狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無功補償和諧波治理技術!

    從事這方面的工作多年,有一定的了解,雖然不是很專業,大家互相學習啦

  • 《諧波治理和無功補償》

    一本不錯的書,介紹給大家。

  • 電網諧波治理和無功補償技術及裝備

    電網諧波治理和無功補償技術及裝備作者:羅安 編著出版社:中國電力出版社出版時間:2006《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》以電網諧波治理和無功補償技術與裝備為核心,面向工程應用背景,圍繞混合型有源電力濾波器的結構、諧波檢測和控制方法及工程實現技術等方面,展開討論了電網諧波治理和無功補償的諸多理論和技術問題,介紹了無源濾波器的優化設計、三相互感對濾波性能的影響,討論了諧波和無功的快速檢測方法,從工程應用的角度出發,給出了幾種典型混合有源電力濾波器的數學模型并分析其諧波治理性能,闡述了兩種實用的諧波治理閉環調節方法,并描述了混合有源電力濾波器和無功補償裝置及基于IGBT的STATCOM的具體實現技術。《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》有一定的理論深度,也有很直觀的仿真圖形和程序,強調理論聯系實際,有許多內容是作者和課題組從事教學和科研工作的成果與經驗積累。《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》可供從事電氣工程、控制工程及相關領域的工程技術和管理人員學習,可作為碩士研究生、博士研究生學習、參考用書,也可作為專業培訓班的教材

  • 德國MR無功補償與諧波治理樣本

    MR低壓功率因數校正產品和濾波設備-2010

  • 無功補償兼諧波治理裝置

    無功補償兼諧波治理裝置

    無功補償兼諧波治理裝置

  • 無功補償、諧波治理技術交流群QQ:41857277

    [07年6月編輯 ]我看壇子里好多的人對電容補償都很迷惑,對電容器串聯電抗器不是很明白。就建了個群用于大家實時交流,有興趣的可以加入。群號:41857277我剛建的,顯示未登記,還不知道能不能用 ,呵呵 如果加入不了,先加我的QQ:26215202,我再把你放進去 ,嘿嘿 編輯后,原來的群已經滿了好久了,我后來免費建了一個在線企業 反正能湊合著用吧 至少是免費的

  • 無功補償諧波治理濾波控制器

    無功補償諧波治理濾波控制器

    洛陽博創(chuàng )電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,但同時能源利用率低下,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創(chuàng )電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,降低電耗,為用戶的安全生產保駕護航。

  • 成套廠-諧波治理及無功補償的討論

    成套廠-諧波治理及無功補償的討論

    在成套廠電容補償柜一般采用串聯電抗器對諧波進行抑制,但是電抗器僅僅是相對應某次諧波有抑制作用相反對于其它次諧波還具有放大作用。同時電網中的諧波含量并不僅僅是單次諧波,對于其它次的諧波如何抑制消除,經過一段時間的摸索在市場上找到一種消諧器,采用高導磁材料制成.在電容器補償電路中應用能有效的抑制高次諧波和涌流,保護電路和電容器的安全運行。它避免了過去采用電抗器對5次以上諧波磁路飽和,起不了抑制作用,相反產生刺激過電壓損壞電容器的弊端。抑制3-9次以上諧波,磁路不會(huì )飽和。本人才疏學淺,僅個人淺見,請高人指點。

  • 低壓諧波治理兼無功補償裝置

    低壓諧波治理兼無功補償裝置

    不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65

  • 動態無功補償兼諧波治理圖片

    動態無功補償兼諧波治理圖片

    動態無功補償兼諧波治理圖片

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 變頻器的諧波治理與無功功率補償

    變頻器的諧波治理與無功功率補償,有需要的可以參照一下

  • 動態無功功率補償及諧波濾波技術

    公司名稱:廣州托普電氣有限公司 公司簡介: 公司位于廣州增城新塘太平洋工業區,擁有5000平米標準廠房,專業從事動態無功功率補償及諧波濾波技術開發、設備制造;濾波電力電容器及吸收電容器的技術開發、制造;濾波電抗器、平波電抗器、進線電抗器、串聯電抗器及小容量特種變壓器的技術開發、制造.產品銷售:TSF型低壓動態無功功率補償裝置TCR型高壓動態無功功率補償裝置

