最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
本帖最后由 qjff123 于 2013-3-3 09:51 編輯 如上圖,此廠房分為兩層,下層為鋼筋混凝土結構,上層為排架+鋼梁,鋼板屋面。我應該以什么思路來設計?手算和電算都需要。能否當成一榀雙層框架來做(鋼梁兩端改為鉸接)?還是說分開來做?下層作為框架設計,上層作為排架設計?求高手指點??!小弟感激不盡??!<
最近本人做了個輕鋼項目,原設計主廠房24米不帶附跨。因前期甲方私自將擴建,附跨16米,并且擴建16米柱列基礎按照主廠房基礎施工完畢。建模計算時,中間柱左側右側按照剛接算下來柱梁截面都比較大,不太協調。我想著按照毗屋概念靠近這個概念設計,靠主廠房側按照剛接,附跨側鉸接,截面出來比較理想。但是毗屋的概念又說是附跨比主廠房低,不知道按照這么設計合理不合理?各位大神指導指導?
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
28X2米輕鋼廠房,鋼梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷載比較大,截面為(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段連接點左右翼緣差別很大,這樣設計是否合理?為什么?如果第三段和第四段連接點左右腹板高度也不一樣,是否可行?為什么?
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈?。渴俏祛悘S房!跪求大大們解析!
圖紙簡介: 本圖紙為混凝土結構制衣廠房設計圖,圖紙含:鋼筋混凝土結構設計總說明、圖紙目錄、平法梁配筋說明 、鋼結構設計總說明、基礎平面圖、柱軸線定位及截面變化圖、靜壓方樁基礎詳圖、柱大樣及柱表、基礎層梁鋼筋圖、屋架支撐布置圖、屋面檁條布置圖、大樣圖等等。 投稿網友: chenyuigui
圖紙簡介: 這是某的煉鋼廠房(施工組織設計)文件。包含:編制說明、工程概況及特點、項目組織機構、施工部署、施工總平面布置、施工進度計劃、施工準備、主要施工方法、保證質量的措施、安全保證措施、文明施工保證措施、環境保護措施、降低成本的措施、季節性施工措施。補充說明:該(word文件)施工組設計,表達全面,適合施工單位參考編寫施工組織方案。該部分里的CAD圖沒有技術性,是為添加到施工組織設計文件里的圖片。
輕鋼廠房 計算書+圖紙供畢業設計參考,提供word和pdf兩種格式文件,內容一樣目 錄§建筑設計部分1. 平面設計2. 剖面設計3. 室內外高差的確定4. 廠房天然采光設計5. 通風設計6. 廠房屋面排水設計7. 廠房立面設計8. 廠房的構造設計8.1. 外墻8.2. 屋頂構造8.3. 散水構造9. 門窗明細表§結構設計部分10. 結構布置10.1. 材料的選擇10.2. 屋面布置10.3. 柱間支撐布置10.4. 屋蓋支撐布置10.5. 墻面結構布置11. 荷載計算11.1. 荷載取值11.2. 豎向荷載導算11.3. 風荷載導算11.4. 吊車及吊車荷載11.5. 地震作用計算12. 吊車梁設計12.1. 吊車荷載計算12.2. 內力計算12.3. 截面特性12.4. 強度計算12.5. 穩定性計算12.6. 撓度計算12.7. 支座加勁肋計算 2212.8. 焊縫計算12.9. 疲勞驗算13. 牛腿設計13.1. 荷載計算13.2. 截面特性13.3. 強度驗算13.5. 加勁肋設計13.
該單層廠房在江西上高,專門生產球鞋的,廠房兩邊高8.8米,中間高12米,中間有氣樓。甲方要求整個廠房氣流至少1.2~1.5米每秒的風速。因為空間太大,不知如何設計他的通風,使之達到甲方的要求。請有心人告知。謝謝!
火災自動報警設計規范:工業建筑-丙類生產廠房。是不是所有丙類生產廠房都要設計火災自動報警?我們同事之間討論不清。我想請大家幫幫?/p>
把你藏在兜里幾十年計算的輕剛廠房單榀重量、檐口高度、中間有無搖擺柱、恒載、活載、風載、有無吊車、吊車噸位、用什么軟件設計的、其他參數。大家共享吧!
