中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我有幾臺海信日立變頻中央空調RAS45OFS3GQ不懂為什么老是燒變頻壓縮機,不懂哪位高手可以指點一下。哪位有這種壓縮機賣。QQ348653585
起初做二次泵變頻時由于是改造項目施工難度大,所以用于壓差控制的壓力表就安在了地下室機房供回水主管處,后來又因工期問題變頻器一直沒用起來,只是調了個固定值把二次泵當定頻泵用,現在公司又想把變頻器用起來,具體該如何操作呢?具體來說如果用壓差控制最小壓差該怎么取?變頻器又該怎么操作呢?
中央空調因其制冷熱,又不占用室內空間的優點,受到很多業主的青睞。又是一年裝修季,很多業主都準備安裝中央空調。但是,有些業主心里有所疑惑,變頻中央空調除了省電,還有其他的好處嗎? 全直流變頻空調的技術優勢:1、硬件配置更高;2、節能效果明顯提高;3、運行噪音明顯降低;4、空調運行更加可靠;5、運行調節更加精準。 調溫快、精:變頻中央空調在制冷制熱上要比常規空調快1~2倍,變頻中央空調開機以后,就會(huì )以最大的功率工作,室內溫度迅速變化,達到制冷制熱的目
在中央空調水系統的變頻調速方案中,可行的控制方式主要有兩種:l)以壓差為主的控制方式即以制冷主機的出水壓力和回水壓力之間的壓差作為控制依據,使循環于各樓層的冷凍水能夠保持足夠的壓力,進行恒壓差控制"如果壓差值低于規定下限值,電動機的轉速將不再下降。當壓差較小,說明系系統負荷不大,減小水泵的轉速,壓差上升;當壓差較大,說明系統負荷較重,增加水泵的轉速,壓差下降。這樣一來,既考慮到了系統負荷的因素,又改善了節能效果。2)以溫差為主的控制方式這種方式同樣對壓差進行檢測,壓差低于規定下限值,電動機的轉速將不再下降,確保各樓層的管路具有足夠的壓力。但所不同的是非恒壓差控制"以制冷主機的回水溫度和出水溫度之間的溫差信號為反饋信號,使循環于各樓層的冷凍水能夠保持足夠的低溫,進行恒溫差控制。當溫差較小,說明系統負荷不大,減小水泵的轉速,溫差上升;當溫差較大,說明系統負荷較重,增加水泵的轉速,溫差下降。不管使用何種調節方法,其流量調節的范圍不應低于系統的報警閑值"嚴格地說,排除冷凍水在傳輸途中
中央空調已進入賓館、飯店、工礦企業、辦公樓等各領域。常規中央空調系統是按照最大冷熱負荷進行選型設計。而全年最熱及最冷的天氣只有幾天,因而中央空調大多數時間是在低于機組額定負荷即部分負荷狀態下運行,造成了電能極大的浪費,隨著科技的發展,變頻器已廣泛應用于各行各業,其價格便宜,技術成熟,特別是對風機、水泵的節能改造目前已在工業領域中廣泛推廣,其平均節電在30%以上。一、中央空調節能最佳方法由于中央空調主要設備是風機水泵,所以節能最佳方法就是采用變頻器。目前大多數中間空調還采用以往舊的控制方式,即:通過改變壓縮機機組、水泵、風機啟停臺數,以達到調節溫度的目的。 該調節方式缺點集中表現為如下幾點: 設備長時間全開或全閉,輪流運行,浪費電能驚人。 電機直接工頻啟動,沖擊電流大,嚴重影響設備使用壽命。 溫控效果不佳。當環境或冷熱負荷發生變化時,只能通過增減冷熱水泵的數量或使用擋風板來調節室內溫度,溫度波動大,舒適感差。中央空調采用變頻器后有如下優點: 變頻器可軟啟動電機,大大減小沖擊電流,降低電機軸承磨損,延
請教一個問題:空調二次泵變頻控制的壓差傳感器應該安裝在系統的什么位置啊?一般應該是安裝在系統的最不利點,但如果安裝在機房里面行不行?
