上海市質量技術監督局于2004年7月28日以滬質技監標[2004]336號文批準發布DB31/T322-2004《家用中央空調工程技術規程》現在一直都沒有這個資料,哪位朋友有這個資料,請告知,謝謝。
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-17 18:49 編輯 1、 戶式中央空調的適用范圍是怎樣的? 家用中央空調的制冷量和制熱量比家用空調器大得多。因此它適用于建筑面積比較大的用戶,除了高級公寓、單元住宅樓、庭院別墅外,還適用于小型商業用房,如單元式寫字樓、小型餐廳、小型會(huì )所等。從某種意義上說,家用中央空調系統適用范圍已超出了傳統的住宅觀念,用途更廣了。 2、 戶式中央空調系統的組成是怎樣的? 戶式中央空調產品的種類很多,有整體式,也有分體式,但大部分是分體型式。這是因為分體式可將壓縮機置于室外,可大大降低室內生活環境的噪聲。按其在室內吊頂內的管道輸送冷、熱量的介質進行劃分,大致上可分為三種基本類型。隨著戶式中央空調產品的發展,同時也是為了滿足人們對生活品質更高的要求,已有許多中央空調設備實際上已與其他輔助設備或生活設備結合起來使用。例如,風源熱泵冷熱水機組冬季在較寒冷地區的制熱效果不佳,為了提高舒適性,這時往往配置輔助電加熱或燃氣(燃油)加熱設備,以
首先要考慮房屋的面積和朝向,看是否有大面積的玻璃窗,以此來計算空調最大的同時使用系數。一般而言,在普通家居環境中,實際使用時所需要的冷量往往不是全部房間冷量的綜合,而是低于后者,前者大約只需要達到后者的60% 70%即可。這樣可節省投資,避免不必要的浪費。房間實際所需冷量可通過以下公式計算:實際受冷面積=房屋建筑面積×房屋實用率×65%(除去廚房、洗手間等非制冷面積) 實際所需冷量=實際受冷面積×單位面積制冷量 注意:?jiǎn)挝幻娣e制冷量根據具體情況有所變化,家用通常為100 150瓦/平方米。如果房間朝南、樓層較高,或者有大面積玻璃墻,可適當提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:確定室內機與風口 根據實際所需冷量大小決定型號,每個房間或廳只需要一臺室內機或者風口,如果客廳的面積較大,或者呈長方形,可以多加一臺室內機或風口。以每12平方米需要一匹左右為準。第三步:確定空調布局: 1、主機的位置要講究通風散熱良好,便于檢修維護,同時位置要盡量隱蔽,避免影響房子外觀和噪音影響室內; 2、室內機的位
本人現有一個工程需報標,想采用戶式中央空調,因而甲方資金問題,最終將廠家定為海爾與美的兩個國產品牌,但不知兩者在質量、售后服務及使用效果及價格上誰更有優勢,另外,美的在給我作方案時將室外機的制冷量小于我室內機的制冷量10KW,但我所使用的房間均需同時開啟制冷(常年供冷,不需供熱),基本不會(huì )出現部分房間制冷的情況發生,不知上述配置是否合理。如有可能,希望大家將上述兩種品牌的暗裝風管式的室內機及室外機的面價高知本人,本人不盛感激。
戶式中央空調,分為變頻一拖多、水管式、風管式幾種。1。本人對變頻器不太了解,有的廠家說變頻器是可以無級變頻的,有的廠家說不可以無級變頻,只能離散的變頻,請教各位對變頻熟悉的同行。2。在北方地區,變頻一拖多機組要不要加電熱裝置?當溫度比較低時,不用采暖,空調能行嗎?
最近做戶式中央空調業主要求給出管道保溫的選用說明,小弟不知道氣相管及液相管里面的冷媒一般是多少度的,心里沒底,哪位大哥知道呢??
先來看一下機組----室內機
家里有二套140平米的高層住宅,一套十四層,一套十五層,是樓上樓下。想裝戶式中央空調,不知道用哪種型式的好呢。對這個不懂。。。1。全空氣的,請問全空氣的采用什么制冷媒介,是不是有通風管道的那種,適合我裝嗎。2。水---空氣的,需不需要通風管道? 3氟系統的,這個不需要通風管道,但不想采用這種。 請問哪種造價高,價位大約都是多少呢?可不可以采用一個室外機供兩套房子呢。需多少KW的主機呢。本人閬蠐謨盟澆櫚模梢災評湟部芍迫鵲模庵中褪降男枰ǚ綣艿纜穡故侵恍枰蚛回水管接風機盤管就可以呢?用水冷熱的中央空調造價大概在多少錢一平米呢。本人在江西地區。希望大家多給點意見。戶式風冷冷水機組+燃氣壁掛鍋爐這種可以嗎?
