華天電力生產微機繼電保護測試儀是指能及時向值班人員發出報警信號,或直接向受控斷路器發出跳閘指令的自動方法和設備,當電力系統中的元件或系統發生故障或危機安全運行時,為了排除故障或停止風險事件。 在傳統的意義上,整套硬件設備完成此自動化方法、用戶維護電源組件(發電機、變壓器和線路等)。通常稱為繼電器維護設備,用于維護電力系統,通常稱為電力系統安全自動裝置。也就是說,微機繼電保護測試儀是電力系統的一個完整的動作,它能反映電力系統電氣元件的故障或異常動作,對斷路器跳閘或發出信號起作用,從而避免系統長期大面積停電等嚴重的系統事故,如系統失穩、電壓崩潰和頻率崩潰。 當功率元件(例如發電機、線路等)時。或者電力系統中的電力系統具有危及電力系統的安全運行的故障,值班人員可以及時通知正信號,可以直接向操作的斷路器宣布跳閘指令,以停止用于這些事件的自動化方法和裝置。成套設備完成這種自動化的方法一般稱為繼電保護維修設備。 可靠性是指元件
公司想買一套電氣調試設備,但不知道什么品牌和型號的好。主要是微機繼電保護測試儀和交流高壓測試儀。其他包括直阻儀,變比儀,等一整套電氣調試設備。希望了解的朋友和同行幫忙參考。
檢測儀工作原理及前面板布置 1、該檢測儀送出的模擬漏電電流,采用降壓變壓器輸出低壓電流的方法。 輸出模擬漏電流的降壓器其初級輸入電壓由電位器調節端控制,也就是說通過電位器調節,輸入變壓器初級的電壓從零逐步增加,變壓器次級輸出模擬漏電流,也逐步增加,由此可測試漏電保護的動作電流特性。 漏電保護的動作電流和時間測試,由本機面板上的測試按鈕控制,因測試按鈕按動時,一方面輸出模擬漏電電流,同時該電信號又可去觸發計時毫秒表,所以當漏電開關動作后,記下的時間就是通入該漏電流時的漏電保護開關的動作時間。 2、面板上設置了機用電源插座,快速熔斷保險絲,測試線插座、電源開關、調節旋鈕、功能開關,復位按鈕、測試按鈕以及數碼顯示的毫安表、毫秒表等。
[簡介]: DF1200六相微機繼電保護測試儀測試裝置是保證電力系統安全可靠運行的一種重要測試工具。隨著計算機技術、微電子技術、電力電子技術的飛速發展,應用最新技術成果不斷推出新型高性能繼電保護測試裝置是技術進步的必然趨勢。 可獨立完成微機保護、繼電保護、勵磁、計量、故障錄波等專業領域內的裝置測試,廣泛應用于電力、石化、冶金、鐵路、航空、軍事等行業的科研、生產和電氣試驗現場。[產品別名]: 微機繼電保護測試儀、微機繼保儀、繼電保護測試儀、六相繼電保護測試儀、繼保測試儀、六相繼保測試儀、六相繼電保護校驗儀、繼保校驗儀、六相繼保校驗儀、繼保儀[產品特性]: 1、提供了六相電流和六相電壓同時輸出,方便差動保護試驗和備自投試驗。 2、真正的一體化,無需外接電腦,即可輕松完成各種復雜的試驗功能。 3、嵌入式工業控制系統,高速、穩定、可靠;中文Windows界面,操作方便,簡單方便。 4、具備系統恢復功能,免除了病毒或誤操作對工作的影響。 5、面板具有光電軌
工程概括:技術要求:繼保測試儀技術規范主要功能:1. 六路電流輸出、六路電壓輸出、一路獨立直流電壓輸出、八路開入量、四路開出量。2. 豐富的測試功能:手動、遞變、狀態序列、線路保護定值校驗、時間特性、距離保護(擴展)、振蕩、整組試驗、手動試驗(6×I)、差動保護、復式比率差動、故障再現、故障再現(6×I)、諧波、同期裝置、差動保護(擴展)、狀態序列(6×V)、狀態序列(6×I)。建設地點:東臺招標范圍:技術參數:1. 交流電流輸出范圍:0~40A/相;準確度:0.5A~20A,誤差≤0.1%;20A~40A,誤差≤0.2%,最大輸出功率:520VA/相;2. 交流電壓輸出范圍:0~120V;準確度:2V~120V時誤差≤0.1%;最大輸出功率60VA/相;3. 直流電流:輸出范圍:0~20A;準確度:1A~20A時誤差≤0.5%;最大輸出功率200W;4. 直流電壓:輸出范圍:0~300V;準確度:5V~300V時誤差小于0.5%,最大輸出功率15
