農網35kv變電站,其中一個變電站主變容量為 2*4000+5000kva,在10kv系統中電容器選擇了2100kvar,生產科的人說當電容器超過1500時要加裝電抗器,電抗器的主要作用是用來限制短路電流及回路電流過大,想請教各位無功補償與電抗器的知識!
低壓配電系統中采用了有源濾波柜來抑制諧波,無功補償柜中的電抗器是否還需要設置,若需要設置是否設置電抗率為0.1%~1.0%的電抗器限制涌流來保護電容器即可,還是需要設置電抗率更高的。
10KV電壓系統下電容器一般是11除根號3電容器星接方式,電抗器容量是電容器容量乘電抗率,這里的電容器容量是指實際輸出容量還是電容器標注容量。如果選用12除根號3電容器,用在10KV系統內,星接,那么電抗器容量是按電容器標注容量計算還是按實際輸出容量計算。例如:12除根號3電容器容量300單相,組成900Kvar,電抗器選用6%電抗率,容量是900乘0.06=54Kvar嗎? 如果是按照11除根號3 300Kvar單相組成900Kvar 配1%電抗器做限流電抗,電抗器容量為9Kvar,如果這個電抗器用在12除根號3 300Kvar組成的900Kvar里會(huì )有什么影響、
無功補償柜的作用就是提高功率因數,降低線路的損耗,增加變壓器的使用裕度。 在電容器前端串聯電抗的作用是防止電容器和用電系統發生串、并聯諧振,導致諧波被放大,而使電容器過電流而 損壞,其次的話串聯電抗器還可以起到限制涌流的作用。如1%的電抗器只是抑制電容器合閘瞬間的涌流;6%電抗器是抑制5次及以上諧波的。 電抗器分兩種:限流電抗和諧波電抗。過去都是用限流電抗+普通接觸器,現在有專門切換電容器的接觸器了,一般不再需要限流電抗;當系統中諧波較大時,應增加諧波電抗,此時電容器要用消諧電容器,組成靜態補償和濾除諧波裝置。一般為了減小響應時間,現在應考慮使用動態補償和消諧裝置。 補充一點,當負荷中諧波成分較多的時候(如帶有電焊機,電爐等)就必須加濾波電抗器,且濾波電抗器要與系統中的諧波次數相匹配(如主要為5、7次諧波的話匹配6%的電抗)。并且此時電力電容器的額定電壓要選高一等級。 電容補償柜中安裝電抗器,有兩種目的:1.限制電容投入時的涌流。2.在存在大量諧波電流的系統中,串電抗
我是成套的,設計院沒有提供電抗器的型號,我按照常規電抗率6%選型的,結果現場燒了,請教:無功電容補償柜電抗器選型過程中,從哪些資料中可以確定電抗器的參數, 比如:800kVA變壓器 6kV變0.69kV, 在電抗器選型中,電壓知道,但電抗率及其他參數如何進行選取(如何得知3次或5次諧波),需要考慮那些情況,請各位賜教!!!
無功補償串聯電抗器燒毀,求助。
1.電抗器可以采用串聯來增加容量嗎? 如原采用6%電抗率的電抗器,現由于補償容量的增加,電抗器的容量也需要增加.可以采用增加一臺電抗器串聯的方式嗎?2.假如電抗率非1%和4.5~6%或12%,會(huì )產生怎么樣的結果?比如電抗率為3%.
樂(lè )意與大家分享,本文屬原創(chuàng ),轉或下載請注明出處。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye
想問一下,如果在我的無功補償電容柜前串聯一個電抗器,那我的實際最大補償容量會(huì )低于總容量,有沒有哪位大神算過,有多大的影響,最好能通過計算公式解答一下,謝了
俺先對無功功率的一些基本概念進行闡述。1、電力系統中定義感性無功功率為正,容性無功功率為負,因而我們平時所說的無功就是指感性無功;2、電感吸收感性無功,相當于發出容性無功;電容吸收容性無功,相當于發出感性無功;3、感性無功功率是電壓超前電流,容性無功功率是電壓滯后電流。下面是我的問題:1、并聯電抗器是吸收容性無功,也就相當于發出感性無功,這樣理解對不對?2、如果上面的理解正確的話,那么深入進行分析:并聯電抗器有一個作用為:在長線路空載或者輕載的工況下,由于線路的電容效應,線路上電容電流在線路電感上的壓降引起工頻電壓升高。并聯電抗器可以提供感性電流,抑制由分布電容產生的充電功率,最終抑制工頻電壓的升高;而在重負荷工況下,就要相應地減少并聯電抗器提供的感性無功,這樣的理解對不對?3、系統中的電流主要為感性電流還是容性電流?如果是感性電流為主,那么根據感性無功增加使母線電壓降低,容性無功增加使母線電壓升高。系統的大多數工況下,電壓本來就低,并聯電抗器的使用會(huì )讓電壓更低,這個問題怎么理解?[<
在變電站無功補償中,在什么情況下用1%的串聯電抗器? 最近在河南的一個方案中,變電站用了1%的電抗器;但主管說有風險,不知道大家有什么看法。
原有一臺250kVAR的電容柜,選擇的是10路415V的25kVAR的電容,不配電抗器。現場用戶要求改造,用戶要求在電容器前面加電抗器,電容器要求選用電壓為525V的電容器,請教電容器及電抗器怎么選擇,電容器的容量及電抗器的怎么計算。
本帖最后由 geda2005 于 2013-8-27 17:50 編輯 無功補償計算程序第二版,可以根據已經計算好的補償容量計算出相應的電抗器的電感值,額定電流值,電容器的安裝容量及電壓選擇
無功補償怎么選擇電容器和電抗器的規格,例如某10KV支路需要補900KVAR,分三個柜子,應該選多大的電容器和電抗器,怎么分配布置。
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
低壓無功補償電容柜為什么電抗器老燒呀?是諧波問題還是由于電容器和電抗器產生諧振?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 編輯 ]
現有10KV 的電機系統圖一份。 10KV 經過隔離開關,斷路器,然后分為兩路,一路到繞線電機(1800KW),一路經過電抗器(CKSGQ-24/11-6%),電容器和電阻。請問電抗器的作用是什么?既然是對電機直接補償,要這個電抗器是什么作用呢。
為什么《GB95并聯電容器裝置設計規范》里寫:僅用于限制涌流時,電抗率宜取0.1%~1%?電抗率選擇為6%不可以限制涌流嗎? 本廠是小電站,其中一條線路供給鄰近的小鋼廠、鐵合金廠,造成送上大網的無功不足,背景諧波不詳。請教各位,如何計算無功補償用電抗器的電抗率?用6%行嗎?變壓器容量:8000kVA變壓器阻抗:7.6%裝機容量:6400kW當前功率因數:0.75預計補償后功率因數:0.9
我廠中頻爐無功補償改造后使用三相電抗器及電容器串聯,但隨著中頻爐的投入,電抗器發出很大的聲音,聽起來象磁共振,再投入第二臺中頻爐時,聲音更加猛烈,補償電容能正常投入,并達到目標功率因數,請問造成這種現象的原因是什么,并請各位高人解決~
35kV無功補償裝置 串聯電抗器下端割出一不完整圓環 為什么??