  • 尋求無功補償和諧波治理項目合作

    尋求無功補償和諧波治理項目合作,含普通電容柜、TSC、SVC、SVG和APF,電壓等級有400V、690V、6kV、10kV和35kV。互惠雙贏,歡迎站內信聯系。

  • 高壓電網無功補償及諧波治理

    高壓電網無功補償及諧波治理

    摘要 闡述電網無功補償及濾波裝置的重要性,以及安裝濾波裝置后所產生的效果及經濟效益。 1 無功電量的概念 在平穩直流狀態下, 功率等于電壓與電流的乘積, 即:P=U×I。 在交流狀態下, 由于電壓與電流均為時間的周期函數,則功率由下式來進行計算: 當電網中的負荷含有電抗成分(通常為感性成分)或者負荷具有非線性特性時,電壓與電流就會(huì )有相位差或者電流含有諧波成分,此時電網傳輸能量的能力下降,功率的計算值小于電壓有效值與電流有效值的乘積,于是就引入了功率因數的概念。功率因數的英文全稱是Power factor,簡稱PF。PF 是一個無量綱的小于1 的實數。 當電壓與電流用有效值表示并引入功率因數時,則功率由下式來進行計算:

  • 請教大家,關于諧波和無功補償的問題

    我們這邊的有些配網工程,有些單只低壓的無功電容器的無功電流奇大,導致無功回路跳閘或者燒毀,經師傅現場勘察,得出結論是,該用戶有產生諧波的大功率設備,請問大家這種分析對不對呢,諧波真的能讓我配電室處的電容器無功電流變大么,那應該怎么解決呢,謝謝了!

  • 關于感性無功補償的一些技術問題

    摘要:概述了電力系統感性無功補償的發展及其作用,并對工程實踐的若干技術問題進行了分析,強調今后應解決好設備制造和工程設計問題。 關鍵詞:感性無功補償;容性充電功率;并聯電抗器無功補償是保證電壓合格的重要因素,無功補償又為容性補償和感性補償,缺容性無功,電壓偏低,缺感性無功,則會(huì )出現電壓偏高。電力系統的容性無功補償,從高壓到低壓,從變電所的集中補償到用戶的分散就地補償,以及設備制造、運行管理、科研標準化工作,已有全面提高。感性無功補償是隨超高壓電網的建立而發展起來的。因此,感性無功補償起步稍晚一些,在工程應用上,不少技術問題有待進行研究,標準化工作開展得不多。本文從并聯電抗器在電網中的作用,并聯電抗器在工程應用中的一些問題,提請關注感性無功補償,加強相關科研和標準化工作。 1感性無功補償的發展和作用 20世紀70年代中國開始建立超高壓電網,超高壓輸電線路中有大量的容性充電功率,如500 kV線路每百公里充電功率達11~115 MVA。充電功率起因于架空輸電線路的分布電容,所以,它是容性的。容性充電功率的存在,使電力系統產生諸多問題,必須進行感性無

點擊加載更多

諧波治理與無功補償技術問答

諧波治理與無功補償技術問答專題,為您提供諧波治理與無功補償技術問答相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波治理與無功補償技術問答 相關的專業交流討論,更多諧波治理與無功補償技術問答相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

亚洲精品午夜无码专区| good 午夜国产精品| 色网站| 欧美亚洲日韩精| 欧美一区二区三区AA| 精品一区二区三区免费毛片| 久久久夜夜夜| 91亚洲人成极品白皙女友| 人人添人人妻人人爽夜欢视av| 五月丁香啪啪| 97黄片| 久精品日韩黑人| 你懂得国产| 无码中文字幕日韩专区视频| 尹人大香蕉| 国产aaaaaaaaaaa| www.91久色密臀| 日本一区二区三区久久| 油尖旺区| 欧美国产日韩一区二区| 996热在线视频| 十八禁无遮挡99精品国产| 久久婷婷五月综合97色一本一本| 德兴市| 亚洲色图第1页| 激情综合五月开心婷婷| 亚洲成人色小说天堂| 久久精品国产999久久久 | 亚洲欧美激情视频| 丰满少妇BBWBBW| 国产欧美日韩丝袜精品一区| 色欲av少妇av| 四虎国产| 欧美啪啪啪| 国产日韩欧美另类| 亚洲精品国产精品99久久| 性色av无码免费一区二区三区| SM日韩欧美区二区| 伊人尔区| jzzjzzjzz亚洲成孰少妇| 干出白浆|