狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架結構鋼筋強屈比控制討論

    建筑抗震設計規范(2008)GB50011-2001第3.9.2條第2(2)款強條規定,“抗震等級為一、二級的框架結構,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25 ;鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3;”請大家討論一下:框架結構是指純框架結構體系,還是包含框架-抗震墻結構體系中的框架結構部分?

  • 一層框架結構鋼筋問題處理與方法?

    一層的房子,基礎梁的鋼筋沒有錨固,是電焊的,這樣有沒有問題?框架柱的鋼筋綁扎長度不夠,差30左右,才五六根柱子,如果焊接,焊工不會(huì )來?這樣能綁扎否?該怎樣處理框架柱的鋼筋?

  • 框架結構鋼筋綁扎技術交底記錄

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。

  • 框架結構鋼筋綁扎施工技術交底

    一套完整的框架結構鋼筋綁扎施工技術交底

  • 框架結構筏板鋼筋放置問題

    一般筏板鋼筋放置為短跨筋在外,對于高層框架或者框剪結構筏板鋼筋當長跨配筋遠大于短跨時是否也是短跨在外呢?這樣長跨方向計算時有效高度比短跨少一個鋼筋直徑,是否不合適?情歌為高手給予解答,謝謝各位!!

  • 詩說框架結構頂層鋼筋的錨固

    本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-6 23:07 編輯 頂梁邊柱柱插梁,當從梁底算錨長。 倍半 labE ,

  • pkpm鋼筋混凝土框架結構

    在結果下面出現了PL偏拉提示,但是在圖中并沒有顯示標紅的地方,計算書也沒有標紅,這是怎么回事啊,該怎么處理

  • 鋼筋混凝土框架結構是什么

    鋼筋混凝土框架結構是由樓板、梁、柱及基礎四種主要承重構件組成,由框架梁、柱與基礎構成平面框架,各平面框架再由連續梁連接起來形成的空間結構體系。在規范允許的高度和層數的情況下,框架結構能夠提供較大的建筑空間,其平面布置靈活,可適合多種工藝與使用功能的要求,已廣泛應用于各種民用建筑及多層工業廠房和倉庫中。1 板的結構布置1.1 預制板的布置預制板的布置建議使用PMCAD的人工布板功能布預制板,自動布板可能不能滿足用戶的施工圖要求,僅能滿足定義荷載傳遞路線的要求。框架結構不宜使用長向板,因為長向板與框架梁平行相接處易出現裂縫。布板時從房間里面往外布板,盡量采用寬板,現澆板帶留在靠窗處,現澆板帶寬最好320mm (考慮水暖的立管穿板)。如果構造上要求有整澆層,板縫應 >60mm。整澆層厚50mm,配雙向 ?6200。PMCAD生成的配筋圖應注意以下幾點:(1)單向板是按塑性計算的,而雙向扳按彈性計算;(2)當厚飯與薄板相接時,薄板支座按固定端考慮是適當的,但厚板就不合適,宜減小厚扳支座配筋,增大跨中配筋

  • 框架結構基礎梁鋼筋的方法

    我想請教一個問題:在框架結構地基梁的施工當中,由于地基梁所受到的是反力,我聽人說地基梁的鋼筋的放法要反過來,我不知道是鋼筋與圖紙上的反過來,即圖紙上標在上面的,實際放在下面,圖紙標在下面的,施工時放在上面;還是鋼筋搭接位置反過來,即基礎梁鋼筋上面的搭接位置改在1/3跨,下面的搭接位置改在跨中。一直在想這個問題,謝謝答復!

  • 框架結構樓梯梁鋼筋錨固

    如題:框架結構樓梯梁鋼筋錨固長度?比如,下部鋼筋是伸入框架主梁內12d呢?還是0.4lae+彎錨?簡單點說就是按抗震節點做呢?還是按非抗震梁做?

