狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于設備電流諧波的疑問

    當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?

  • 關于《抗規》表7.2.3的討論

    在做題的過程中,遇到過這個問題。就是抗規7.2.3條表7.2.3注1:開洞率為洞口水平截面積與墻段水平毛截面積的比值。這個水平截面積,有的題是指墻的水平面;而有些題是指墻的垂直橫截面積。感到很疑惑,請各位大俠指教

  • 關于高規8.3.2-1表的疑問

    高規8.3.2-1表, 這表的送風量, 表示此樓梯的送風量,不管前室是否有窗, 都是按這表確定風量?先不管計算出來的風量多少。

  • 關于《高規》表5.6.4的疑問?

    1《高規》表5.6.4,在確定考慮重力荷載、水平及豎向地震作用參與組合的情況下,是采用以下兩種組合方式計算還是只采用(1)的組合方式計算(看表好像是只采用(1)式計算)?(1)S

  • 還是二次諧波制動的影響

    在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會(huì )放松點至高壓側吧?也會(huì )有勵磁電流會(huì )產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會(huì )有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會(huì )有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)

  • 各種鋼筋接頭效益對比表

    各種鋼筋接頭效益對比表

    各種鋼筋接頭效益對比表

  • 談談電網“污染”---諧波

    摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會(huì )議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行

  • 請教高手,這個表怎么填啊?

    我們投標需要填一個措施項目分析表包括以下幾項:人工費、材料費、機械使用費、管理費、利潤。這幾項怎么填啊,我剛學預算,小妹先謝謝各位大哥大姐了!!!

  • 關于諧波污染負荷的分析

    大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 千瓦表怎么選擇啊?怎么去計算呢?

    我是一名新手,剛接觸電氣行業,現碰到了以下問題,請哪位大師指點一下!謝謝了!現在一臺1000KVA的變壓器,高壓側和低壓側都要裝一個千瓦表,這個從來沒碰到過。現在不知道要選多少千瓦的表,是不是有什么公式可以計算呢?高壓側為10KV 電壓互感器的變比為10/0.1KV 低壓側為400V 低壓側電流互感器的變比為1200/5請哪位大師指點一下!謝謝了!

  • 關于電度(能)表 的一些常識

    上網三年,見過的最好網站“視頻教程網”家庭使用單相電源電表,型號表示為DD,有機械表、普通電子表、磁卡電子表三種類別,規格有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中括號外為標定電流,括號內為額定最大電流。同一規格的電子表、機械表可承載的功率不一樣,比如:10(40)A的預付費電子表(IC卡)可承載8800W左右, 而5(20)A機械電表和普通電子表的實際承載功率遠高于10(40)A的磁卡電子電表,可承載12000W以上。因此,以上三種表,必須區分對待! 磁卡電表(IC卡)的使用功率有時可以人為的調節,比如:10(40)A的IC卡電表的額定承載功率為8800W,但電業部門可能會(huì )將其實際使用功率設定為低于8800W。用戶在使用這種電表時,可根據需要到電業部門調節功率設置。注:電表的負荷,可通過選配不同變比的電感線圈以達到使用要求。

  • 請教:表冷器為什么要破管

    我做了一個空調工程,分上下兩層,系統形式為:新風機組+風機盤管,共有12臺新風機組和160臺風機盤管,由分水器和集水器分5個支路送出和回收。系統已正常運行三年,其中有一個支路新風機組和風機盤管表冷器(都在一個區域離得很近)銅管破管已三次,前天又有一臺風機盤管銅管破了。檢查后發現1、不存在銅管偷工減料的問題;2、也不存在凍壞現象;3、系統工作壓力也只有3.5kg/m2,請高手指點什么原因?另外系統水質較臟(冰水制冷)

  • 關于電抗率與諧波的關系

    最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!

  • 自己用excel計算鋼筋的表

    自己編的,很簡單,傻瓜式的,可以自己設置,比花錢買到軟件計算都快

  • 關于諧波顯示的問題(加急)

    各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為例子?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:

  • 諧波與變壓器容量的問題

    今天和設計院商量諧波的問題,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器壓板,驗電接電環,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一組?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何處?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

  • UPS諧波危害的認識與治理

    諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀。諧波還會(huì )引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,諧波對通信設備和電子設備會(huì )產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會(huì )產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會(huì )有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損

點擊加載更多

諧波表

諧波表專題,為您提供諧波表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波表 相關的專業交流討論,更多諧波表相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

變頻器諧波

諧波在線監測裝置

国产 日韩 欧美 中文| 亚洲专区视频在线观看| 宝贝乖把腿张开让我添免费视频| 留坝县| 日韩毛片在线观看| 午夜不卡av免费| 大香蕉精品| 婷婷欧美色图| 欧美在线 | 欧美| 一木久道热线综合| 久久伊人中文字幕| 亚洲AV无码性色AV无码蜜桃| 国内精品伊人久久久久妇| 人妻少妇色欲av无码一区二区| 国产晶品123| 狠狠干免费视频| 91麻豆看片| 一区三区四区在线播放| 久久中文字幕无码专区| 乌拉特前旗| 五月天色| 久久国产精品无码4区| 激情无码一二三| 午夜综合| 国产麻豆一精品一AV一免费| 中文字幕一区二区无码| 久久88综合不卡| 冈本视频| 什邡市| 男人天堂另类| jzzjzzjzz亚洲熟女少妇| 成年人免费观看爱爱| 丝袜美腿69AV| 被粗大黑人jib捣出了白浆| √天堂资源网在线| 天天狠天天天天透在线| 欧美精品日韩久久久九| 久久毛片一区二区三区| 日欧黄片| 无码电影一区| 久久亚洲 Av无码专区|