電接點壓力表是在彈簧管壓力表的基礎上增加了一套電接點裝置,通過電接點的通、斷信號來對被測壓力進行控制或報警。壓力測量機構的維修可參考《彈簧管壓力表指針安裝與刻度誤差調整》。 電接點壓力表容易出故障的是電接點裝置,常見故障如下: ①被測壓力大幅度波動,壓力表受振動,使壓力指針彈高與給定指針重合在一起,壓力上升或下降,壓力指針卡在下限或上限給定指針上,適當調整壓力表指針的高度就可恢復。 電接點壓力表維修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
現在有個工程,涉及到純水輸送,我們推薦客戶用變頻器做恒壓供水,但是考慮經濟問題,他們最終弄的電接點壓力表。現在的問題是,電接點壓力表設置的是2-4.2BAR,因為安裝在輸送水泵的出口管道不遠處,管道是碳鋼的,泵一開啟震動特別大,壓力表的指針一直在震動,壓力表的2個接點都進了PLC的輸入點。因為震動的問題,壓力超過4.2時,也關不了泵。最終導致后面的管道爆裂(PVC)現在客戶準備換變頻器控制。 大家對電接點壓力表了解嗎?在這種控制要求下,有沒有比較成功的案例。或者說現場那些地方需要改進的?謝謝大家。
消防穩壓泵的啟停壓力差值在0.05MPa左右,靠電接點壓力表控制.現場調試中發現這種表并不太可靠,比方說在9.5公斤的時候啟泵,10公斤的時候停泵,但往往要到12公斤的時候才停泵,造成管網系統的壓力徧高,已經換過很多不同的電接點壓力表,都沒有辦法解決,(主要問題是該停的時候不停),不知道各位大俠有什么辦法?謝謝
研究了一上午電接點壓力表,找了很多份資料,這份相對完整點,分享給大家
圖紙簡介: 非常簡單,但經過使用還算正常。值得選擇! 投稿網友: sevention 上傳時間: 2013-07-19 圖紙省份:
對鼓風機不夠了解,出口需要電接點壓力表,以便壓力過大停風機嗎?會(huì )產生壓力過大的情況嗎?單獨鼓風機會(huì )產生還是并聯鼓風機會(huì )產生還是都不產生?
菜鳥求助:在水電站設計中,電接點壓力表是作測量和發信號實現自動化的,壓力變送器的作用也是將測量的數據轉化成電流電壓信號,兩都有什么區別嗎?
圖紙簡介: 按鈕總控開關,電接點壓力表自動控制,電動機綜合保護器保護電機。 投稿網友: lixice 上傳時間: 2013-09-08
最近發現有的企業在做變頻恒壓供水控制柜,他們用的是電接點的壓力表,相當于變頻器在時刻的進行啟動和停止. 大家認為這樣做合乎規范嗎?這樣的方式對變頻器有損害嗎?歡迎大家發表意見.個人認為:對精度不高的場合用電阻式遠傳壓力表實現恒壓供水.
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會(huì )陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節。一、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,針對具體情況作具體分析。在符合生產過程所提出的技術條件下,本著節約原則,合理地進行種類、型號、量程、精度等級的選擇。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程。對于彈性式壓力表,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,必須考慮到留有充分的余地,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4;在被測壓力波動較大的情況下,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質。如溫度高低,粘度大小,腐蝕性,臟污程度,易燃易爆等。還要考慮現場的環境條件,例如高溫、腐蝕、潮濕、振動等。以此來確定壓力表的種類、型
記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,因為上面有水線,然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置?謝謝
供暖系統管道上一般都裝有壓力表,請教各位高手們個問題,壓力表讀數的差值表示的是靜壓差還是動壓差?如果是靜壓差為什么還和沿程阻力和局部阻力有關系?請各位指教!多謝!
如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,回水主管表壓力為0.5Mpa,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!
電接點壓力表的接點電流流過壓力表的游絲,測壓現場很可能存在管道震動、壓力波動,造成接點不停的通斷、打火,很容易損壞,即便改良的磁助式電接點壓力表也不可避免。 電接點壓力表最大的優點是帶壓力指示,最大的缺點是觸點接通狀態靠不住。電接點壓力表的接點信號最好連到帶自保的繼電器(或PLC)回路上使用,一旦導通就必須通過其它信號解除狀態,否則電接點壓力表本身的觸點會(huì )時通時斷靠不住。并且,電接點壓力表在觸點動作狀態下的壓力指示是不準確的,精度遠遠低于GE-208F低壓壓力開關
電接點壓力表接線圖
電接點壓力表接線圖專題,為您提供電接點壓力表接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電接點壓力表接線圖 相關的專業交流討論,更多電接點壓力表接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題