狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教各位諧波電流的計算

    請教大家了:關于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式?配電手冊上有嗎?有一臺10KV、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,10KV側工作基波電流I1=150A,5次諧波電流含有率20%。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波。問題一:在這種情況下,公共連接點應該是( )1、整流變壓器10KV側母線;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4、區域變電所35KV母線。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A

  • 諧波的計算_-深圳富力特

    諧波的計算_-深圳富力特

    諧波的計算 1.諧波階次的計算: n=k×p±1 式中n為諧波次數,k為常數(1,2,3……),p為脈動數。2.諧波量的計算: In=I1/n 式中In為基波電流值,I1為諧波電流值,n為諧波次數。3.諧波含有率和總諧波畸變率諧波含有率是周期性交流量中含有的第h次諧波分量的方均根值與基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。第h次諧波電流的含有率HRIh為:HRIh=Ih/I1*100% 總諧波畸變率是周期性交流量中的方均根值與其基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。 用THD表示www.szfilter.com.cn

  • 還記得今年案例第1題諧波計算么?

    還記得今年案例第1題諧波計算么?三相電流諧波含量為基波電流的*倍.基波電流大小一樣.求零線電流.為啥我覺得3相的諧波電流在中性線上疊加后,應該是0?

  • 幾篇關于諧波反應法計算的文章

    中南大學 胡益雄 姚 曄摘要 根據空調建筑諧波反應系數法冷負荷計算基本原理,將諧波反應法用于空調冷量計量,并在實驗中進行檢驗。結果表明,該法投資少于雙溫流量計量法,且計量精度高于計時法,能滿足工程要求。關鍵詞 諧波反應法 空調 冷量計量方法

  • 大家來指點一下我計算的諧波濾波參數

    大家來指點一下我計算的諧波濾波參數

    變壓器容量630KVA,380V.中頻爐6脈負載。 5次電流180.7次90A。 其他不考慮。請大家給小弟指點一下。 謝謝了。

  • 請問T5節能燈的諧波電流怎么計算?

    檢測2支T5熒光燈的諧波電流,目前能測得參數有電流、電壓、功率因素、1~99次的諧波電流百分比,總諧波含量等等數據,現在我想知道某次諧波電流是多少怎么計算?比方說檢測的電流為45mA;電壓為217V,功率為8.2w,功率因數為0.88,總諧波含量為14%,第3次諧波電流為2.3%,那么第三次諧波電流是多少A?怎么計算?

  • 鴻業負荷計算3.0版(諧波法)下載

    鴻業負荷計算3.0版(諧波法)下載 http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=74

  • 這個題目可以如此計算嗎?

    這個題目可以如此計算嗎?

    因為管子在放大區域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎? 如果不能那么計算,那該怎么計算呀?盼解!!!!!!

  • 系統諧波干擾消弧自動跟蹤計算問題

    6-66kV經消弧線圈接地的系統,消弧線圈采用自動跟蹤計算的控制器,但是在系統的諧波含量較大的情況下,控制器計算問題就很多,往往就計算不準確,補償也就不合理,如果系統不能加裝消諧裝置,還有什么辦法能夠避免上述情況?

  • 諧波分析計算功能及標準

    諧波分析模塊可以做諧波潮流分析、濾波器設計和頻率掃描研究。諧波潮流分析在系統中模擬諧波源,采用基于頻率的網絡(luò )阻抗模型分析系統中各點的每次諧波含量,給出諧波含量越限報警,并且繪出電壓電流的頻譜圖和波形圖給出詳細的諧波潮流報告。從這些圖形中能直觀地反映出諧波含量和波形畸變度。根據分析結果設計濾波器,查看濾波器投運的效果。頻率掃描研究不同頻率下從某條母線看進去系統的阻抗,并繪出系統阻抗相角和幅值隨頻率變化的曲線。根據這些曲線用戶可以直觀得看出系統諧振點的位置。結合ETAP三維數據庫,用戶可以很方便地實現對大系統做不同案例(不同運行方式、不同系統參數)的諧波潮流分析和頻率掃描研究。 做諧波計算需要有電源數據、網絡(luò )的正序和零序阻抗、負荷數據、諧波源數據。 · 遵從IEEE 519標準 · 諧波潮流分析 · 諧波共振和頻率掃描分析

  • 如何用示波器計算信號諧波含量

    最近有一位麥科信示波器的用戶詢問如何使用示波器來計算信號諧波含量,那么我們今天就來系統地學習下示波器如何測量出信號的諧波,如何計算諧波含量的具體的操作。

  • 請教相線電流的計算問題(含諧波)

    各相3次諧波電流為基波電流的20%。 我理解的是相線基波電流如為I,則相線實際電流為I乘以1的平方加上0.2的平方的開方,但我看參考答案給出相線電流為1.2I,我理解那里有錯誤?提前感謝您的回復。

  • 諧波計算中的第i個用戶的諧波允許值如何計算?

