狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 漏電保護器的克星!!!漏電保護器檢測儀

    漏電保護器的克星!!!漏電保護器檢測儀

    SDY-Ⅰ袖珍式智能數顯漏電保護器檢測儀 用途:定量檢測漏電保護器動作性能特征:◆精確檢測漏電保護器動作電流和動作時間 ◆結構精巧,單線接入,單鍵操作 ◆自動檢測,數據保留,數碼顯示 ◆可在線或離線檢測 ◆完善的保護、警示功能參數:動作電流分檔輸出范圍 100mA檔( 5~100mA) 200mA檔(30~200mA) 300mA檔(50~300mA) 動作時間計錄范圍 0~1999mS 精度標準 電流1.5級 時間2.5級技術交流熱線:0513-86060009 秦先生南通三本電子有限公司 網址:http://www.3ben.com

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會(huì )跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于漏電保護器的幾點疑問!!!

    今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………

  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

  • 漏電保護器拒跳原因及分析

    漏電保護器,地方俗稱“觸電保安器”或“保命器”,很多人認為,只要安裝了漏電保護器,就可以杜絕觸電傷亡事故的發生。事實上,很多原因都會(huì )造成漏電保護器拒跳,從而起不到保護作用。因此,充分分析漏電保護器拒跳的原因,糾正人們思想認識上的錯誤,對防止觸電傷亡事故的發生,有著極為重要的作用。 一、漏電保護器處在異常運行狀態下,起不到保護作用 1.漏電保護器內部故障或損壞 電力部門雖然對漏電保護器的管理制訂了相關的制度,對漏電保護器,一般要求電工按周期進行檢查試跳,但即使這樣,仍避免不了漏電保護器(尤其是三相漏電保護器)內部隨時出現故障的可能。如未能及時發現并排除故障,漏電保護器將起不到應有的保護作用。為避免線路上發生事故時引起不必要的法律責任,建議對漏電保護器責任到人,要勤檢查,并作好運行試跳記錄。 2.漏電保護器人為的退出運行 由于某種原因,漏電保護器誤動或跳閘頻繁,個別用戶為了貪圖方便,擅自將漏電保護器退出運行,使漏電保護器起不到應有的保護作用。其退出漏電保護器運行的方法,除

  • 漏電保護器跳閘排查三招

    一 試送投運法 可分兩步,第一步,檢查漏電保護器自身故障。方法是:先切斷電源,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,再合保護器。若無法投運,則是保護器故障。若正常運行,則保護器無故障。第二步,檢查配電盤或線路。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,若無法運行,則是配電盤上有故障。若正常運行,則不是配電盤故障。確認故障發生在線路上。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,對保護區進行檢查,著重點應放在線路的轉角、分支、

  • 漏電保護器的原理和構造

    漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術。近三十年來,隨著電子技術的發展,高靈敏度、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國、法國、英國、美國、日本等國乃至國際電工委員會(huì )都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性、分類、工作條件和安裝條件、結構與性能要求、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 漏電保護器的原理和

  • 漏電保護器RCD的動作與否討論?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 編輯 (1)在一個沒有PE線的建筑物內設備外殼不接地,RCD也能工作。(2)如果發生漏電的燈具安裝在絕緣極好的橡膠墊上,RCD肯定不會(huì )動作,但若人觸及此外殼且發生30mA泄漏電電流時RCD必然動作

  • 三相三線漏電保護器的問題

    本人新手,向各位大俠請教 :施工規范要求施工現場臨時供電采用三相五線TN-S系統,在用電系統的末端,譬如一個三相異步電機的振動棒,規范要求,單獨一個開關,專用保護PE線接入配電箱PE接線端子。因為電機沒有零線,這時候漏電保護器需要接嗎?如果需要接,三相四線的漏電保護器保即使接上也起不到啥作用,那么有沒有三相漏電保護器呢,即進三根線,出三根線的漏電保護器呢,假如有這種漏電保護器,沒有零線,構不成回路,漏電保護器能檢測到漏電電流嗎?

  • 漏電保護器頻繁跳閘,請問怎么辦?

    現象描述:設備中有3個漏電斷路器,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,設備運行時電流大約在60-85A之間,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,按公司要求,現設定為30mA,現在頻繁跳閘。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,大約有22個加熱設備,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,準備提升設備絕緣性,提高絕緣電阻。 2.供電電路中有諧波存在,諧波導致漏電誤動作,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么?

  • 濁度儀與SS檢測儀一樣嗎?

    如題。濁度儀與SS檢測儀是不是一種儀表?我一個領導說不一樣,SS儀比濁度貴很多;另一個領導說就是一個。我在網上也沒找到,大神知道的話給指導一下呀~~拜托拜托

  • 如何避免漏電保護器頻繁跳閘?

    從漏電保護器的工作特性解釋一下。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,用符號表示。其特性是“在正弦交流剩余電流下,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,即“漏電超限即斷電”。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,家用、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,必須控制斷電。在國家標準中,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%。可以理解為:用戶購買使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,即有可能切斷電源;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,必須切斷電源。單就剩余電流來說,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品。負載及線路用的時間久了,絕緣能力會(huì )下降,再趕上陰雨天潮濕,漏電可能很容易超過15mA。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,也在合格范圍之內),就會(huì )很敏感,老跳閘。30mA保護是國際電工委員會(huì )(Internatio

  • 漏電保護器與地線有什么關系?

    漏電保護器與地線有什么關系?

    來源:機械工業出版社E視界 作者:張白帆 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 首先,先給出結論:

  • 空氣開關和漏電保護器的區別

    空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。

點擊加載更多

漏電保護器檢測儀

漏電保護器檢測儀專題,為您提供漏電保護器檢測儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器檢測儀 相關的專業交流討論,更多漏電保護器檢測儀相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器漏電保護器

電焊機漏電保護器

98久久久| 17c国产激情二区| 人妻AV一区二区三区精品| 99国产精品久久久久| 成人免费AV在线| www.大香蕉| 男人的天堂成人片| 中文字幕人妻无码久久综合| 欧美曰本道在线| 久久久国产精品免费观看| 日韩人妻电影在线| 亚洲777在线观看| 激情五月天丁香| 诺美无码内射人妻肛交| 国产 日韩 欧美 综合| 97AV超碰| 久久中文字幕亚欧精品无码AV| 天堂久久爱资源站www| www.潮喷| 老熟妇| 亚洲综合激情另类专区| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 日本在线一区二区三区| !综合开心网色播| 国产精品秘 久久久久久| 91美女| 一区二区中文| 国产精品无码一区二区三区免费| 久久久久久久激情| 一本久久道| 色偷偷亚洲| 搡老熟女中国老太| 91中文| 99精品久久99久久久久| 亚洲精品久久久蜜桃| 欧美高清黄片视频一线| 熟妇性hqmaturesex| 日本精品少妇一区二区三区| 精品男人久久| 欧美国产在线一区| 真人性做爰试看20分钟|