狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于漏電保護器安裝方法的介紹說明

    關于漏電保護器安裝方法的介紹說明

    根據供電系統接地制式的不同,漏電保護器安裝接線方法亦不同。一般低壓供電系統接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五類。其中IT接地制式供電系統一般不允許安裝漏電保護器,而采用絕緣監測裝置。TT、TN-S接地制式供電系統可直接安裝漏電保護器。TN-C接地制式供電系統需局部改造為T(mén)T制式或整個系統改造為T(mén)N-C-S制式后在TN-S部分安裝漏電保護器。因此在安裝漏電保護器前首先要了解當地供電系統采用的是何種接地制式。安裝漏電保護器時,相線(L)、中線(N)要全部通過零序電流互感器的鐵心,并分清相線(L)、中線(N)接線端子及電源端、負荷端,正確接線。保護線(PE保護零線)絕對不能通過鐵芯,并應與設備金屬外殼連接。通過漏電保護器的中線(N工作零線)不能和未裝漏電保護器的線路或電器設備的中線共用一條N線,也不能和保護線(PE保護零線)及保護線連接的所有設備金屬外殼相連接。如果供電系統為T(mén)N-C接地制式,設備的保護線(PE保護零線)一定要接在漏電保護器電源側的PE

  • 漏電保護器如何安裝_漏電保護器安裝方法

    漏電保護器如何安裝_漏電保護器安裝方法

如果供電系統為T(mén)N-C接地制式,設備的保護線(PE保護零線)一定要接在漏電保護器電源側的PEN上,使供電系統接地制式改為T(mén)N-C-S。其中TN-S部分可安裝漏電保護器,如圖1所示,或在TN-C的保護線(PE)上

  • 安裝漏電保護器后的誤區

    李家賢南京電力高等專科學校(210013) 1、錯誤地認為不論發生什么形式的觸電,保護器均應可靠動作 不考慮漏電保護器已經損壞或人為將漏電保護器退出運行,而是只討論保護器在正常運行狀態發生觸電事故,但保護器不動作時的認識誤區。 (1)在發生相零、相相觸電時保護器不動作就錯誤地認為是保護器質量問題。 當人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當于一個負載,盡管此時人是站立在大地上,但是通過人體的觸電電流經分流后,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,而觸電電流經大地回配電變壓器的只是極小部分,該電流無法使保護器動作。GB6829-86《國標》中規定:“……漏電保護器對同時接觸被保護電路兩線所引起的觸電危險,不能進行保護”。為此各縣、市供電局必須對那些從事農電工作的新兵進行基礎知識的培訓。 (2)在特殊場合發生觸電引起的保護器不動作。 漏電保護器所以能保護人身安全,其動作原理始終離不開人體觸電電流要由被保護線路與大地形成回路才能使保護

  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(

  • ups前端安裝漏電保護器跳閘

    ups前端安裝漏電保護器老是跳閘是怎么回事

  • 住宅漏電保護器安裝位置的疑義

    當前對于住宅漏電保護器大家一般的做法都是:主進線加300~500mA的漏電保護,戶內插座回路加漏電保護。最近我居住的小區頻頻出現樓總開關跳閘的事故。我調查了一下原因,大部分都是因為新住戶裝修室內照明時,有漏電發生。因為照明回路沒有漏電保護,所以當漏電值達到300(或500)時,樓總開關就會(huì )跳閘。 所以為避免住戶照明回路發生漏電時影響面太大,我認為有必要把住戶的漏電加在入戶開關上,若入戶開關采用的是隔離開關,那只好在所有出線回路上加上漏電保護。

  • 電工安裝的漏電保護器合理嗎

    摁 漏電保護器 上面的 實驗按鈕 保護器開關不動,別人說是安裝不正確,特拍圖片上傳,請諸位大神幫分析下,為什么會(huì )這樣安裝?那里不對?正確的應該怎么接線呢?進線端安裝圖: 整體圖:

  • 三相四線漏電保護器的接線方法

    三相四線漏電保護器的接線方法

    三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘,要想知道這個問題如何解決,我們要知道以下兩個方面:一是三相四線漏電保護器跳閘的原因,二是三相四線漏電保護器的接線方法;下面就以這兩個方面分別來給大家分析三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘的問題。

  • 求教單獨的漏電保護器的安裝位置?