儀征瑪吉公司輕鋼廠房,建筑面積約為3400m2。結構形式為雙跨雙坡單層輕鋼門式剛架結構。(24+24)×6×122.設計原始資料2.1.建筑物安全等級為二級;設計使用年限50年,建筑類型為丁類,耐火等級為三級(耐火極限:鋼柱不小于2小時,鋼梁不小于1.5小時),刷超薄型防火涂料。2.2室外計算溫度:冬季-5℃,夏季30℃2.3全年主導風向:東南,基本風壓0.40kN/m2,地面粗糙度為B類。2.4屋面活載0.50 kN/m22.5常年地下水位低于-4m,無侵蝕性,土壤最大凍結深度0.2m。2.6基本雪壓0.35kN/m2。2.7基礎埋置在②號土層,持力層為粉質粘土,地基承載力特征值為240kN/m2,場地類別為III類土。2.8場地平整,水電可以就近接通,主要建筑材料供應充足。2.9抗震設防烈度7度,抗震類別為丙類,基本地震加速度為0.1g。2.10設置5t起重吊車一臺,吊車軌頂標志標高為6.6m。
廠房建筑面積為5萬平米,為生產,儲存乳品的廠房,請問: 1、廠房的等級為丁類,廠房內部有成品庫房10000m2(全自動高架倉庫,丁類),冷庫3000m2(丁類,溫度低于0),包裝材料庫10000m2((丙類)貨架高度4米),該廠房設置了消火栓系統,各庫房與廠房之間用防火墻分隔,請問各個部分的消防系統設置應如何設置。 2、目前我是生產部分設置了消火栓給水系統,高架倉庫和丙類庫房設置了預作用自噴系統,這樣做是否可行 3、該廠房為潔凈生產廠房,生產區內布置消火栓管道是否暗裝?如不能安裝有哪些措施可以用? 4、生產區的排水不能采用明溝,聽新西蘭老外說要設置防水隔斷地漏,國內查了下溫州有個廠子,不知是否可行,全是不銹鋼的排水管(工藝設備排水管,主要是利樂灌裝設備冷卻水等) 5、奶罐清洗水是否需要經過特殊處理才能排入管網,如果是有哪些方法?<
是三層的電線電纜廠房 60*15m 配電室在廠房內 廠房內還有衛生間 耐久年限50年.工程等級為三級.屬于二類防火建筑,耐火等級二級 請問具體設計時要注意那些問題啊 謝謝大家了
最近接到一個工程,是磚混結構的單層工業廠房,長60米,寬12米。委托圖中,屋面用三角型混凝土屋架(已買不到此圖籍了),磚壁柱,帶吊車(3噸),那為高手有類似的圖,可否拿來借鑒一下,先謝謝了
該廠房為一塑料制品廠房,建筑面積3000多平米,按照《建筑設計防火規范》GB50016-2006,8.5.1條第一規定:占地面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的單層、多層制鞋、制衣、玩具及電子等廠房應設置自動噴淋滅火系統。我覺得應該設計自動噴淋滅火系統,但是負責消防驗收的消防總隊卻認為,該條規范并沒有明確的講到塑料廠房,不應該設計自動噴淋,但我認為該條規范中有個:等廠房,所以應該設置,請問各位是怎么認為的???
有一金屬加工廠房設計中,甲方非要求把隨設備帶的7臺低壓配電柜放到廠房里,總容量大?450kw,而變配電室距離此廠房約20米。甲方的電氣人員要求在低壓配電室內設置兩個電源出線回路用電纜為這7臺柜子并聯供電,或者突發其想要設置一個電源出線開關采用架空的母線橋連接配電室和這7臺柜子!不知這樣是否可以?真是天下之大無奇不有啊!
甲、乙類生產廠房或甲、乙類物品庫房規范上沒有要求多大面積需要設計火災自動報警,是否面積再小也要設計火災自動報警?請各位高手指點一下!!