    諧波計算中的第i個用戶的諧波允許值如何計算?

    諧波計算中的第i個用戶的諧波允許值如何計算?

  • 請教含諧波時中性線和相線電流的計算

    我理解應用配電手冊中的式6-34計算相線和中性線的電流,即為1+0.22/1+(3*0.2)2在開方計算,但和參考答案不同,請問到底該如何計算?提前謝謝您的回復。

  • 諧波分量對有效值計算的影響有多大?

    知識點:間諧波分量

  • [求助]關于邊荷載的計算

    本人設計一個水閘,閘底計算寬度為21.5m,閘身不設置分縫。現在預對其邊荷載進行計算。 參考書里提到“邊荷載可以化為若干集中力,計算長度在L~2L范圍內(從底板中心算起,L為閘段底板的半長),每個集中力的寬度可取為0.1L;在2L~3L范圍內,則可取為0.2L;在3L以外的邊荷載可以略去不計。”書里還有例題,例題上面邊坡的開挖長度正好為3L處。 由于例題閘身分段,所以L(fǎng)不會(huì )很長,開挖長度取到3L不過分。結合我現在設計的水閘,由于我的L過大,開挖長度不能取到3L處,想請問下我現在是應該怎么樣取邊荷載的計算長度進行計算呢?是應該取3L進行計算還是按邊坡開挖的長度計算,抑或是其他計算方法? 望賜教~thx~

  • 求助,電能質量 諧波電流允許值的計算及短路容量的換算?

    如題!已知10KV供電母線,供電容量為31.5 MVA用戶協議容量為 2.75MVA10KV最小運行方式下的短路阻抗(標幺值)為 7.3898求用戶公共連接點的各次諧波電流注入量允許限值?就列出3,5,7,11,13次就行了,關健是知道了阻抗標幺值怎么求出最小短路容量,希望能提供這最小短路容量的計算方式!謝謝![ 本帖最后由 liutiehua 于 2009-8-12 11:15 編輯 ]

  • 關于自動噴淋的計算?????

    關于自動噴淋的計算?????

    下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???

  • 請教,這個問題怎么計算呀?

    有一個水景池,由兩個水池組成,一個高,一個低,高差為100mm。水由高的水池漫向低的水池,然后用泵將水從低的水池提升到高的水池。漫水堤的長度為280mm,請教一下,如何計算水的循環量呀??jì)蓚€(gè)水池的總存水量為3T。如果水流多了,水會(huì )流得很快,使得效果不好啊。

點擊加載更多

諧波計算

諧波計算專題,為您提供諧波計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波計算 相關的專業交流討論,更多諧波計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

諧波裝置

抗諧波電容器

亚洲色图清纯唯美| 综色五月天| 夜夜嗨AⅤ国产精品| 久久AV电影免费| 五月丁香在线视频| 日韩午夜精品视频| 国产精品社区88| 国产精品成人福利电影一二三| 一本一道久久久a久久久精品91 | 136国产福利精品成av人导航| 国产精品欧美成人片| 成全视频在线观看免费高清| 新绛县| 欧美第一色区| 福利网站| 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区| 国产一区二三区好的精华液| 日本久久精品一区二区视频| 宝坻区| 婷婷综合五月天| 红杏av| 好深好湿好硬顶到了好爽h| 爱看影院| 精品久久av| 色五月婷综合| 久久久久国产一区二区三区八卦海| 人妻丰满熟妇乱无码区免费| 色婷婷综合久久久| 日韩 在线视频 一区| 超碰97在线免费观看| 国产一区二区三区视频| 亚洲中文在线天堂| 人妖网址| 亚洲青青草原| 精品一区二区三区日b| 国产精品一区日本| 国产精品一区二区不卡视频| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 五月丁香亚洲综合| 97爱爱| 免费国产无码|