磚混結構,7度抗震,單層建筑,層高3.3m,屋面。業主要擴大空間,把1~2軸的180墻(包括構造柱)拆掉。我剛入行,沒做過加固設計,想跟各位請教以下幾個問題:1、加固設計及施工是否需要特種專業資質?這種小工程也需要么?2、1~2軸墻及柱子拆掉以后,用什么辦法加固更可靠,如何進行核算。這個工程施工隊比較差,最好能有比較方便施工的方法。3、拆墻加固后,我需要在旁邊擴建。新舊屋面如何銜接能防止漏水?因為室內是電氣設備柜,防水要求較高。我考慮是做伸縮縫做法,但感覺還是不能保證。查了很多資料,但是都沒有找到具體的做法及核算過程。感覺心里很沒底,真的是無計可施了,跪求各位大神不吝賜教!謝謝!
論文簡介:結合工程實例,對磚混結構房屋在改造中拆除縱橫墻并架設鋼筋混凝土梁的技術,從設計和施工方面作了細致的分析. 投稿網友:wit_huiyao 上傳時間: 2013-08-02
某工業廠房磚混建筑拆墻加固設計分析
如圖(圖片需放大查看),求助.二樓磚墻:高3.2米,長4.2米,厚0.18米.三樓沒磚墻.初步方案:在梁下底面畫水平線,隔0.5米開一個長0.5米窗口,窗口內用直徑0.18米的螺紋鋼支撐,支撐牢固后拆出澆梁位置,放好扎箍,穿入4根直徑0.18米的螺紋鋼,焊接綁好后澆筑制梁(梁高與寬為0.4米.扎箍間距0.15米),硬化后再拆除墻體.請專家指點.[ 本帖最后由 fjshlsm 于 2012-2-15 20:12 編輯 ]
請教各位,我買了一套15年樓齡的混合結構的房子。在頂樓層,因為結構不是很好,想拆改一些墻體。聽人說混合結構的房子不可以拆墻,那我是最頂樓的單位,是一點都不能拆,還是拆幾個平米的墻也沒問題?
某辦公樓拆墻改造加固設計
轉自公眾號:GreenLens 本文為微信公號GreenLens(ID:Lens_Focus)授權轉載
舊別墅改造中的拆墻換梁等技術
1.磚混中構造柱所起的作用.2.磚混中構造柱的配筋是按計算還是構造.3.PKPM建模時是否將構造柱建入.個人意見:1.磚混結構中構造柱具有保暖、支撐、抗震等重要作用.2.對于6度區及不設防的建筑物的部分構造柱可按構造要求,如果是7度區以上,需要計算確定.對于建筑物中由于洞口較大,墻體局部承壓不夠,需要借用構造柱的支撐作用時需要計算確定.3.PKPM建模時視情況而定,對只需要構造要求的枸造柱不建,對計算確定的,建入。
磚混結構pkpm中jccad讀取荷載是磚混,還是pm荷載。我一般讀取pm荷載,但覺得算的基礎偏大,我如果手算的話,可否直接采用我讀取的pm荷載值進行計算
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會(huì )不會(huì )偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會(huì )?
1、在那兒布置構造柱?2、那兒輸出房間次梁配筋?3、已經進行了抗震和其它計算,怎么不能生成PK文件?4、交互式輸入數據模塊內的布主柱、主梁是不是針對框架的?
鋼混結構和磚混結構有什么區別 1:鋼筋混凝土結構是用鋼筋和混凝土制成的一種結構。鋼筋承受拉力,混凝土承受壓力。具有堅固、耐久、防火性能好和抗震性能好。 2:磚混結構是以小部分鋼筋混凝土及大部分磚墻承重的結構。磚混結構是混合結構的一種,是采用磚墻來承重,鋼筋混凝土梁柱板等構件構成的混合結構體系。
磚混結構其實是砌體結構的一種,應該按砌體結構設計規范(GB 50003-2001)進行設計,通常我們所稱的磚混結構指把磚砌體用作內外承重墻或隔墻,樓蓋、屋蓋、梁、柱(也可是磚柱)是鋼筋混凝土作用在墻柱上的荷載,主要是由梁板傳來的屋蓋、樓蓋上的活、恒荷載,它通過墻柱基礎傳到地基。作用在縱墻上的水平荷載(如風荷)一部分直接由縱墻傳給橫墻,另一部分則通過屋蓋和樓蓋傳給橫墻,再由橫墻傳至基礎,最后傳給地基,承重墻的厚度及長度是根據強度和穩定性的要求,通過計算來確定的。 在磚混結構中的梁有門窗過梁、圈梁、雨蓬梁、陽臺梁、樓梯梁等,這些梁的長度、配筋和截面尺寸,除圈梁是按構造配筋外,其它都是通過計算設計的,圈梁主要作用是提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,因此圈梁不是承重梁,當圈梁用作過梁時,只在過梁部位按設計配筋,其它部位仍是按構造配筋,有許多把圈梁當作承重梁對待,隨意將圈梁下墻體敲掉,則留下了不安全的隱患。 磚混結構中的“磚”,指的是一種統一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的異型粘土磚、如空心磚等。“混”是指由鋼筋、水泥、砂石、水按一定比例配制
磚混結構拆墻
磚混結構拆墻專題,為您提供磚混結構拆墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構拆墻 相關的專業交流討論,更多磚混結構拆墻相關內容請訪問