各位高手,能否說說各自用的繼電保護測試是那些廠家的,分別有什么優缺點?小弟初次接觸保護測試儀,不太了解,請指教,先在這里謝謝了![ 本帖最后由 cpeccwu 于 2008-8-1 10:45 編輯 ]
特提供產品技術說明,以供交流! 三泰電力技術(南京)有限公司致力于先進的電力測試技術和試驗裝置的研發、設計、生產和銷售,服務于世界各國電力系統之研究、生產、調試、運行單位及繼電保護及自動化產品生產廠商。公司以中國優秀的海外留學博士組合團隊為技術核心、以新加坡的雄厚開發基礎為依托,發揚創(chuàng )新發展、開拓進取的精神,促進世界電力測試技術的發展。公司自一九九五年成立以來,首先推出了VENUS測試儀器,在立足做深做優繼電保護測試系統的同時,積極發揮公司的技術優勢,聯合高校和電力企業,進行高科技項目攻關,逐步發展成了集科研、產品項目開發、生產和銷售為一體的現代化高科技企業。 以VENUS為品牌的單相、三相、六相、九相繼電保護測試系列產品,已經成為廣大客戶的首選品牌和測試工具。通過采用最新的軟硬件技術,不斷提升產品,為客戶提供更先進的測試方案,讓電力設備測試變的更簡便、更精確、更高效。三泰電力技術(南京)有限公司目前已在國內華北、華東、華南、東北、西北,包括港(澳、臺)地區等八大區域建立了銷售渠道和營銷網絡(luò )布局。產品自96年進入國內市場以來,經過歷年業精于勤的經
GBT 32191-2015 泄漏電流測試儀
漏電保護開關動作電流時間測試方案.doc
YJB-6003 繼電保護校驗儀 繼電保護測試儀 出品單位:陜西意聯電子科技有限公司 性能特點 1、YJB-6003繼保校驗儀采用大屏幕液晶漢字顯示,實時顯示繼電器觸點狀態。 2、顯示界面人性化,顯示內容易讀易懂。 3、獨立三路輸出。
繼電保護測試儀可以獨立完成繼電保護、勵磁、計量等專業領域內的裝置和元器件測試調試,廣泛適用于電力、鐵路、石化、冶金和礦山等行業的科研、生產和電氣試驗現場。 注意事項 1、開關機順序: 開機:電源開關 -→ 功放開關 關機:功放開關 -→ 電源開關 測試儀啟動完畢后,才能投入功放開關。 2、裝置應可靠接地。為保證本機外殼可靠接大地,外部電源的引入線一定要用三芯電源線! 另外,還提供一個接地端子,可用來接大地。對應標識 。 3、絕對禁止將外部交直流電源引入測試儀的電壓、電流插孔! 4、使用帶電接點時,直流電源的+端,即控制源的+KM,必須接公共端(N)。直流電源允許電壓為0~250伏。 5、建議開機后,按下功放開關先預熱5~15分鐘,再進行試驗! 6、如果被測設備是在運行現場,則請將現場的電流互感器(CT)、電壓互感器(PT)回路與保護設備解開,以免本裝置受強烈干擾而不能正確
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會(huì )自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
這個是否重復啊。。。。。
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會(huì )跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
漏電保護測試儀
漏電保護測試儀專題,為您提供漏電保護測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護測試儀 相關的專業交流討論,更多漏電保護測試儀相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題