知識點:供配電系統
前言 水利水電工程建設征地移民搬遷安置中的移民安置小區的建設是移民生活安置、恢復移民居住環境、使移民安居樂(lè )業的重要工作內容。在國家與社會(huì )各界的共同關心下,移民安置小區的建設規模、使用功能已逐漸接近現代綜合住宅小區。本文通過系統介紹一綜合住宅小區的項目設計,闡述該類小區供配電系統設計的特點,為同類設計提供參考。 閩候上街某綜合住宅小區總建筑面積200000m2,其中包括綜合商業街、酒樓、高層公寓、幼兒園等。該項目分二期開發建設,一期包括全部商業街及部分高層公寓,二期包括高層公寓及幼兒園等。其中商業街為2層或3層建筑,高層公寓為28層或32層建筑,地下一層為車庫及人防設施。 1負荷分級 用電負荷分級根據國家相關規范、供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度確定。本項目高層公寓的火災自動報警及聯動控
要設計好一個小區的大門要具備哪些條件?謝謝還有大家能否傳一些圖片讓我做一下參考阿~~
一個商住樓,其總計算負荷1851.65KW,這是根據原建筑設計院藍圖上得來的數據,藍圖最初考慮的是小區中設箱變,容量為1250KVA,現供電單位不同意設置箱變。小弟在搞此小區的供電設計時,測算其配電變壓器的容量不足,原因是其僅考慮了0.7的同時率,個人感覺0.7的同時率有點點偏小,1250的容量十分緊張,再有就是未考慮配電變壓器的負荷率問題,根據民用建筑電氣設計要求,配電變的負荷率一般應在80%-85%,所以配電變的容量應該選擇1600KVA的。我的問題是,民規同時規定,單臺配電變的容量不宜大于1250KVA,但該小區的供電半徑并不是很大,就100米遠,如果改為兩臺,那么投資又增加不少,請問這該如何處理呢?原建筑設計院的藍圖容量是1250KVA,既然是藍圖肯定是審批過了的,規范規定箱變中變壓器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是說不是禁止,如果供電半徑不是很大時就可以用,我可以這樣理解嗎?
圖紙簡介: 本設計為某10kv住宅小區的配電工程,是其中的一部分,包含了低壓一次系統圖,配電室的設計,電纜溝的做法大樣等等,希望大家能喜歡 投稿網友: lkj0723 上傳時間: 2014-07-15
1)變配電室內設專用照明配電箱,由本站低壓柜提供2 路電源,末端互投。本箱專用,不向變配電室以外的負荷供電。 2)變配電室內燈具不宜采用鏈吊式或軟線吊裝,應采用管吊,距地2.5m~2.7m 安裝。燈具安裝位置應在梁間,避開變壓器、高、低壓配電柜及電纜橋架,且與高、低壓配電柜的水平距離應大于0.5m。 3)由于設在地下層的變配電室通風、散熱條件較差,應預留1~2 個三相空調插座,供夏季室內制冷降溫用。 4)如果變電室值班室沒有采暖條件,應預留電暖氣專用插座。此插座應為獨立回路,與其他插座分開設置。
地理位置在東北的一個大型住宅小區(大約有8個面積不等的分區組成),以多層住宅為主,總建筑面積超過200萬平方米,現在要確定具體的配電方案,請各位大俠根據東北供配電的相關政策法規給個切實可行的方案,謝謝了
一個住宅小區有13棟樓,每棟樓兩個單元(樓梯口),每個單元都有一個配電箱,共26個.規劃兩臺800KVA箱變,原來計劃是從變壓器到每個配電箱都走一條電纜,但這樣做低壓盤就要26回出線.所以想改用第二種方案:每棟樓走一回電纜到1單元,再從1單元接一條電纜到2單元.第一方案低壓可靠性較好,但由于業主定的基調是兩臺箱變,每臺出線回數多就有點麻煩了,而且同一方向埋設電纜的數量就多了.第二方案可靠性低,但就沒有第一方案的那些顧慮現在想請問一下,群里各位一般設計是采用第一方案還是第二方案?
