狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • svg高壓動態無功補償柜的作用

    高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:

  • 關于高壓無功補償的問題

    高壓SVC系統維護完了以后,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,檢查又沒有晶閘管被擊穿;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間。這個大概是什么原因造成的啊?

  • 高壓無功補償裝置的維護

    隨著社會(huì )的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的

  • 關于高壓無功補償投切的問題

    前幾天,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,第一路動作不靈敏,這個系統共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器設置為編碼投切。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),第一路有時候能切,有時候不能切,我嘗試了好多辦法都沒辦法,如改變C/K值,把第一路的電容值設值大點等等,問控制器廠家,他說是控制器的邏輯問題,切掉的時候功率因數不夠,投入時又過補,所以控制器起保護作用不動作。可是實際的情況是,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因啊?有誰知道,來說明一下。

  • 高壓側無功補償需要換算嗎?

    昨天有人和我說低壓側如果不進行無功補償,在高壓側進行補償會(huì )增加補償容量,因為低壓側無功功率需要換算到高壓側,也沒給我解釋清楚,有人可以給我解釋一下嗎,我沒有理解?因為就我原來的理解,低壓側就地補償可以減少無功功率的傳輸,但是并不知道還有折算一說,高低壓同站布置的話,除了會(huì )加大變壓器容量,增加進線電纜截面外,我不知道為什么會(huì )折算到高壓側會(huì )增加補償容量,有沒有同學可以來討論一下,解釋解釋啊。感謝wuchiqun。那有沒有負荷計算,高低壓無功需要換算一說,請各位賜教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 編輯 ]

  • 高壓無功補償,請大蝦幫忙!

    請問下一臺容量12500KVA的35KV變壓器,功率因數0.8,現在要上高壓無功補償使功率因數到達0.94,那么高壓無功補償容量要多少Kvar?請知道的大俠幫忙算算!

  • 急需詢求有關高壓無功補償的問題!

    有做高壓無功補償的嗎?小弟最近被安排做高壓無功補償,誰能給指點一下啊?一堆的資料,頭都昏掉了。 總容量:1800KVar 配置:120Var單相電容器*3相*5組 1、電壓互感器作放電用,需要每個電容器配一個么?還是所有的電容器配一個?即電壓互感器配5組還是1組? 2、因為電容器是接成三角形,熔斷器加在哪個位置更好一點呢?方案a、b哪種更好一點呢? a:電容器和熔斷器串聯后,形成一支路,再把3個這樣的支路連接成一個大三角形 b: 電容器連接成一個小三角形,再串聯3個熔斷器 3、電壓互感器是并聯在電容器兩端,還是"電容器+熔斷器"的兩端??jì)煞N方案都有人說的,哪種更好一點呢?謝謝!

  • 求助:關于高壓無功補償!!!等待ing

    單位的電熱爐是10kv,26萬千瓦的,需要從0.86補到0.96,需要補多少啊,要多少臺高壓補償柜!!!!急,等待ing,,,謝謝大家了!!!

  • 有關SVG補償的圖紙及一切

    兄弟的小公司要上SVG的項目,可是小弟之前完全沒接觸過這玩意。有了解的大哥幫小弟說說,成套廠一般需要采購什么部件,然后自己需要做什么?或者有圖紙給兄弟發個也行。大恩大德,兄弟謝謝了

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 高壓無功補償柜全套圖紙

    圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,系統及二次接線圖 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙

  • 10kv高壓無功補償二次原理設計

    圖紙簡介: 此圖為全套10kV自動高壓無功補償圖紙,主要包括:一次系統原理系統圖,MSC1~4支路(柜)電氣原理圖及接線圖。希望對大家有用 投稿網友: guo75399406 上傳時間: 2014-07-18

  • svg和svc無功補償區別分析說明

    無功補償器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,SVC是用于無功補償典型的電力電子裝置,它是利用晶閘管作為固態開關來控制接入系統的電抗器和電容器的容量,從而改變輸電系統的導納。按控制對象和控制方式不同,分為晶閘管控制電抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶閘管投切電容器Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及這兩者的混合裝置(TCR+TSC)、TCR與固定電容器(Fixed Capacitor)配合使用的靜止無功補償裝置(FC + TCR)和TCR與機械投切電容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的裝置(TCR+MSC)。 為靜止無功發生器(Static Var Gen

  • 10KV高壓無功功率補償裝置

    隨著電能質量、輸電效力越來越被重視,功率因數校正技術也得到大規模的應用。通過改善功率因數來提高輸電效率,不僅節約能源、凈化電網,也是回報率極高的投資。在高壓配電系統中,高壓無功功率

  • 我們鋼廠的高壓無功補償,SVC動補投產了!