各位前輩、師兄好,我是做大中型中央空調的,覺得打工沒意思,想自己做戶式中央空調。但有幾個問題,請有經驗的前輩師兄明示:一、作為家用空調,要走入千家萬戶,我覺得首先強調運行費用。比如,一個三室兩廳或四室兩廳,傳統的分體式空調和戶式中央空調比,到底哪個的運行費用低些?水系統和風系統、氟系統可分別說明。二、前期投資。以上述的例子,大概一平米的造價是多少?三、試推薦前五位戶式中央空調制造商。就三個問題啦,希望各位大哥幫幫忙,給小弟點信息啊,不甚感激。請他有問題的朋友,歡迎繼續提問。
馬上要做一個大的別墅群的空調,可是現在發現三相電出了問題,主要是沒有預埋三相點屏蔽用的銅管,而別墅的空調我計算了一下,都需要25kw制冷量以上的空調,業主問有沒有220的,不知道有哪些品牌有?據我了解大金、約克上了25kw都是用三相電,現在只能分成兩個小系統,不知道有沒有別的辦法?請各位大俠指教!還想問問,別墅的住戶家里還會(huì )有哪些家用電器涉及到使用三相電。
本人沒有做過戶式中央空調,想請教大家,現在戶式中央空調用哪種形式的好,水系統的還是制冷劑系統的,價格大概要多少,350平米左右,謝謝各位
我目前經手一個空調系統,是戶式中央空調系統,復式樓兩層 共計為7臺風盤,建筑面積不到200平方米,在采暖的時候選用的是一臺壁掛爐 ,壁掛爐內置水泵揚程為9-12米,放置在一樓廚房,當時走的是異程系統,在一層和二層分別裝個4個總閥門 ,現在的情況是,開了壁掛爐之后,必須把一層的2個總閥門全部關閉,二樓才能有效果,只要一打開一樓的閥門,二樓就沒有效果了。二樓的排氣也全部排了。現在手頭上沒有圖紙,我暫時不能校核揚程。各位大蝦們說說問題出在哪里感謝,
圖紙簡介: 本圖紙是一套關于小戶型住宅戶式中央空調(冷媒多聯機)平面圖,適合作為高層住宅的設 投稿網友: owyes 上傳時間: 2013-03-04 <
1.冷(熱)水機組的基本工作過程是:室外的制冷機組對冷(熱)媒水進行制冷降溫(或加熱升溫),然后由水泵將降溫后的冷媒(熱)水輸送到安裝在室內的風機盤管機組中,由風機盤管機組采取就地回風的方式與室內空氣進行熱交換實現對室內空氣處理的目的。 2.風管(道)式機組的基本工作過程是:供冷時,室外的制冷機組吸收來自室內機組的制冷劑蒸氣經壓縮、冷凝后向各室內機組輸送液體制冷劑。供熱時,室外的制冷機組吸收來自冷凝器的制冷劑蒸氣經壓縮后向各室內機組輸送汽體制冷劑,室內機組通過布置在天花板上的回風口將空氣吸入,進行熱交換后送入安裝在室內各房間天花板中的風管(道)內,并通過出風口上的散流器向室內各房間輸送空氣。在風管(道)上設計有新風門和排風門,可以按一定比例置換空氣,以保證室內空氣的質量。 3.變頻一拖多機組的基本工作過程是:供冷時,室外的制冷機組吸收來自室內機組的制冷劑蒸氣經壓縮、冷凝后向各室內機組輸送液體制冷劑。供熱時,室外的制冷機組吸收來自冷凝器的制冷劑蒸氣經壓縮后向各室內機組輸送汽體制冷劑。各室內機組通過暗裝的方式布置在天花板上。通過其回風口將空氣吸入,進行熱交換后送
戶式中央空調設計安裝探討
戶式中央空調設計小常識(內部資料)一、 目前市場最常見的中央空調的種類:1.1、 目前中央空調以冷(熱)源載體一般分為兩大類:1.1.1、氟系統:主機(室外機)與末端(室內機)之間是采用銅管相連,而銅管內部通過的是氟里昂,即:以氟作為冷(熱)源的載體。所以稱之為氟系統; 1.1.2、水系統:主機(室外機)與末端(室內機)之間采用水管(可用:PP-R管、鍍鋅鋼管、無縫鋼管等)相連,而水管內部通過的是水,即:以水作為冷(熱)源的載體。故稱之為水系統。1.2、戶式中央空調(指家庭使用的類型):1.2.1:戶式變頻(變容)多聯機:大金(VRV變頻多聯)、海爾(MRV變頻多聯)、美的( MDV定變頻多聯)、格力[GMV數碼多聯(變容)]、志高(CMV變頻)(但志高的變頻非變頻壓縮機是采用供電變頻器)等。1.2.2:定頻多聯機:指定頻壓機可拖二到四個室內機(一般情況下只拖兩臺室內機,也有一個室外機多個壓縮機,即可拖多個室內機。(目前海爾即將淘汰此系列機型)1.2.3:戶式水機:變頻戶式水機和定頻戶式
1、 戶式中央空調的適用范圍是怎樣的? 家用中央空調的制冷量和制熱量比家用空調器大得多。例如,風源熱泵冷熱水機組冬季在較寒冷地區的制熱效果不佳,為了提高舒適性,這時往往配置輔助電加熱或燃氣(燃油)加熱設備,以滿足冬季采暖的需要。散熱設備除了與空調設備相結合外,還有采用傳統的熱水散熱片,電輻射板采暖,也有的采用地板輻射采暖等。有的設備,除了滿足采暖以外,同時還供應生活
我最近做一個別墅空調課程設計,但在負荷計算的時候不知道各種鏤空的門洞和內隔墻怎么計算負荷。比如廚房和餐廳的鏤空門洞就不知道,因為廚房是不設空調的,而餐廳又要保證溫濕度,不知道各位前輩是怎么處理這樣的結構的!謝謝!
戶式中央空調
戶式中央空調專題,為您提供戶式中央空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與戶式中央空調 相關的專業交流討論,更多戶式中央空調相關內容請訪問