電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?
潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
現在我國經濟發展迅速,食品,醫藥,化妝品等也迅速發展,與國際接軌。并且對生產環境,工序等越來越高。這些是保證食品等無菌,健康的保障。其次是隨著時代的進步,人們的防火意識越來越強,所以,防火對潔凈廠房來說是不容小視的。 1.設計好廠房的平面布置 在廠房建設之前,應由設計單位、建設單位、使用單位、設備安裝或供應單位對廠房內部布置先期進行論證。首先應考慮將易燃易爆的工藝或設備間盡可能布置于廠房外或與廠房貼鄰,如有困難或工藝需要必須布置于廠房內的，懣外墻設置并與廠房的其他功能區用實體墻分隔,以便于采取防火防爆措施。其次,將裝配車間、包裝車間等人員密集部位靠近外墻,并確保有一長邊是廠房的外墻,一方面便于開設緊急疏散出口,另一方面利于事故時的排煙和救援。 2.建筑構件及內裝修 建筑應盡可能地采用磚混結構,如用鋼結構時,其廠房各構件耐火極限應能達到二級耐火等級的要求。廠房的保溫材料應盡可能選用不燃或難燃材料,并盡量避免采用泡沫塑料、橡膠或其他多孔的有機高分子材料。對于廠房的內部裝修,因為其構造上的封閉性和疏散、排煙上的不利性,與地下民用建筑火災危
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
建筑內部裝修設計防火規范
2008年的防火規范
《建筑內部裝修設計防火規范》,壓縮了的
GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
3.4 廠房的防火間距
現在做的工作中有個高度為26m的四層廠房,環保行業,處理污水的,單層面積為1400m2,想請問下,這個廠房需要做火災自動報警嗎?《建筑設計防火規范》中并沒有類似的廠房要求,該廠房為丁類。另外,該廠房是否需要設置感煙探測器?
俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。
規范規定丙類廠房中建筑面積大于300平方米的地上房間需要設置排煙設施,沒有提到甲乙類生產廠房的排煙要求。請問同行,該規范對甲乙類生產廠房有沒有排煙要求?
論文簡介:建筑設計防火規范GB50016-2006.pdf 投稿網友:jie385753737 上傳時間: 2013-06-14
新版建筑設計防火規范及其解釋
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797
廠房設計防火規范
廠房設計防火規范專題,為您提供廠房設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠房設計防火規范 相關的專業交流討論,更多廠房設計防火規范相關內容請訪問