各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會(huì )自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會(huì )跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
那請問各位大蝦,什么情況用3P+N? 什么情況下用4P的漏電開關?在TN-C-S系統中PEN線在漏電開關N極上口的何處分出N線?
見識淺薄,實在不知道這個RCD的線應該怎么個接法,請明白的大俠指點下只有三個進線,漏電附件上沒有進線端子
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(
首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置。漏電保護開關通常和短路、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,電流向量總和等于零。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,漏電保護器脫扣器不動作,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,電流向量總和不等于零,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,在啟動時為保護變頻器支流環,通常會(huì )采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,
本人是做維修的,最近幾年注意到一個現象,很多新蓋的樓房都已采用TN-C-S配電方式,PE線入戶,衛生間安裝等電位,同時卻發現很多樓的總閘都設計安裝漏電保護開關,入戶總閘也帶漏電保護,結果是由于某戶居民用電設備絕緣不好經常導致全樓漏電保護跳閘,跳閘后可以恢復合閘,但是過一段時間又跳,故障很難定位到戶,尤其是當用戶配電箱位于室內的情況,就根本無法查出來了,因為用戶自己復位入戶開關。經常跳閘,嚴重影響其他居民用電。這屬不屬于設計人員濫用漏電開關呢?是不是應該有相關規定對漏電開關的濫用進行限制呢?
漏電保護器國家為了規范漏電保護器的正確使用,相繼頒布了《漏電保護器安全監察規定》(勞安字(1999)16號)和GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(代替《漏電保護器安裝與運行GB13955-92)等一系列標準和規定。 德國西門子漏電保護依據這些標準和規定,我們在選用漏電保護器時應遵循以下主要原則: 1. 購買漏電保護器時應購買具有生產資質的廠家產品,且產品質量檢測合格。在這里要提醒大家:目前市場上銷售的漏電保護器有不少是不合格品。2002年10月28日,國家質檢總局公布漏電保護器產品質量抽查結果,有20%左右的產品不合格,其主要問題為:有的不能正常分斷短路電流,消除火災隱患;有的起不到人身觸電的保護作用;還有一些不該跳閘時跳閘,影響正常用電。 2. 應根據保護范圍、人身設備安全和環境要求確定漏電保護器的電源電壓、工作電流、漏電電流及動作時間等參數。 3. 電源采用漏電保護器做分級保護時,應滿足上、下級
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
我公司所施工的別墅,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路、一個燈回路、一個衛生間回路、一個風機回路。當然插座回路都帶有漏電保護,就是會(huì )發生以下現象:1、有時候開、關燈的時候,插座回路跳2、業主不在家,插座回路也跳3、電風扇換擋,也會(huì )跳本人去檢查的過程中,檢查零、地沒接錯。絕緣良好。斷路器的性能經開關廠檢測良好,請問該怎么去檢修此問題?
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關
審圖的說電源進線處要設漏電保護,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,其額定動作電流不應超過0.5A。感覺這個理由不充分。其他規范上有相關內容么?住宅規范是說每幢住宅要設,那么其他類型的建筑呢?
規范規定:在TT或TN-S系統中,N線上不宜裝設電器將N線斷開,當需要斷開N線時,應裝設相線和N線一起切斷的保護電器。當裝設漏電電流動作的保護電器時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開。在TN系統中,當能可靠地保持N線為地電位時,N線可不需斷開。意思是當不能保證可靠地保持N線為地電位時,都必須斷開N線,即是說必須選用2P,3P,4P漏電開關,因為1P,1P+N,3P+N漏電開關都不能斷開N線,那么1P,1P+N,3P+N漏電開關在什么情況下使用,難道僅僅是保證可靠地保持N線為地電位時使用嗎?希望此話題大家能積極討論,共同提高!!
我站一個低壓進線裝有接地保護,接有幾路施工電源.昨天在接另一路出線時(此開關處檢修狀態),相線和N線都接好了.在接到地線時,總開關接地保護跳閘了.經問現場3路施工電源都沒有在施工,不存在漏電的可能.我在懷疑是不是與施工人員把N線與地線誤碰在一起,引起跳閘的呢?那天負荷很小,怕是三相不平衡,中性點電流大,誤碰后造成跳閘,各位高手指點一下
請教用一個三相四級的漏電保護開關,控制一個普通小功率三相馬達,第四級是接N線還是PE線呢,要是接N線的話,可以再接到馬達外殼嗎
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,應檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,還是仍然送不上電, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會(huì )頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會(huì )引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味, 造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就