大家好,想請教大家一個問題,以前好象在哪看過冰箱插座不宜設置漏電保護.想問一下,有誰知道這具體出自哪本規范,第幾條.希望知道的幫個忙,謝謝了!
我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,空調插座都沒有漏電保護。空調插座不需要漏電保護嗎?為什么?
由5只二極管構成的漏電保護插座線路如圖1-1-1所示。該線路主要由5只二極管、1只直流12V繼電器KA、1只C1電容和1只24V燈泡HL構成。 當插座XS內插上用電器負載RL后,220V交流電壓由L、N端輸入,經繼電器KA2與KA3常閉觸點為插座內的負載正常供電。 <
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,插座分別由不同的支路供電,照明為單相二線制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護。"為什么空調插座除外呢?請教各位
在一配電箱內用一個漏電保護開關控制多個插座回路可以嗎?前輩說漏電比較貴,而我是需要的插座回路就裝。大家是怎么做的?謝謝!
三相分體空調,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,考慮用漏電保護開關,但施工單位的人說,加了漏電保護以后總是跳閘。跳閘的原因是什么呢?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢?謝謝~~
突然間這個疑問我查規范,也沒有強制性要求啊
單位的一個空調插座回路,接在有漏電保護的斷路器上,插入壁掛式空調后,漏電保護器動作,并且合不上斷路器,插入其它用電器正常。換相同電流整定值的、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,斷路器也不動作了。請教各位老師,這種現象是怎么回事?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,在運行時會(huì )產生諧波,導制漏電保護器誤動作,是這種原因嗎?還有,在民用建筑電氣設計規范中,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器。”為什么?難道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎?加上不是更安全嗎?請各位老師詳細解答,謝謝了。
我設計的一個辦公樓,每個插座都帶30mA的漏電保護開關(1P+N)的,總進線開關是400A帶漏電的,300mA,3P+N。前一陣裝修中,總漏電開關總跳,而且是微斷跳他也跳,有時候微斷沒跳他也跳。現在裝修基本結束了,情況好了點,但是偶爾還是跳。這個周六就要搬家了,甲方擔心漏電總動作影響做生意,怎么辦?大家幫我分析下是什么原因引起的,我去現場看了,至少干線的接線時沒有問題的,N與完全PE是分開的。他們用的是正泰的斷路器,微斷的1PN動作時間是0.01S,塑殼的動作時間是0.2S。將來這里會(huì )有大量的計算機使用,會(huì )不會(huì )總誤動作啊!快來救急吧!
有漏電保護開關三角插座地線需要接地嗎?
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩!在線等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 編輯 ]
這個是否重復啊。。。。。
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會(huì )跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………
設備通電后,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法。不勝感激!