  • 漏電保護器RCD的動作與否討論?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 編輯 (1)在一個沒有PE線的建筑物內設備外殼不接地,RCD也能工作。(2)如果發生漏電的燈具安裝在絕緣極好的橡膠墊上,RCD肯定不會(huì )動作,但若人觸及此外殼且發生30mA泄漏電電流時RCD必然動作

  • 壓縮機保護器誤動作的原因?

    全封閉壓縮機的保護器int69 sc在工作2年左右,就開始頻繁誤動作,檢查后,外圍設備都正常,更換保護器里的繼電器后故障依舊。故障出現在壓縮機停機的時候,再次壓縮機啟動時,就開始故障告警了。

  • 漏電保護器頻繁動作,該如何排查?

    這幾天宿舍樓漏電保護器反復跳閘,有時干脆合不上;逐個房間斷電排查,總算找到問題房間,但是將房間內所有用電設備包括排插斷開,還是跳閘。現在非常苦惱,遇到這種情況該如何找到問題點呢?

  • 漏電動作電流200mA的漏電保護器有嗎?

    大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,線路長的有1K來m,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,只有30,100的吧。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎? 什么型號呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]

  • 施工現場漏電保護器誤動作原因及預防措施探討

    一、漏電保護器的工作原理 目前建筑施工現場應用最廣泛的是電流型漏電保護器,該漏電保護器是由零序電流(壓)互感器、漏電放大器、脫扣機構、主開關、試驗按鈕等五部分組成。以采用三相四線漏電保護器為例,在三相四線電網中,三相四線合成電流關系為: IU+IV+IW+IN=0四線穿人零序電流互感器,合成電流為零,互感器二次側無電流流動,所以磁通為零,剩余電流動作保護裝置不動作。當有人遭到電擊時,應有電流IR從相線經人體流入大地回到變壓器中性點,形成閉合路。再加上正常運行的三相低壓電網漏電所產生的剩余電流。此時,通過零序電流互感器一次側的電流是IU+IV+IW+IN=I∑Z+IR在I∑Z+IR的電流作用下,零序電流互感器的鐵芯有了磁通,其二次側就感應出電流,即有了信號,此信號經放大,回到執行元件上,便可切斷供電回路,使用電者得到保護。 二、施工現場漏電保護器誤動作的原因 (一)外界干擾 施工現場臨時用電的漏電保護器受外界干擾是造成其誤動作及拒動作的原因之一。而外界干擾又分為電壓干擾、負荷故障電流干擾及周圍氣候及環境影響等多種因素干擾。 1. 電壓干擾

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于漏電保護器的幾點疑問!!!

    今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會(huì )跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 漏電保護器原理及動作后的故障查找步驟

    1 漏電保護器的工作原理 (1) 正常運行時,系統的剩余電流幾乎為零或其值甚小,故漏電保護器動作值可以整定得很小(一般為毫安級,最低可整定到6mA)。在系統發生接地故障(如人員觸電、設備絕緣損壞碰殼、接地等),則出現較大剩余電流,漏電保護器能可靠地動作而切斷電源。 (2) 圖1為最常用的電流型漏電保護器的基本電氣原理圖,圖中零序電流互感器,其環狀鐵芯由高導磁率的坡莫合金或非晶態合金制成,其上繞有二次線圈,電源線L1、L2、L3及零線N從TA中穿過,構成其一次線圈。TA的作用是反映漏電電流信號的,故構成整個裝置的檢測部分;還有用于測量放大漏電電流信號的部分,構成裝置的比較、控制部分;KM為交流接觸器,構成裝置的執行部分,其作用是執行動作命令。漏電保護裝置一般都是由這三部分組成的。在正常情況下,漏電保護裝置所控制的電路中沒有人身觸電及漏電等接地故障時,各項電流的向量和等于零,即=0同時各相電流在TA鐵芯中產生的磁通向量和也等于零,即=0這樣在TA的二次回路中就沒有感應電勢輸出,漏電裝置不動作。當電路中發生觸電或漏電故障,回路中有漏

  • 請教大家關于觸電保護器和漏電保護器的動作條件

    家里在沒人的時候競然自動脫扣了,如果漏電或觸電保護器在將進線的零線脫開時是不是會(huì )動作?請大家談?wù)動|電和漏電保護器在一些什么樣的情況下會(huì )動作.謝謝!