    廠區路燈配電要用到單獨的漏電保護器(300mA)+斷路器,問題是漏電保護器裝在斷路器的前面還是后面?規范有沒有要求?還有250w的鈉燈帶電容補償后啟動電流為多大?因為要根據它來選擇開關和電纜截面,但翻了很多樣本都沒有找到。

  • 漏電保護器的選用、安裝和運行 zt

    簡介: 漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。關鍵字:漏電保護器 選用 安裝 運行 漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術。近三十年來,隨著電子技術的發展,高靈敏度、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國、法國、英國、美國、日本等國乃至國際電工委員會(huì )都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性、分類、工作條件和安裝條件、結構與性能要求、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 一、漏電保護器的原理和構成 漏電保護器在反應觸電和漏電保護方面具有高靈敏性和動作快速性,這是其他保護電器,如熔斷器、自動開關等無法比擬的。自動開關和熔斷器正常時要

  • 漏電保護器安裝和運行注意事項

    漏電保護器安裝前必須檢查漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路通斷能力、漏電動作電流、漏電不動作電流、漏電動作時間等是否符合要求。安裝時要正確,接線時要分清相線和零線。 1、漏電保護器的工作零線不可以就近接線、單相負荷不可以在漏電保護器兩端跨接。 2、漏電保護器后面的工作零線不能重復接地。 3、漏電保護器選用,家用電器回路為30MA。

  • 漏電保護器的工作原理及正確安裝與使用

    漏電保護器的工作原理及正確安裝與使用

    漏電保護器近年來得到較廣泛的使用,特別是兩網改造給漏電保護器開拓廣闊的空間,收到不少社會(huì )效益. 但如何使漏電保護器正常工作,發揮應有的作用,除提高產品質量保證可靠運行外,與被保護線的質量和漏電保護器的安裝方式有很大關系。

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法!

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。

  • 4種漏電保護器故障點的速查方法

    在日常用電管理中,許多農電工感到漏電保護器故障點難以查找,且占用了大量的工作時間。筆者在實踐中摸索出了漏電保護器的4種速查方法,供農電工同行參考。1 直觀巡查法直觀巡查法就是巡視人員針對故障現象進行分析判斷,對保護區域包括漏電保護器和被保護的線路設備等進行直觀巡視,從而找出故障點。巡視時應著重對線路的轉角、分支、交叉跨越等復雜地段和故障易發點進行檢查。這種方法簡便易行,適用于對明顯故障點的查找,如導線斷線落地、拉線與導線接觸及錯誤接線等。

  • 漏電保護器故障點的四種速查方法

 2 試送投運法 此法主要查找漏電保護器自身的故障,而非外部故障。具體操作方法是:先切斷電源,再將漏電保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除(二

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的。本文中就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。 漏電斷路器的工作原

  • 關于電涌保護器的安裝規范

    車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

點擊加載更多

漏電保護器安裝方法

漏電保護器安裝方法專題,為您提供漏電保護器安裝方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器安裝方法 相關的專業交流討論,更多漏電保護器安裝方法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

漏電保護器2p

重合閘漏電保護器

亚洲成a人片在线观看中文无码| 日韩一区高清无码| 日韩二区三区香蕉| 黄色无码基地| 亚洲香交视频| 天天拍夜夜添久久精品| 无遮挡边做边摸边爱爱好爽| 99久久精品久久免费观看不卡| 丁香五七激情网| 新宾| 妺妺窝人体色WWW看美女| www婷婷av久久久影片| 国产色| 亚洲玖玖成人av网| 国产精品久久久久9999高清| 欧洲亚洲一区| 国产激情视频在线| 国产精品久久一区二区无码| 久久一区二区三区欧美| 人人妻人人澡人人爽曰本| 国内少妇人妻丰满av| 精品 久久 一区| 亚洲A∨国产AV综合AV| 久久99精品国产综合毛片| 国产精品 视频一区 二区三区| 户外AV在线| 91九色人妻| 欧洲精品免费观看视频| 五月天丁香在线| 久久青青视频| 亚洲激情五月天| 欧洲亚洲免费观看| 午夜一级AⅤ| 亚洲无码午夜| 国产女同网| 成人性生交免费大片| 91精品国产成人在线观看| 宝贝乖趴下进把腿张开视频| 婷婷夜色| 午夜理论片久久| 国产成人午夜福利在线观看|