近來有個標需要了解目前 商用變頻這塊各大品牌變頻技術的差別與優缺,我只知道的是 大金、三菱是直流變頻技術,技術比較全面但價錢較高,美的 日立也打直流變頻技術,但日立用日立大容量渦旋壓縮機,直流變速壓縮機電機,美的用智能變頻集中式空調,采用變頻組合式壓縮機設計,可以進行多達8級能量調節; 現在請教各位大蝦,目前變頻技術具體分幾類,各大品牌主要用什么技術,其中數碼變頻、直流變頻、智能變頻多聯技術等有什么差別優缺點
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
我要求廠家:根據中央空調的末端負荷的變化和空調主機的制冷運行工況自動對循環水泵進行實優化控制,自動調整水泵運行頻率,使得系統水流量隨空調負荷變化而同步變化,使水泵處于最佳節能工作狀態,在保證末端負荷正常使用要求的前提下,達到降低電耗的目的使用變頻控制循環水泵一般夏季能夠節能20%,其他季節節能40%左右。取冷凍水進出水溫度為參數,采用溫度傳感器,溫差調節器以及變頻器和水泵組成控制系統,例如夏季出水溫度7度,回水溫度12度,△T=5,使水泵的轉速根據相應的負荷變化而變化。設計最低頻率在30Hz以上。廠家回復:1、 如果是單臺主機,水泵的變頻調整,可行性不大,主要原因是主機對水流量有一定的要求,達不到標準,主機會(huì )自動保護。2、 如果是多臺主機,可以進行水泵的變頻調整。3、 進出水溫差控制的是主機壓縮機的啟動數量,這部分節能體現在主機能耗中。4、 風機盤管開啟數量,對主管水壓有直接影響(開啟越少,回水管水壓越大),供應商建議通過壓力感應來調節水泵的變頻 。壇里有高手來看看嗎?
在國家節能產品惠民工程等政策的推動下,變頻空調市場推廣提速,快速發展成為市場的主流,變頻空調有望成為空調政府采購市場的主力軍。在政府采購空調領域,超薄、變頻、定速、數碼、節能等詞匯已成為時代的新潮流。變頻空調在政府采購市場表現活躍,尤其是變頻多聯式中央空調更是在采購中頻繁出現。與此同時,購買多聯式變頻中央空調儼然成為了時下政府采購市場的熱點,并將逐步取代分體機,逐步成為政府采購空調市場的新趨勢。所謂多聯式空調是把分體空調集中到一個室外機中,如一拖五里面有5臺壓縮機,但冷媒系統各自獨立。多聯機大多應用了變頻技術,可根據室內負荷的變化,調節室外壓縮機轉速的變化,并以此調整制冷劑質流量輸出,從而有效降低能耗。那么采用多聯式變頻中央空調有哪些優勢呢?筆者認為多聯式變頻中央空調的優勢主要表現在以下幾個方面:一是節能省電。目前多聯式變頻中央空調采用的是采用直流變速壓縮機,可根據室內實際需要來制冷制熱,每個房間都能單獨控制,室內用多少,室外機就提供多少冷量,一定負荷下可能比用一般的分體機更加節能省電。二是整體裝潢效果佳。中央空調只有一個
本文介紹了風機、水泵的節能原理,中央空調節能改造的原理和冷凍水、冷卻水的控制辦法。6Xy無憂研修網 1、引言 改革開放以來,我國國民經濟迅速成長,但是能源工業的成長遠遠滿足不了需要,而且非常一個時期內能源缺口的狀態不會(huì )改觀,因此國家以開發與節約并重的能源政策為主。尤其以節約寶貴的二次能源-電能為主,我國電能最大的用戶是電機,約占50%,其中風機水泵的耗電占全部電能的30%.傳統的風機水泵的風量、水量的調節是靠風門、節流閥的調節。當風量、水量的需要減少時,風門、閥的開度減少;當風量、水量的需要增加時,風門、閥的開度增加。這種調節方法雖然簡單易行,已成習慣,但它是以增加管網損耗,耗費大部份能源在風門、閥上為代價的。并且通常在設計中,用戶風機水泵的設計容量都要比現實需要高出不少,這樣容易形成人們常說的“大馬拉小車”的現象,造成電能的大部份浪費。如果采用調節速度的方法來調節流量,就可以從根本上防止電能浪費。近年來隨著電力電子技術的成長,變頻調速技術越來越成熟,因此推廣變頻調速在風機、泵類設備上的應用,對于減少能源浪費具有重要意思。 2、中央空調