  • 關于三相漏電保護器動作的問題。請高手支援。

    同學家買了一臺31寸液晶電視。把電視的插頭插上,電視打開,一切正常,可是把有線電視插頭一插上就漏電保護器動作。同學家是三相四線。換老電視一切正常。把液晶電視放別人家也正常。我后來把三相漏電保護器拆了。直接用空開。就可以了。請問高手。這種現象怎么解釋呀。

  • 關于三相漏電保護器動作的問題。請高手支援

    同學家買了一臺31寸液晶電視。把電視的插頭插上,電視打開,一切正常,可是把有線電視插頭一插上就漏電保護器動作。同學家是三相四線。換老電視一切正常。把液晶電視放別人家也正常。我后來把三相漏電保護器拆了。直接用空開。就可以了。請問高手。這種現象怎么解釋呀。

  • 剩余電流保護器誤動作的原因分析

    剩余電流保護器的誤動作一直是農電工作者和用戶困惑的事,這不但嚴重影響了保護器的使用效果,而且直接影響了農村供電的可靠性,使用戶對電力企業的優質服務產生了懷疑,鑒于此,我們有必要來分析剩余電流保護器誤動作的原因和運行管理的關鍵。 1 剩余電流保護器剛投入就跳閘的原因 線路剩余電流過大而引起誤跳閘,此時應檢查線路的絕緣電阻。農村低壓線路的泄漏電流的數值和配電變壓器容量大小關系不顯著,但和低壓電網中生活用電的居民戶數有明顯關系,也就是不管變壓器容量是多少,其中供給生活用戶的戶數越多,線路泄漏電流越大。如果是這個原因,就應考慮保護器動作特性的選擇和匹配。

  • 空調插座回路裝漏電保護器為什么頻繁動作?

    單位的一個空調插座回路,接在有漏電保護的斷路器上,插入壁掛式空調后,漏電保護器動作,并且合不上斷路器,插入其它用電器正常。換相同電流整定值的、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,斷路器也不動作了。請教各位老師,這種現象是怎么回事?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,在運行時會(huì )產生諧波,導制漏電保護器誤動作,是這種原因嗎?還有,在民用建筑電氣設計規范中,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器。”為什么?難道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎?加上不是更安全嗎?請各位老師詳細解答,謝謝了。

點擊加載更多

漏電保護器誤動作

漏電保護器誤動作專題,為您提供漏電保護器誤動作相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器誤動作 相關的專業交流討論,更多漏電保護器誤動作相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

漏電保護檢測

漏電保護器種類

www.插插插| 色哟哟免费精品网站入口| 有色视频| 午夜免费av| 射进来av影视网| 熟女国产| 欧美不卡一区| 在线精品国产成人综合| 丽江市| 99精品国产一区二区| 女人天堂第一区第二区第三区av| 湘阴县| 久久男人的天堂| 欧美地址一地址二地址三| 激情国产一级无码视频| japanese老熟妇乱子伦视频| 久久久久久久久久久久久久| a级人体| 五月婷婷激情影院| 后入内射欧美99二区视频| 亚洲综合图色40p| 亚洲Av无码不卡久久| 欧美一级黄片在线播放| 国产最新网站| 国产精品你懂的| 色九九在线观看| 亚洲九九爱| 欧美狠狠干| 亚洲av永久无码精品成人| 色欲精品国产一区二区三区AV| 久久天天躁狠狠躁夜夜av浪潮| 色666| 最新av网址| 长沙市| 嗯嗯啊啊视频| xxx国产| 久久久深夜福利| 第一电影网| 91亚洲精品久久久蜜桃借种| 日本a区| 国产日本欧美在线观看|