡精品| 中国性生活片| ww欧美| 五月精品一区二区| 插插久久| 黄AV网| 人妻无码一区二区三区四| 一区二区三区久本道| 影视网av| 欧美高清一级黄片| 久久夜夜嗨| 久久久第一页| 成熟人妻互换XXXXX| 涩爱av色老久久精品偷偷鲁| 国产熟女出轨91| 亚洲无码精品一区二区三区| 伊人激情综合在线| A亚洲www| 中文字幕 综合 在线| 老司机91AV| 亚洲欧美日韩激情在线图片小说| 欧洲熟妇一区二区三区| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 日本一卡精品视频免费| 临武县| 思思久ren热| 成人动漫av| 欧美亚洲区成人免费电影| 焉耆| 国产盗摄精品一区二区酒店| 国产成人av大片大片在线播放| 日本黄色免费观看在线| 慈利县| 夜夜爱爱|