各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
幫我看看構造柱設置是否過密?哪些地方可以取消構造柱?這是建筑圖。
關于自己以前所以獲得問題。徹底解決、此文轉摘。感謝原作者。A.《建筑抗震設計規范GB50011》答疑摘錄中國建筑科學研究院 王亞勇 戴國瑩編若多層砌體房屋中設置了鋼筋混凝土構造柱和圈梁,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,施工時哪部分的鋼筋放置在最外側?對于鋼筋混凝土框架結構,當框架柱和框架梁邊緣對齊時,一般將柱主筋放置在外側,梁縱向鋼筋緊貼柱主筋的內側穿過。而對于多層砌 體房屋,為了使圈套梁充分發揮其對結構構件的約束作用,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,一般將圈套梁的縱向鋼筋放置在最外側,構造柱 主筋從圈梁縱向鋼筋的內側穿過。B.梁包柱。構造柱的鋼筋錨固有這樣的規定:上下錨入梁內要保證一定的長度,這個長度就是圖紙要求的錨固長度。構造柱的作用主要是加強建筑物的剛度,不是承載構件。邢臺地震后,構造柱的采用在我國得到了很大的推廣。C.中國建筑工業出版社的施工工藝標準上有這么一條:圈梁和構造柱交叉處,圈梁鋼筋宜放在構造受力鋼筋內側。重點就是一個“宜”字。D.柱穿梁,即梁
1.磚混中構造柱所起的作用.2.磚混中構造柱的配筋是按計算還是構造.3.PKPM建模時是否將構造柱建入.個人意見:1.磚混結構中構造柱具有保暖、支撐、抗震等重要作用.2.對于6度區及不設防的建筑物的部分構造柱可按構造要求,如果是7度區以上,需要計算確定.對于建筑物中由于洞口較大,墻體局部承壓不夠,需要借用構造柱的支撐作用時需要計算確定.3.PKPM建模時視情況而定,對只需要構造要求的枸造柱不建,對計算確定的,建入。
構造柱參與抗震,必須輸入,按柱輸入,抗震驗算不滿足要求的墻體,可通過調整構造柱配筋及截面積達到要求,或增設構造柱來滿足要求,
磚混結構大梁下,當加墊塊也不能滿足砌體局部承載力的要求時,是否可以增添構造柱來滿足?若是可以的話,構造柱應該怎么處理?是按構造要求,還是通過計算確定?再者,這種構造柱的基礎是否需要特殊處理?有好多的疑問,情高手不吝賜教啊。。
磚混結構構造柱間距大于層高怎么辦沒做過磚混結構,現在要蓋一個三層磚混民房,有一個房間長是4.2米,那構造柱間距不是大于層高3.9米了嗎,這個該怎么辦?
最近在實習,磚混結構,構造柱和墻之間要設2根6mm鋼筋,請問一下要錨入柱子中多少?遇到門窗洞口的彎折長度是多少?(或者說參考哪本圖集?)我問過老師,老師說施工圖紙中一般有說明,可是我仔細又看了一下沒有找到。第一次發帖,各位幫幫忙啊!謝謝。
希望對大家有幫助!!!!
磚混結構,圈梁與構造柱先澆筑,過十幾天才澆注現澆板,抗震等方面是不是特別不好?與樓板為預制板一樣了?或者還不如預制板?急[ 本帖最后由 lxzhxny 于 2010-6-16 21:47 編輯 ]
砌體結構的構造柱,一定要從底層通到上?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱?如下圖示:
磚混結構的構造柱的鋼筋、模板、混凝土要做單獨做檢驗批資料嗎?我們這有的人說需要做,但我認為不需要,有砌體工程檢驗批和配筋砌體檢驗批就足夠了。 更有甚者認為構造柱含有鋼筋、混凝土,還需要做現澆結構外觀尺寸檢驗批,簡直令人哭笑不得。請各位大俠請指教。剛剛在網上搜索了一下,真是五花八門,希望在這里找到正確答案![ 本帖最后由 panxingyue 于 2011-4-14 23:20 編輯 ]
迷或,非震區磚混結構,砌體結構的房屋構造柱如何確定?除了墻體局部抗壓不夠入加GZ外,其它《規范》沒有明確!哪位前輩指點一下!
磚混結構中 4層別墅 我建模時沒輸構造柱 我有道梁(非圈梁)一端布置在柱上 令一端布置在墻上 在用PKPM抗震驗算時 墻的抗壓不夠 于是我出圖時直接在墻中梁下布置了240×240的構造柱 配筋也是構造配筋 不知道這樣處理妥不妥 具體我也沒驗算 想請各位前輩教下我怎么驗算,我這種直接放構造柱的處理方式合理不? 謝謝
磚混結構的7層小樓,構造柱與圈梁是柱包梁還是梁包柱1——6層與7層頂板有什么不同嗎?我們這里監理說頂層要和基礎一樣梁包柱?不明白,希望有高手給解釋下!!!
圖紙簡介: 包含:角鋼托梁加固及角鋼托梁并輔助拉條加固磚過梁—D-1頁——下撐式拉桿加固簡支梁(二)D-19頁;附件1粘鋼加固樓板說明——附件10粘鋼加固簡支單向/雙向板開洞。補充說明:(03SG611)圖集適用于磚混結構房屋及構筑物的靜力加固(抗震設防烈度為6-8度地區),包括裂損結構的補強加固、既有建筑功能改造加固、單體構件截面承載力加固及結構整體可靠性加固等。該圖紙是圖集中的梁加工、樓板加工部分。
圖紙簡介: 包含:總說明(7—10)頁、條形基礎補強注漿加固法-A—1頁——條形基礎樹根樁加固剖面詳圖(二)-A—19頁;多層房屋磚柱加固說明-B—1頁——混凝土圍套加固獨立柱-B—8頁。該圖紙是(03SG611)圖集中的地基基礎加固、柱加固部分、含總說明等。 投稿網友: liberty99
13G311-1混凝土結構加固構造
磚混結構住宅樓中,由于構造柱處有梁造成構造柱下的集中力特別大,這個時候構造柱下的條基該如何放大呢?大家是如何考慮此集中力對條基的影響的呢?歡迎大家討論!謝謝!
輕型房屋鋼結構構造圖集編 號: 29213著 作 者: 靳百川出 版 社: 中國建筑工業出版社書 號: ISBN7-112-05173-8出版日期: 2002-10-1 書籍介紹: 本書專門介紹由門式剛架結構和壓型鋼板圍護的輕型房屋鋼結構構造方法。 從鋼柱腳、剛架梁柱,以至墻面、屋面整個建筑系統分別以圖形進行介紹,并附有不少實際工程照片。 其中有單跨、多跨的常截面和變截面的剛架,也有在剛架內設樓層的。 無論剛架梁柱、檁條、墻梁、支撐,以及壓型鋼板屋面、壓型鋼板墻板,還是檐口雨水槽溝、雨蓬、女兒墻等等,均有工程實用構造詳圖,和非常直觀的立體圖、透視圖,既可直接在工程中應用,也可作為學習參考資料。 【讀者對象】 可供土木工程鋼結構設計、制作、施工人員參考。 【目錄】 一、門式剛架輕鋼結構建筑物; 二、輕鋼結構外縱墻、端墻及層面鋼結構; 三、輕型鋼結構內隔墻、樓層、吊車梁、雨蓬及托架梁; 四、
磚混結構構造柱圖集
磚混結構構造柱圖集專題,為您提供磚混結構構造柱圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構構造柱圖集 相關的專業交流討論,更多磚混結構構造柱圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度