我們單位剛建的公寓樓,正在裝修,地溫中央空調冷凝水問題比較嚴重,進、回水管下面都是均勻的水珠,風機盤管下面也有很多水滴 ,空調安裝單位說是:室內濕度大、溫差較大的原因(房子剛建好,正在裝修),讓我們告訴業主把窗戶打開,空調常開,請問這樣可以解決不? 哪位詳細分析下原因,讓我也好給業主解釋ｍ外ｕ么解決這個問題? 如果真是中央空調安裝單位所說的那樣,什么時間可以不再產生冷凝水?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我們家挨著中央空調的管道井,這個聯通各家空調的管道,在夏季使用時候,每天都在漏水。找來以前的施工人員,他們說是正常現象。家里墻面已經被水泡的起皮脫落。我就納悶了,這個新奇的地溫中央空調難道就這樣一直漏水?不曉的是不是安裝有問題,還是材料有問題啊!請大俠們指教!
我們單位剛建的公寓樓,正在裝修,地溫中央空調冷凝水問題比較嚴重,進、回水管下面都是均勻的水珠,風機盤管下面也有很多水滴:L ,空調安裝單位說是:室內濕度大、溫差較大的原因(房子剛建好,正在裝修),讓我們告訴業主把窗戶打開,空調常開,請問這樣可以解決不? 哪位詳細分析下原因,讓我也好給業主解釋ｍ外ｕ么解決這個問題? 如果真是中央空調安裝單位所說的那樣,什么時間可以不再產生冷凝水?:D
摘要:文章針對智能建筑地溫空調控制系統中生產成本低和可靠性高這一矛盾難以解決的狀況,提出了一種基于單片機控制的新型控制方式,較好地解決了這一難題,為地溫空調的大量推廣提出了一條可行的技術方案。 地溫中央空調是一種新型的綠色無污染空調系統,它主要是提取地溫能源,實現夏季制冷、冬季供熱的高科技產品。該系統采用熱泵技術,把土壤或地下水中的能量收集起來,經過能量轉換,制冷時提供出口溫度為7℃~12℃冷水,供熱時提供出口溫度為45℃~50℃熱水。夏季使室溫控制在25℃以下,冬季使室溫控制在16℃~25℃。用地溫供暖和制冷,可大大減少煤、石油、煤氣和電的消耗;地溫資源的高效、節能、安全、環保的特點,使其具有較好的可利用性;同時,地溫供暖裝置無壓力、無燃燒、無爆炸危險,且占地面積小,變頻節能,自動控制靈活方便,又能提供生活用熱水。因此,低溫中央空調有著很好的應用前景。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2756
小弟,剛參加完一個投標工作,開標儀式上評委詳細詢問了水井的施工工藝,但所有的廠家都回答的不夠詳細,請問哪位大蝦有這方面的知識或資料,幫忙解答一下!不勝感激!!
地溫中央空調系統方案設計一、工程概況(一)項目名稱北京某商場住宅地溫中央空調系統工程(二)工程概況該項目位于 北京 ,總建筑面積 16000 m2。其中 商場 建筑面積為 9600 m2,辦公樓 建筑面積為 6400 m2。要求對其進行中央空調設計,夏季制冷,冬季供暖。現我就此項目經過論證,做出合理的水源熱泵系統方案來解決本工程的制冷及供暖問題。二、設計說明(一)室外氣象參數表1 當地氣象參數表干球溫度℃ 濕球溫度℃ 相對濕度%夏季 33.2 26.4 78冬季 -12.2 -13.3 45(二)要求達到的室內參數表2 室內要求參數表室內溫度℃商場 夏季 26±2 冬季 20±2辦公樓 夏季 26±2 冬季 20±2注:測量溫度時需在系統連續正常運行24小時后檢測。(三)主機設計冷熱負荷表3 主機負荷計算用表
各位大俠好。我單位馬上就要供暖了,可這兩天空調開機調試一直出現低壓報警停機故障。請各位幫個忙了。我單位的空調為福爾達水源熱泵雙機頭漩渦式中央空調,是04年裝的。一直是夏季制冷,冬季供暖運行。這兩天正在調試,制熱狀態時井水走蒸發器,系統水走冷凝器。停機時1號主機系統平衡高壓9 低壓5左右,開機運行5分鐘后50%負載時,低壓4 高壓11左右,幾分鐘后一旦負載為100%時低壓從3.5迅速下降到2.3左右,隨即報警停機。高壓12左右沒什么問題。2號主機調試時和1號壓縮機故障一模一樣。昨天我們清洗了蒸發及冷凝器,可調試結果還是一樣,100%負載時3分鐘左右就低壓報警停機。運行時從制冷劑液鏡看制冷劑在液鏡中線左右,制冷劑為L(cháng)300a,請問高手們誰能幫我分析下啊,下周就供暖了,非常著急!謝謝各位了。
