漏電保護器仍推不上去的原因: 1、負載存在漏電的故障;
相信很多電工維修師傅都遇見過這事,我們家沒電了,漏電保護器怎么也合不上,快來看看吧,維修師傅去了之后沒見怎么維修就合上閘了,費用一百到二百之間,其實家里沒什么問題,就是漏電保
我們公司銷售了一批漏電保護器,客戶剛開始反映有幾十個帶電送不上去,我們上現場看了下分析原因中接錯線,導致220V的漏電保護器過去三百八的電源導致內部原件損壞。近日客戶又打電話說又壞了幾十個,而且不在同一個樓,施工安裝隊伍也不是一個,同樣會(huì )接錯線的可能性不大。漏電保護器的生產廠家是國內知名的廠家,質量原因也可以排除,有沒有遇到過此類問題的高手指教 一下 .故障原因,開始裝上是好的,接上電幾個月后,業主并沒入住,個別漏電保護器在帶電情況上(不接出線)也送不上,拆下進出線后能送上去.
使用變頻器時,決不能使用漏電保護器,這是變頻器使用的一大原則。有些客戶在使用變頻器時,為變頻器選了相應的漏電保護器。最后的結果是:變頻器一起動,漏電保護器就動作,系統根本無法運行。 為什么呢? 漏電保護器的原理是,零序電流為零。而使用變頻器時,零序電流不可能為零。 變頻器輸出側為PWM波,電機電纜與大地之間有長電纜的電容效應,使用帶屏蔽層的電纜時,電容效應更加明顯。在變頻器工作時,電容在充放電,有電流通過電容流入大地,并從進線側的接地線再流回變頻器,形成電流回路。如果在進線側使用了漏電保護器,那么它會(huì )動作,切斷系統運行。 SO,不要為你
四極漏電保護器在不帶負載的情報況下,上端帶電,推不上閘,將上端電源切除,閘可推上,但一送入上端電源空開就跳.問高手這是什么原因,能說的詳細些嗎
一間營業房,漏電保護器跳閘后,再送怎么也送不上,(可能不知哪個地方漏電,但由于房里情況復雜,無法查找具體的漏電位置)將漏電保護器出線的火線和零線對調后,就能送上電了。不知這是什么原因?是否妥當?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會(huì )跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 編輯 (1)在一個沒有PE線的建筑物內設備外殼不接地,RCD也能工作。(2)如果發生漏電的燈具安裝在絕緣極好的橡膠墊上,RCD肯定不會(huì )動作,但若人觸及此外殼且發生30mA泄漏電電流時RCD必然動作
本帖最后由 樂(lè )淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術。近三十年來,隨著電子技術的發展,高靈敏度、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國、法國、英國、美國、日本等國乃至國際電工委員會(huì )都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性、分類、工作條件和安裝條件、結構與性能要求、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 漏電保護器的原理和
一 試送投運法 可分兩步,第一步,檢查漏電保護器自身故障。方法是:先切斷電源,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,再合保護器。若無法投運,則是保護器故障。若正常運行,則保護器無故障。第二步,檢查配電盤或線路。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,若無法運行,則是配電盤上有故障。若正常運行,則不是配電盤故障。確認故障發生在線路上。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,對保護區進行檢查,著重點應放在線路的轉角、分支、
漏電保護器推不上去