我們在進行空調變頻模塊修理時,有兩種修理辦法,一種靜態,一種動態。在靜態檢驗效果正常今后,才可進行動態檢驗,即通電試機。在通電前后有必要留心以下幾點: 1、上電之前,須看輸入電壓有沒有錯誤,將380V電源接入220V級變頻器當中會(huì )出現炸機(炸電容、壓敏電阻、模塊等)。 2、檢查變頻器各接播口是不是已精確聯接,聯接有沒有松動,聯接失常有時或許致使變頻器出現缺點,嚴重時會(huì )出現炸機等情況。 3、上電后檢查問題出現內容,并開端斷定缺點及要素。 4、如未出現缺點,首要檢查參數是不是有差池,并將參數復歸后,進行空載(不接電機)情況下發起變頻器,并檢驗U、V、W三相輸出電壓值。如出現缺相、三相不平衡等情況,則模塊或驅動板等有問題。 5、在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,帶載檢驗。檢驗時,最好是滿負載檢驗。 以上即是四川世紀晶誠公司對中央空調變頻模塊動態檢查辦法介紹,相信咱們通過對上文的閱讀都了解了空調變頻模塊應當怎樣進行簡略的修理。東西用久了自然會(huì )存在毛病,只需咱們及時把這些疑問處理了,就不會(huì )影響到正常使用。
說明下:本棟辦公樓5層,面積2000m2,其中排風系統為簡單的排氣扇天花通過管道排出室外。希望大家互相學習,多多指正,謝謝
變頻多聯機中央空調,想核算一下中性線電流,規避火災風險!變頻多聯機中央空調的 諧波電流一般是 百分之幾?一般空調配電好像都是N線取L線的一半,都不考慮諧波影響的嗎?
SY4000-P系列風機水泵增強型變頻器在中央空調中的應用1、 中央空調概況: 中央空調系統在現代工礦企業及生活環境改善方面極為普遍,而且某此生活環境或生產工序中是屬必須的,即所謂人造環境,不僅是溫度的要求,還有濕度、潔凈度等。至所以要中央空調系統,目的是提高產品質量,提高人的舒適度,集中供冷供熱效率高,便管理,節省投資等原因,為此幾乎工礦企業、高層商廈、商務大樓、會(huì )場、劇場、辦公室、圖書館、賓館、商場、超市、酒店、娛樂(lè )場、體育館等中大型建筑上都采用中央空調的,是用電大戶,幾乎占了用電量60~70%,日常開支費用很大,因此中央空調是用電大戶,亦是節電大戶,是節能降耗、降低成本的關鍵,決不可等閑視之。因此不少單位使用變頻器后都獲得大于30%以上的節電效果,經濟效益十分顯著的,紛紛迫切地要求進行節能技術改造。 2、 中央空調系統的組成見圖:查看原文:http://www.chuandong.cn/publish/tech/2007/1/tech_3_16_3354.html
現在變頻多聯機發展越來越快,在設計院中、甲方中已經得到廣泛的認可,隨著生產多聯機廠家的增多,變頻多聯機的市場容量越來越大,在中央空調中占的比例也越來越大,也就是多聯機的一些使用中的特點正在得到發揮和使用者的認可。現在讓我們大家各抒己見,來討論影響多聯機發展的一些因素。
首先說明本人不是空調專業人員,只是與這些機電設備打交道多年有點好奇,想了解中央空調工頻與變頻之間的區別,我公司有兩臺650RT的中央空調,一臺是工頻,一臺是變頻,我的理解是:變頻與工頻在使用上區別,變頻啟動時沒有沖擊電流,對電網及控制元件有好處,但它的較復雜,故障率較也高,已經壞過一次了,其次對機組的磨損也會(huì )減少,在運行中對溫度的變化調節較快。而工頻機組在啟動時沖擊電流較大,大電流對電網及機組本身的磨損影響也很大,運行后對負荷調節較慢,優點我想故障率會(huì )少一些吧,我在想,如果在同樣的環境溫度,同樣的冷凍水出水溫度,同樣的冷卻水水溫,在滿負荷運行時,此時變頻與工頻是一樣,不存在節能效果,如果是在70%的負荷時,工頻與變頻誰節能?有沒有節能呢,我的理解是一樣的,沒有什么節能空間,不知理解對不對,請各位專業老師細指教一下,先謝謝各位啦.