現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計
常用的并聯電容器進行無功補償,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組?謝謝!
煤礦電網比較復雜,地面有高壓變電所,井下有多個變電所帶負載,補償位置應該設在哪兒?是地面還是在井下隨器補償?井下負載功率因數相近。
附件是如題的一篇論文,其中的仿真環節真的是不會(huì )做了,不是學的這個專業,跟錯了老師,哪位大俠會(huì )的幫我用MATLAB仿真一下,原理圖參數什么的都有了,是別人原來做過的圖,但是我不會(huì )用MATLAB所以得不出原理圖和波形,我的QQ155227444,郵箱qcl19860721@126.com,最好就是幫我在MATLAB上連好原理圖,在運行得出結果后把那幾幅參數設置和原理圖,輸出波形發給我,能指導一下具體操作過程的更好,馬上就要交稿了,望各位大大幫幫忙,感激不盡!
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
圖紙簡介: 此圖為全套10kV自動高壓無功補償圖紙,主要包括:一次系統原理系統圖,MSC1~4支路(柜)電氣原理圖及接線圖。希望對大家有用 投稿網友: guo75399406 上傳時間: 2014-07-18
隨著中國經濟的飛速發展,企業對供電的需求與電力設備的質量提出了更高的要求,電力系統運行的經濟性與電能質量、無功功率有著密不可分的關系,本文就低壓無功功率補償裝置的設計進行了闡述與研究,并介紹了無功功率補償裝置在現場的運用。 關鍵詞:電能質量
《最新電力、電網無功補償新技術與無功補償裝置選型、設計、安裝及運行控制實用手冊》王振東 編著中國科技文化出版社 出版大16開2005年10月28日 上架
先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會(huì )出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!
功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?
在工廠新設計里的一套負荷中,也就是說我們也不知道設計運行后的功率因數是多少,那我們是怎么來計算我們要配多大的電容來補償呢?也就是說我們是怎樣來計算這套設備要補償多少無功量呢?
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!
無功補償設計
無功補償設計專題,為您提供無功補償設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償設計 相關的專業交流討論,更多無功補償設計相關內容請訪問