論文發表摘要:框架結構中填充墻與柱、填充墻與屋梁之間出現裂縫是建筑工程的通病。文章分析了框架結構住宅中墻體裂縫的形成原因,基于此,探討了框架結構住宅墻體裂縫的防范技術。關鍵詞:框架結構;住宅;墻體裂縫;[ 本帖最后由 changjunjie 于 2010-2-12 17:05 編輯 ]
工程在麗江地區,四層框架,填充墻為240粘土紅磚墻,春節前竣工,但在本年度春夏季節,頂層墻體在梁下出現水平裂縫,微觀看裂縫呈細小傾斜狀,相互連接成水平縫,請教原因及處理辦法.
先在在做一個框架結構,有幾個梁柱節點的位置梁裂縫超限,通過這次修改 我總結出一些解決這個問題的辦法 : 不一定完全正確 希望能給新手們一些提示吧, 也希望大家能多提建議:首先 在PKPM參數設置中 我們一般情況下是不選擇“根據裂縫選筋”這個選項的 因為這個會(huì )導致梁配筋過大,當然 如果甲方不要求,這個也無所謂。(我試過,也不會(huì )說大的離譜)。1 修改梁截面 在條件允許的情況下 適當加大梁的截面 2 加大梁保護層厚度(這個 影響不是很大)不過要是 你的梁保護層選的過薄的話,這個應該就有影響了3 既然我們不勾選:根據裂縫選筋“的選項,這個時候可在梁平面施工圖里 的立面改筋的選項 適當加大支座處鋼筋的面積這個的好處是你只需修改裂縫處的支座配筋就夠了 ,而且你可以逐步的加大配筋面積,從而選出比較合適的。 呵呵呵 我自己的一些經驗啊 要是有什么錯誤的話 希望大家批評指正
本人結構新手一枚、在出板圖時出現板裂縫超限的情況、問同事說板裂縫超限一個方向裂縫超就改另一個方向上板的底筋、、、求大神解釋原理、、
高層框架結構的墻體施工是隨著建筑高度增加逐步從下往上砌呢?還是等封頂后從頂層往下砌,并且砌完后就做裝飾?我覺得應該是隨著建筑高度增加逐步從下往上。請大家指教
超長混凝土框架結構裂縫控制研究
摘要:隨著城市高層建筑的發展、粘土土磚的限制使用,框架結構、普通陶粒混凝土空心砌塊、加氣混凝土砌塊在我省有了廣泛應用。但砌塊因重量輕,強度較低,干縮變形較大,在施工和使用過程中,填充墻易出現一些質量通病,表現為墻體開裂以廈抹灰層裂縫和空鼓 關鍵詞:填充墻;裂縫;施工;材料;防治
框架結構電梯井允許用磚砌體這一條在規范的哪一點?前幾天剛看到,現在用到了怎么也找不到,急急急急!!!!!!!!!!
急啊!廠房,去年結束的房子,現在就有裂縫了就是框架梁與磚墻交界處(砼多孔磚)還有KZ與墻交界處裂縫有什么辦法處理嗎?先謝謝各位前輩粉刷時,鋼絲網也鋪了
4層框架結構商場,有局部地下室,部分地下室墻體與框架柱相連;請問:1.建模時是否應將墻體按混凝土墻輸入,然后結構類型依然是框架結構,根據側土壓力手算墻體配筋?2.如果按混凝土墻輸入,是應該在墻下設置梁,將荷載導到柱上,做獨立基礎,還是應該 直接在混凝土墻下設置條形基礎(或倒T形地基梁),與柱基礎整體現澆?3.如果按混凝土墻輸入,可否做為上部樓板支座?4.如果按混凝土墻輸入,是否會(huì )影響框架柱配筋?5.如果地下室墻體不按混凝土墻輸入,僅考慮傳給基礎的荷載(或單獨設置基礎及構造底板), 應該如何操作?
本帖最后由 百戰天蟲 于 2016-6-28 17:45 編輯 2016年買的二手房屋4樓:多層框架結構 總高7層此房屋建于2003年-在2008年地震后該房屋樓梯間出現各種裂縫,問了很多人說法都不一樣,想問問這房屋質量是否有問題。現在弄得家人人心惶惶。特來問下專業人士。尋求答案。
框架剪力墻結構,一共30層,買的中戶第6層,驗房發現主臥臨窗戶整面墻滲水。頭伸出窗外發現窗邊兩側柱子出現大量橫向裂縫。請教各位大神這個能修好嗎?有沒有什么結構性不安全問題啊?
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
目前遇到一情況:一框架結構,十層,在主梁(主次梁交接部位)普遍出現2-4道豎向貫通裂縫,裂縫寬度不大, 基本上在主次梁交接處都存在這種裂縫,主梁跨度約為8米,請問各位這屬于什么裂縫,是不是應力集中或集中荷載較大引起的,對結構影響多大,應怎么處理?
超長混凝土框架結構裂縫控制研究.pdf
問題補充:我的是一層框架結構,墻體是蒸壓加氣混凝土砌塊,我在定義墻的類別時,是選填充墻,還是砌體墻?選錯的話,對計算結果有什么影響?
最近做一學校實驗樓,四層,橫向四排柱子,中間走廊寬3.6米,兩側8.1米,縱向全是12.6米,方案之初縱向全是6.3米,但建筑上只能兩個房間合成一個實驗室,中間出現一根框架梁,建筑設計人員覺得不是很舒服,就把6.3米的柱距變?2.6米,我覺得這樣的結構布置可能會(huì )比6.3米的布置要經濟些,初步對比了一下(8度區,二類場地),混凝土用量相差無幾,鋼筋用量6.3米的略多一些,不知對比的有沒有問題,歡迎大家指點,謝謝!
各位師兄,師姐。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣?先輸什么。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉。 謝謝賜教!
框架結構墻體裂縫
框架結構墻體裂縫專題,為您提供框架結構墻體裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構墻體裂縫 相關的專業交流討論,更多框架結構墻體裂縫相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題