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
地溫中央空調機組案例分析概述 北京友誼醫院是首都文明單位標兵,具有特殊的工作性質和地理環境。由于近年夏季氣溫偏高,影響了醫院正常的手術和醫治。醫院決定改造病房大樓原有的燃煤采暖和中央空調系統。醫院先后對燃氣和電制冷空調系統進行了考察,經分析確定選用地溫中央
采用深層地溫家用中央空調設備所在地 河南 聯系人 連仲生聯系電話 0372-2550297 電子郵箱 lzhshe55@163.com
本人是做家用空調維修的,現在家用空調都換變頻的了,主板難修。配件難買,家用空調除了售后這一塊,私人維修店快要走到盡頭了,現在本人經常幫別人一起做VRV多聯機安裝,水冷機組改造,想找一個中央空調的培訓機構在理論這塊好好學習下,我在網上找到很多都是培訓家用空調的,不是培訓中央空調的,望各位老師介紹一下哪些地方可以學。
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 編輯 隨著中央空調行業的迅速發展,中央空調市場也打開了廣闊的銷售道路。家用中央空調在空調市場的地位越來越高。為什么家用空調越來越受大家的歡迎呢?是因為與普通空調相比,家用中央空調有著顯著的優勢特點。 家用中央空調形式多樣,每種樣式都分別具有其獨特的特點優勢。下面我們就來聊聊家用中央空調的幾大特點: 家用中央空調系統四季運行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新風,一年四季不同季節完成不同的空氣調節效果,即舒適,又節能。 超高的舒適度 家用中央空調送風量大,溫差卻很小,這樣房間溫度均勻,有利于身體健康,不易得空調綜合疾病。 衛生高標準,高要求 家用中央空調在廚衛和衛生間排風系統的配合下,讓新風合理的在室內循環,保證室內空氣的清新,還可以四季換氣,滿足人體超高的的衛生指標。 家用中央空調外型設計美觀 空調外觀可根據消費者的需求和喜好,設計空調機
即將步入嚴冬,我國北方現在的溫度已經下降的很低,再過些時候,更是天寒地凍。在零下二三十度的溫度里,中央空調如何防凍就成了個問題。應用于商場、制造企業、賓館等大型場所的中央空調更需要防凍。下面集家網就介紹下冬季大型中央空調防凍注意事項及對應方法:1、 預熱盤管熱水泵必修保持24小時運轉,即使是自來水,只要循環正常,也不會(huì )凍壞預熱盤管。可以將接觸器啟動按鈕換成自動和手動轉換的開關,在冬季置于手動位置,即使停電,再次來電時候溫水泵會(huì )自動啟動。避免空調預熱盤管凍結。溫水泵最好設置在發電機供電系統中!!!2、將中央空調預熱盤管的電腦預熱控制器,一般為SDC系列控制器,將其最小控制開度OL設置為20%--30%;(外氣為-15度以下時)3、如果擔心電腦自動控制系統出現故障,可以將預熱盤管溫水供給閥門的旁通閥手動開到10%--30%,(外氣為-15度以下時)4、中央空調在運行過程中,嚴禁開啟空調本體任何檢修門!!!5、可以在中央空調預熱盤管上加裝Pt100傳感器,配合電腦控制器SDC10系列,并與其中央空調啟動電路進行聯動控制,設置溫度為3
中央空調噪音大的原因-設計安裝不到位中央空調的設計和安裝是非常重要的環節,直接影響著后期的使用效果和空調的使用壽命。所以設計師在設計安裝方案時,應該對空調噪音進行專門的優化處理,保證安裝位置能夠將噪音控制在最小范圍。此外,對于安裝人員的安裝技術也有要求,如果中央空調在安裝時管道間產生了碰撞,或者有雜物掉進外機風扇內,或是安裝時忘記裝防震配件,這些都會(huì )使空調運行時噪音較大。這就要求施工者具有專業的安裝技術和較高的服務素質。