    我們廠是新建項目,新的電弧爐終于投產了,前幾個月終于見到安裝了,前一個月廠家叫變流技術國家工程中心的那幾個人終于把35kVSVC投運了,調試還挺快的,就是上電的時候有幾次問題,搞了一天多天就好了,運行一個多月了,補償效果感覺還不錯,比較明顯。以后這個主任讓我負責管這個SVC日常維護,發點小錢給我就好,哈哈!原來SVC是這樣啊,他們叫TCR+FC形式。搞不懂,好像是晶閘管控制電抗器什么的,我們他們什么意思,解釋了一通,什么動態檢測什么改變觸發角,還是搞不太懂。看了他們技術方案,比較詳細,我開始研究FC部分,感覺電容器部分還是有很多文章的。TCR部分暫時還搞不懂,感覺無功補償還是有市場的,他們公司還不錯,國家級的研究中心哦,沒去過他們那里,好像和鐵道部有些關系。他們說是光電觸發同步性能好,我也搞不清什么好不好。最初我想學學DSP,他們是DSP控制系統,感覺挺先進的,只有一個柜子作為控制的。別家好像有幾個柜子的。畢竟花了錢,還是覺得值得的。國內做這個好像不多。我只知道電科院做過。技術應該差不多吧。我有個同學在首鋼好像是用電科院的,不過電科院的

  • 某單位高壓無功補償結構圖

    圖紙簡介: 某單位高壓無功補償結構圖,TBB-1800,6KV系統電容器為AFM-6.6/√3-100-1W,共18臺,絕對的精心設計,電抗器沒有畫出來,單獨落地安裝。另配有斜二測的裝配圖,值得收藏。 投稿網友: wusaihu1 上傳時間:

  • 靜止同步無功補償器SVG性能特點

    1. 啟動無沖擊SVG部分采用自勵方式啟動,啟動快速,且無沖擊電流。2.任意組合的連續補償范圍SVG可以從額定感性無功到額定容性無功連續輸出無功,和固定電容器配合使用可構成任意范圍的連續補償。3.動態響應速度快SVG具有5 ms以內的快速輸出無功特性,因而對快速的沖擊負荷具有更好的補償效果,對閃變有更好的抑制效果。4. 優異的諧波輸出特性SVG可通過設置其補償目標,補償無功或諧波,或兼而有之。其可輸出近似正弦波的無功電流,也可以輸出不設定次數的諧波,全諧波補償的諧波電流,即SVG輸出電流是完全可控的,充分滿足用戶的需要。5. 占地面積小SVG以半導體功率器件構成的逆變器為核心,使用直流電容器儲能,安裝尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特別適合于對占地面積要求較高的場合,而且還可做成移動式裝置。

  • 高壓無功補償裝置控制原理的說明

    高壓無功補償裝置控制原理的說明

    高壓無功補償裝置控制系統包括四個部分。 第一部分為“TCR基波電流(或電抗)參考值計算”,即根據裝置的無功電流(或功率)需求,計算其中的TCR基波電流(或功率,或電抗)參考值;如果裝置的參考輸入為無功電流需求,實時測得FC支路的電流有效值,則TCR支路電流的參考值即為前者減去后者。 第二部分為“觸發延遲角計算”,即根據TCR的無功電流或電抗的參考值變換得到晶閘管的觸發延遲角,有以下幾種方法可以實現: (1)模擬電路法,通過模擬電路構造模擬函數發生器,將輸入信號(如TCR支路的電流參考值)變換成一個與觸發延遲角成正比的輸出信號。 (2)數字查表法(DIGITALLOOKUPTABLE),將輸入參考值與觸發角的函數關系用一個數字表存儲起來,“觸發延遲角產生”模塊每隔一定的時間,根據輸入查表獲得對應的觸發延遲角。 (3)微處理器方法(MICROPROCESSORBASEDMETHOD),采用單片機或者計算機構成信號處理系統,它根據參考輸入,實時計算觸發延遲角。 第三部分為“同步定時”,即向脈沖控制提供同步用的

  • 高壓直配電機無功補償問題

    現在做的一個泵站,采用10KV高壓電機,500kW。10KV架空線直配。一共6臺,請問做就地補償還是集中補償?我們一個高工說,直配的得用就地補償,如果泵站內有主變壓器(例如,35KV進線,配35/10kV降壓變)可以采用集中補償。這說法對嗎?

點擊加載更多

高壓svg無功補償

高壓svg無功補償專題,為您提供高壓svg無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓svg無功補償 相關的專業交流討論,更多高壓svg無功補償相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

svg無功補償原理

靜止無功補償器

4虎| 91久久久久久久| 黑人97人人模人人爽人人喊| 性色av一区二区三区免费播放| 久久婷婷人人操| 男人色天堂| 国产 欧美 日韩 一区| 亚洲精品国产婷婷久久99| 丨国产丨丝袜入口综合| 国产AV综合AⅤ国产精品| 毛片精品| 欧美太屁屁久久| 2032AV国产精品| 被窝AV| 欧美黄片在线免费观看| 精品久久久蜜桃| 炎陵县| 西西视频| 九九九国产| 国产内射| 国产精品成人高清免费播放| 你懂的亚洲无码| 日韩2019AV无码视频| 欧美日本| 亚洲中文无码av永久| 午夜福利一区二区三区在线观看| 亚洲色图片综合| 色婷婷狠狠18禁久久| 亚洲乱码精品综合视频| 囯产 欧美 另类| 蜜桃网| 美女少妇内射性色| 五月网色图| 精品国产一二三产区区别h| 久久久久久一区二区三区四区| 香蕉视频草莓视频| 亚洲乱 亚洲乱 亚洲| 欧美日韩中文字幕| 欧美疯狂做受XXXX高潮| 99国产婷婷综合在线视频| 97福利视频|