狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相計量表柜接線圖布局整理

    請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱zhongqi6236@163.com

  • 高壓母聯柜的原理接線圖

    圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:

  • 這樣的接線圖有什么問題呢

    這樣的接線圖有什么問題呢

    大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!

  • 各種電表接線圖,都基本齊了

    電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好??!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦?。?![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

  • 三相功率因數表正確接線圖的分析

    三相功率因數表正確接線圖的分析

    圖1所示為三相功率因數表表后接線柱情況及接線方法示意。三個電壓接線柱分別標有UA、UB、UC、兩個電流接線柱務標有IA,意思是功率因數表所取電流應與左邊電壓接線柱所接電壓同相。并且與負荷電流同方向的電流互感器二次電流應以標有*號的接線柱流入,從另一個接線柱流出。左邊電壓接線柱也標有*號,也是說明此電壓應與電流同相。下面通過一個實例來具體介紹一下功率因數表的正確接線方法。 圖2是一個低壓母線示意簡圖。準備在電容柜上安裝一只三相功率因數表,由于安裝位置有限,為功率因數表取電流的電流互感器安裝在中相。 由于電流互感器安裝在中相(綠相),則電壓接線柱左邊那個應接綠色相電壓。然后以綠色相為UA,用相序表測定黃、綠、紅三相電壓的相序,結果是綠一黃一紅為正相序。圖2中括號所標的UA、UB、UC即為相序表測定的結果.則在中間的電壓接線柱應接黃相電壓.右邊的電壓接線應接紅色相電壓。電壓線接好后,

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?

  • 帶互感器三相四線電表接線圖接線方法

    帶互感器三相四線電表接線圖接線方法

    注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1、2、3為一組;4、5、6 為一組;7、8、9 為一組。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖

  • 火災報警設備模塊接線圖

    論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 某工廠電容補償柜接線圖

    圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,補償柜簡單,制作方便,效果良好。補償后功率因數能達到供電部門要求。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20

  • 變壓器內部接線圖如何連接

    變壓器內部接線圖如何連接

    這是一個油浸變壓器,高壓側線圈如何連接的,歡迎大家指教。

  • 誰會根據接線圖導出原理圖?

    誰會根據接線圖導出原理圖?

    根據原理圖畫出接線圖想必很多人都會吧,但是要從接線圖反導出原理圖有哪些大師會呢?

  • TSF濾波補償主輔柜接線圖

    圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22

  • 預裝式開閉所工程接線圖

    圖紙簡介: 本圖紙包含有:10kV經濟型預裝式開閉所配置結線圖,10kV經濟型預裝式開閉所平面圖,10kV戶內開閉所電源進線柜二次接線圖,10kV預裝式開閉所基礎1-1剖面圖,10kV進線柜二次接線圖等,可供參考。 投稿網友: wofatfat 上傳時間:

  • 求低壓母聯柜的二次接線圖

    求低壓母聯柜的二次接線圖,QQ1029009294

  • 各類開關接線圖與實物圖

    雙控開關:很常用,適合家裝線路改造與安裝。

  • 高壓柜手車接線圖怎么看?

    本帖最后由 雨筍 于 2017-2-7 16:04 編輯 今天客戶發來的PT手車和計量手車的接線圖,和我以前看到的不太一樣。感覺完全看不懂?,F(xiàn)在請各位大俠幫忙看看,這里面包含那些信息。至少試驗位置和工作位置上面的接線是什么樣子的。聲明一下,我是新手。做高壓柜殼體的。

  • 求助,按要求如何實現的接線圖

    要求: 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機正轉 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機反轉 電機正反轉為計數1次,直到計數器設定3000次或其他設定次數,全部停止工作請問時間繼電器和計數器如何接線實現以上操作,非常感謝

點擊加載更多

三相插頭接線圖

三相插頭接線圖專題,為您提供三相插頭接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相插頭接線圖 相關的專業交流討論,更多三相插頭接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電插鎖接線圖

三相接線圖

日韩色欲| 亚洲精品欧美日韩专区| 国产一区二区在线视频你懂的| 亚洲精品欧美系列| 好色人妻| 亚洲爱爱综合网| 成人一二区| 亚州欧美综合| 6080影院| 亚洲一区精品在线| 香蕉综合在线视频| 久久狠狠高潮亚洲精品小说| 久久黄色网址| 制服丝袜强奸乱伦| 日韩av超碰| 黄色动态图| 思思热操国产精品| 日韩精品丝袜无码| 成 人影片 免费观看| 亚洲三级日本三级在线观看| 老色批影院| 九九香蕉在线播放视频| 四虎在线| 伊人成综合| 色小说| 日韩精品久久久免费观看| 人妻日日草| 999欧美日| 国内久久男人天堂| 日韩在线香蕉| 第九影院| 久久精品必出精品| 黄色综合网站| 日本国产中文字幕| 日韩AV无码久久精品免费| 欧美日韩亚洲精品瑜伽裤| 亚洲一区二区三区四精品亚洲| 四虎永久在线精品免费av| 婷婷午夜福利| 国产欧美精品免费观看久| 日日夜夜|