施工單位說走廊里面的管線必須在支管線的下面,但是這個是在上方啊。有做過的嗎??、
家用中央空調的概念源于美國,在歐美等發達國家的住宅建筑中廣泛使用。通俗地講它是中央空調,但是專為家庭使用而度身訂做的。它打破了傳統中央空調和傳統家用空調之間的“界河”。在我國逐漸成為消費新潮流。家用中央空調的獨到之處: 1.一拖多:室外機大大減少,可以明顯改善外墻形象,提高建筑檔次。 2.室內美觀豪華:室內機隱蔽于天花之上,完全配合裝修,室內裝修盡顯豪華整齊。您個人的品味不會(huì )被懸掛的空調機所困擾。 3.高效節能:采用多級容量控制,分區管理、微電腦、智能聯控、自動執行器等多種先進技術,各個房間單獨控制。制冷效率更高過傳統家用空調。 4.舒適、環保、避免“空調病”:可引入室外新鮮空氣,完全和大型中央空調相同,送風溫差小,送風均勻,不刺激人體。 5.安靜:由于室內機采用隱蔽安裝,噪音更低,更安靜。 6.造價經濟、結實耐用:易安裝、工期短、易維護、運行可靠,使用壽命是家用機的2倍。可達15-20年。本文由 格力中央空調 編
在我們的生活中到處都能感覺到中央空調給我們帶來的舒適,如商場、辦公室、超市、公交、家庭等,由此我們就能看出,空調對于在城市中生活的我們來說是不可缺少的電器,但是,在長時間的使用中,它也會(huì )出現故障,就比如我們經常會(huì )遇到的不制熱現象。 中央空調不制熱原因 首先我們在日常使用中央空調的時候一定要檢查空調基本設置的模式是否正確,設置的模式不對也會(huì )出現這類情況。空調的溫度我們也要注意設置合理,設定在28度到30度比較合適,開空調時,門窗好關好。空調制熱簡而言之就是從室外取溫,室外的溫度過低,空調的制熱效果就越差。所以室外溫度的高低也是決定能否制熱的的原因。 其次,空調不制熱或者效果不好也要看所買的機器匹數是否符合房間面積,房間過大會(huì )影響效果熱量就上不去,空調本身制熱正常,但是如果你沒有打開輔助電加熱,也就少了一部分的制熱量。空調內機的過濾網也要經常清洗,如果附著的灰塵過多,那么就會(huì )造成循環風不夠。吹出來就熱風也就不夠了,還有一種情況就是缺氟,也會(huì )導致制熱量不夠。 解決辦法 我們了解了空調不制熱的原因,那么解決方法又是什么呢,我們可以
中央空調是當下比較高端的家庭溫控設備,其前期的安裝水平的高低會(huì )直接影響到后期使用效果。正所謂“三分產品 七分安裝”,講的就是安裝工藝至關重要。那么專業中央空調的知識我們是否了解呢? 中央空調為隱蔽工程,是在裝修的開始做水電的階段進場安裝,也就是在裝修一開工后就需要安排進場,因此家用中央空調的安裝必須與家庭裝修統一協調考慮。由于安裝家用中央空調在先,家庭裝修在后,安裝家用中央空調時必須確定裝修方案,提前預留空間。在保證空調效果的基礎上,把空調室內機的安裝位置和風管走向確定下來。 中央空調安裝注意事項 在安裝冷媒銅管時,所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接
中央空調素有“以藏為美”之說,它只需要通過局部的吊頂即可實現隱身安裝,與室內裝潢完美融合;也正因為隱藏在吊頂里,中央空調比起傳統空調更需要周到、細致的清洗服務。定期對中央空調進行清洗,不僅能提高使用舒適度,延長空調運行壽命,還能為家庭節約一大筆電費開支。一般情況下,中央空調在制冷或制熱季節開始時務必清洗;另外,如果用戶在使用過程中發現控制面板上出現了“中央空調清洗”的標志,那么這是在提醒您中央空調需要清洗了。根據普通家庭的使用情況,中央空調清洗分為兩大部分:清洗空氣過濾器和清洗吸入格柵。
地溫中央空調
地溫中央空調專題,為您提供地溫中央空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地溫中央空調 相關的專業交流討論,更多地溫中央空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題