一種變壓器,有一個匝數比,所以是不是真的等于流出的電流中的電流。電流互感器不會(huì )完全匹配的變壓器匝數比,所以總是會(huì )有的不平衡電流的變壓器差動繼電器的工作線圈。 變壓器需要的勵磁電流。將有一個小的電流流動,即使在變壓器的初級,次級開路。 變壓器有一個浪涌電流。有一個時間段后,變壓器通電直到對稱地以交替的核心中的磁場。這種浪涌的大小和長度依賴于芯中的剩余磁場和變壓器的交流周期中的點重新通電。 大型變壓器可能是10或20倍的滿載電流最初,它可能需要幾分鐘的時間減少到可以忽略不計值。 變壓器差動的繼電器克制線圈。動作電流的值是一組特定的百分比高于約束線圈中流動的電流。出于這個原因,變壓器差動繼電器的比例差動繼電器說。你會(huì )發現,第一次通電時,變壓器,沒有任何電流流過CT2。通過約束和操作線圈的CT1的次級電流I1s流動,并防止操作,除非是非常高的電流。 克制線圈還可以防止由于自來水的變化,變壓器的輸入與輸出電流的比例可以不斷改變的繼電器動作。<
10kV線路保護監測接線圖
求電流互感器二次側差動保護接線圖,望高手賜教啊!
圖紙簡介: 本圖是一套高壓一、二次系統圖紙,主要包括高壓一次圖,PT并列裝置原理圖,電動機控制柜接線圖,分段備自投原理圖,圖紙比較多,比較詳細的介紹了高壓柜的保護配置,歡迎大家下載。 投稿網友: ybwyp 上傳時間: 2014-
配電箱里接的是DOSP IIIA型保護器,是arrow牌的,我的接線圖對嗎?
圖紙簡介: 保護裝置PA140控制負荷開關,二次原理圖以及接線圖。負荷開關廣泛應用于變壓器的投切控制。 投稿網友: lingfeng2008 上傳時間: 2014-07-02
圖紙簡介: DMP3211型線路保護測控裝置原理接線圖一張,是采用直流操作電源,簡單表述了斷路器的合分閘壓力監測部分。 投稿網友: godlovesarah 上傳時間: 2014-07-07
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會(huì )陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
各位,我想問一下,光纖差動保護的原理,實際上就是采集本側線路和對側線路的電流來進行相位和幅值的比較吧!?那么,比較的這個電流是把本側和對側的三相電流進行比較,還是只需比較單相的電流(比如A相的電流)呢?附件里面是施耐德光纖差動保護裝置,不清楚“Im”接的是什么,還請各位指教一下。
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
不知大家有沒有注意到,如果主變是星角接線,那主變差動保護的電流二次回路卻是角星接線?為什么接線剛好相反?我找了好幾本不同版本的《繼電保護》書,講這個的都很少,只有幾本很老的書里有講。據說是為了相位補償,那位能否詳細的講一講!
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
空調漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。 2、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍。 漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路分斷能力、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。
總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22
圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,補償柜簡單,制作方便,效果良好。補償后功率因數能達到供電部門要求。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
差動保護接線圖
差動保護接線圖專題,為您提供差動保護接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與差動保護接線圖 相關的專業交流討論,更多差動保護接線圖相關內容請訪問