近幾年來, 人們在改善居住條件的同時, 對住宅的自然環境也提出了越來越高的要求, 比如綠化景觀、水面景觀等。居家的生態環境已經越來越多地被當代人關注和重視, 新的名詞也應運而生, 即“生態住宅”[ 1 ] 。所謂“生態住宅”是指充分利用環境自然資源, 以有益于生態、健康、節能為宗旨, 確保生態系統的良性循環, 確保居住者在身體上、精神上、社會(huì )上完全處于良好狀態, 從而實現人與自然的融合, 達到人與自然雙贏的新型住宅。而在國際上, 通常把能體現三大主題的住宅稱為“生態住宅”: 一是以人為本, 呵護健康舒適; 二是資源的節約與再利用[ 2 ] ; 三是與周圍態環境的協調與融合。在生態住宅中, 水面景觀是美化居住區環境最重要的方式之一, 它帶給居住者幽靜、溫馨和浪漫的環境。1 水景的生態作用 在居住區環境中引入水景, 不僅可以使人們得到感觀上的享受, 還能在一定程度上改善居住區小環境的環境質量, 可以將其作用簡單歸納為三點:①消除噪音和凈化環境; ②調節居住區局部小氣候和環境溫度; ③維持居住區的生態多樣性。2 前期住宅區園林水景存在的問題 (1)
隨著城市規模的不斷擴大,國民經濟的持續增長以及居民生活水平的提高,城市住宅建設由原來的分散建設發展到集中規劃的住宅小區。對于住宅小區的高壓供電,應結合小區綜合開發建設小區供配電管理中心即10kV開閉站,由開閉站分供各小區配電室。以僅解決變電站10kV 出線開關的不足,增加變電站的供電能力。供配電形式一般采用10kV雙電源的雙射或單環網的形式。對于干線10kV電纜線路的帶負荷能力應考慮當一路電源出口段短路故障跳閘,另一路電源要承擔非正常運行狀況下所有負荷。以交聯聚乙烯銅芯YJV22-8.7/10kV 300m2電纜考慮,其載流量為600A計,其正常情況下的容量裕度為50%,即正常負荷電流為300A。依據《城市電網規劃設計導則》變壓器選擇應按Se=Sje/1.3x0.5= Sje/0.65。變壓器的負載率按0.65,最大負荷同時系數按0.8考慮。折算總容量約為SMAX=√3×U×I/0.65/0.8=10000kVA,滿容量計算約合500kVA變壓器20臺即10個小區配電室。
某住宅小區弱電設計方案
大家好,我不是做建筑電氣的,很多東西不太懂,現在有個技術問題請教各位高手,現在有個小區要做箱式變壓器供電,供14棟樓,7棟小高層,7棟多層。甲方決定采用箱式變壓器供電,現在規劃設計院給出電1力外線是兩路10kv進線,配有高壓開關柜,雙母線,高壓環網供電。低壓側也是環網供電。甲方采用箱式變壓器的本意是節省成本,請問大家1:低壓側需要采用環網供電嗎?低壓側的環網供電就是指單個箱式變壓器內部的環網嗎?2:高壓側的開關柜必須采用嗎?可不可以把開關都安裝在箱式變壓器內。3:1棟樓可不可以由兩個箱式變壓器聯合供電?因為是想節省箱變的數量。謝謝大家!!!!
圖紙簡介: 包含詳細的道路斷面圖,平曲線,豎曲線 路基設計設計放量計算,排水設計 。 投稿網友: ding432 上傳時間: 2013-10-24
圖紙簡介: 某住宅小區建筑設計總圖,含有規劃小區cad詳細總平面 投稿網友: zpp237 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
隨著時代的飛速發展,現代化住宅電氣的設計,不再只是單一的適用于日常生活,還要綜合考慮,要使住宅電氣設計更加合理化,也就是既能安全合理應用于現實生活,又能節省材料避免不必要的浪費。因此不斷提高住宅電氣的設計水平,已經顯得尤為重要。 1、住宅電氣設計存在的問題 1.1設計不到位。有些住宅戶內的電氣設計施工沒有形成一體化,或者沒有按照用戶需求進行設計,因此,難以滿足住戶的個性化、多樣化要求,進而在用戶進行二次裝修后,造成原有電氣設施的廢棄,預埋管線的浪費。 1.2人員不專業。許多建筑電氣隊伍的設計人員或施工人員,技術水平不高,甚至部分無證上崗,他們對電氣相關專業知識的了解面窄,對新知識的掌握欠缺,從而造成設計、施工的不規范,給住宅電氣系統帶來諸多安全隱
希望對大家有所幫助
住宅小區供電設計須針對小區建設規模、建筑類型及其標準,確定供電性質、容量、等級和建筑電氣設計標準。做到立足現實、適度超前、適應發展之需要。 (1)負荷等級高級住宅、19層以上普通住宅的消防用電,居住區醫院(相當于縣級)的重要用電設備為一級負荷;10 - 18層普通住宅的消防用電,高層普通住宅客梯、生活水泵用電、樓梯照明以及每層面積超過3000ff12的居住區級商場營業廳、門廳照明、客梯及消防用電為二級負荷;其他不在上述范圍內的小區住宅與公建用電均為三級負荷。 (2)負荷密度有兩種計算方法:第一種為單位面積容量,即:一般住宅為25W/m2,設有空調的為60W/m2。 另一種為按戶用電量計算。 規劃設計階段初步估算可采用第一種方法,工程設計階段應按第二種方法校正。 (3)變配電所根據占地面積、建筑面積按以下原則選擇: ①每占地2krTi2或按總建筑面積40×10'矗設立一個lOkV配電所;當小區負荷容量超過3×104 kVA時可考慮llO/lOkV變電站。 ②變電站一般按每一個組團設置一臺變壓器。服務建
住宅小區的景觀設計研究 住宅小區是離人們日常生活最近也是最必不可少的一種特殊商品。像其他社會(huì )商品一樣隨著時代的發展和人民生活水平的提高,住宅也需要更新與換代,從最初的僅僅滿足人們生存居住的單一功能逐步發展成為集居住、休閑為一體的多功能產品。同時由于社會(huì )生活快速的發展起來,最明顯的變化就是景觀觀念的出現和景觀建設在小區建設中越來越重要的地位。進入新世紀以后,住宅建設發展的一個耀眼亮點,就是“生態住宅”、“綠色住宅”、“健康住宅”理念的興起。市場如何供給一個健康、舒適、美麗的生態家園,成為開發商家和消費者共同的熱門話題。“天人合一”這個中國古代哲學中關于天、人關系的命題,又重新被強調地提出來了。這里所謂的“天”,無疑是指“大自然”“、自然界”“,自然”與“人為”是相通和統一的。住宅建設中的“天人合一”就是要求達到人文環境與自然環境的和諧、融合。“以人為本”的問題被強調地提出來,其目的是要人們認識小區建設必須圍繞“人”這個主體,一切實施舉措都要為人的健康、舒適著想,為豐富人們的物質生活和精
住宅小區配電設計
住宅小區配電設計專題,為您提供住宅小區配電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅小區配電設計 相關的專業交流討論,更多住宅小區配電設計相關內容請訪問