  • 鋼筋混凝土框架結構施工

    鋼筋混凝土框架結構施工

  • 框架結構構造柱鋼筋設置

    框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會(huì )給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。

  • 關于框架結構鋼筋接頭留設位置的合理性

    關于框架結構鋼筋接頭留設位置的合理性

    現有一框架結構,框架柱的規格為600mm*600mm,其余參數如圖所示。有以下幾個問題:1、底層的層高是不是以嵌固部位標高算到底層頂板處即5.45?2、底層框架柱的鋼筋非連接區的設置是否要考慮剛性地面(正負零位置)的影響?3、鋼筋放樣時將框架柱連接點(焊接連接)設置在出正負零2m處,連接點錯開1m,請問這樣連接是否合理(本工程連接點設置較高,施工中常見的做法是將鋼筋的連接點設置在地面或樓面的非連接區域外同時位置不能太高,便于焊接),鋼筋連接如何操作?注:1630=Hn/3 810=MAX{500mm,Hn/6,Hc=600}

  • 看一看框架結構梁柱鋼筋的綁扎

    看一看框架結構梁柱鋼筋的綁扎

    這一個號稱重點工程的框架結構頂層梁柱鋼筋綁扎。

  • 鋼筋混凝土框架結構體系概述

    論文簡介:框架結構是由鋼筋混凝土主梁、次梁和柱形成的框架作為建筑物的骨架,梁和柱之間的連接為剛性結點。 投稿網友:zh2506592902 上傳時間: 2013-10-30 <

  • 鋼筋混凝土框架結構夾層問題

    一個鋼筋混凝土框架結構,層高七米,甲方要在中間加一層鋼結構。。本來是很簡單的事兒。但是框架柱居然是圓形的,直徑700,這埋件怎么打啊。。弧形的。。

  • 框架結構,柱子上鋼筋打斷,如何補救?

    裝修打孔,打斷倆根豎向主筋,被打斷的位置是柱子上方,同時也是梁的地方,是不是要修復?修復工藝是不是狠難?該如何處理比較好??求助各位老師!

  • 鋼筋砼框架結構溫度及收縮應力

    鋼筋砼框架結構溫度及收縮應力

  • 框架結構鋼筋混凝土施工應注意哪些問題

    本人任工地施工員,常負責框架結構多層辦公樓和廠房施工。施工中常遇到樓面裂縫、外墻滲漏等問題,請教各位大俠施工中該如何有效防止。另外請教框架結構中,板面是否需要輻射筋,因為有些設計有,有些沒有。外墻聚苯顆粒砂漿保溫如何有效防止滲漏。謝謝

點擊加載更多

框架結構鋼筋

框架結構鋼筋專題,為您提供框架結構鋼筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構鋼筋 相關的專業交流討論,更多框架結構鋼筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

框架結構抗震

現代框架結構

伊人久久大香线蕉综合影院首页| www国产精品久久久久久| 91超碰在线| 亚洲一区二区 91精品 久久久| 18禁黄网站禁片无遮挡观看| 亚洲中文字幕无码久久综合网| 午夜欧美色欲综合| 乱伦一级毛片免费视频| 免费人妻精品一区二区三区| 911精品产国品一二三产| 欧美呦呦网| 女人性做爰免费网站| 国产精品原创AV片国产日韩| 亚洲 日韩 欧美 国产| 一区二区三区日韩欧美深夜久久久| av免费看网站| 精品人妻午夜一二三区| 德昌县| 在线综合网| 日韩av无码成人无码免费| 国产精品天干天干| 2000久久伊人网| 日日狠狠久久偷偷色综合96蜜桃| 久久精品国产欧美| 中日精品无码一本二本三本| 懂色av一区二区在线播放| 国产激情综合| 国产二区三区在线| 91色老久久精品偷偷鲁无毒| 中文 欧美 日韩| 久久必色| www.你懂的在线| 人人妻人人爱| 欧美色婷婷| 凭祥市| www.五月婷婷| 国产精品成人福利电影一二三四| 日韩免费无码专区精品观看| 亚洲九九九| 日本99久久| 一本久道网站|