安全第一,預防為主。 保護電器保護人,是電氣產品的最基本要求,也是德力西電氣人一直的心愿。 一、熱過載繼電器工作原理 熱繼電器是利用電流熱效應原理,在出現電動機不能承受的過載時切斷電動機電路,為電動機提供過載保護的保護電器。熱繼電器對電動機進行過載保護時,將熱元件與電動機的定子繞組串聯,將熱繼電器的常閉觸頭串聯在交流接觸器的電磁線圈的控制電路中,并調節整定電流調節旋鈕,使人字形撥
直流繼電器,有接線圖,如何區分
因斷電延時時間繼電器控制觸電觸點轉換要求,通常采用雙穩態極化電磁繼電器(又稱為2繞組閉鎖型繼電器)來完成和滿足其觸點轉換要求。其內部線圈以及觸點見圖 所示。該繼電器內部擁有置位線圈S和復位線圈R,是一種可以保持置位狀態或復位狀態的閉鎖結構繼電器。當置位線圈S中有電流流過時,由內部鐵芯、磁體、銜鐵組成線圈和工作氣隙組成磁路內產生磁通,并在工作氣隙內建立起磁場,產生電磁吸力,吸引銜鐵。在線圈中的電流達到一定值(即動作值)時,產生的電磁吸力足以克服磁體吸力和接觸簧片產生的阻力時,驅動銜鐵組動作,銜鐵組兩端推動卡推動接觸簧片,使動合觸點組閉合和動斷觸點組斷開,從而完成觸點轉換,并保持置位狀態。當斷電延時結束后,此時復位線圈R有電流流過(置位線圈已無電流),工作狀態于置位線圈工作相同,在最終使閉合的動合觸點斷開、斷開的動斷觸點又重新閉合。在此使用時應注意置位線圈S與復位線圈R的極性。
型號是HH54P,直流220V的,今天拿到實物卻不怎么看得懂,有線圈的是13、14,14是正極,13是負極,但是常開常閉就不怎么清楚了,不好區分公共點
相序保護繼電器有四大類產品,分別是三相相序用于監測三相電源(包括相序、缺相、欠壓、過壓、相不平衡等),從而保護電機及其它裝置。 具體接線圖如下:相序繼電器接線圖相序繼電器接線圖
安全繼電器并不是“沒有故障的繼電器”,而是發生故障時做出有規則的動作,它具有強制導向接點結構,萬一發生接點熔結現象時也能確保安全,這一點同一般繼電器是完全不同。那么安全繼電器的線路原理是什么樣的呢?下面本文將以我公司代理的德國威瑯安全繼電器做一個接線原理的介紹。安全繼電器的內部線路原理:安全繼電器4種應用對應接線圖如下:
公司出產的某固定產品。控制風機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了
1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,故選用時應了解電動機的技術性能、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等。 (1)長期穩定工作的電動機。。。。。。。。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
有個工地,有幾臺15KW的電動機,為星三角啟動,最近業主那邊通知說熱繼電器的選用要按照分路的線電流來選,你們有聽過這種說法嗎?
正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,要接的話應該怎樣接在實際電路中?請各位大俠幫幫忙,感謝萬分。
大家看看繼電器底座上的接線圖示怎么接的?還請大俠們支支招?我只知道有跟線是接PLC的、一根是接電腦顯示系統的,還有一根是零線的(N),還有三根是什么線,還請大家支支招啊?
中間繼電器,集成電路型,作為老式DZ-200系列電磁式中間繼電器的替代產品,其穩定性,動作速度均優于老式電磁繼電器;現多用于大型柜體的新建和改造項目中;其安裝方式分為板前和板后兩種形式,柜體開孔,則需采用板后安裝的方式; 中間繼電器原理 線圈通電,動鐵芯在電磁力作用下動作吸合,帶動動觸點動作,使常閉觸點分開,常開觸點閉合;線圈斷電,動鐵芯在彈簧的作用下帶動動觸點復位,繼電器的工作原理是當某一輸入量(如電壓、電流、溫度、速度、壓力等)達到預定數值時,使它動作,以改變控制電路的工作狀態,從而實現既定的控制或保護的目的。在此過程中,繼電器主要起了傳遞信號的作用 。
時間繼電器的電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。時間繼電器是指當加入(或去掉)輸入的動作信號后,其輸出電路需經過規定的準確時間才產生跳躍式變化(或觸頭動作)的一種繼電器。是一種使用在較低的電壓
求一份塑殼斷路器3340AC220V連接DC24V中間繼電器接線圖!