在電網系統中,消諧器作為一種重要的設備,對于保障電力系統的穩定運行具有不可忽視的作用。一次消諧器,作為其中的一種類型,更是以其獨特的性能,對電網系統產生了深遠的影響。 一次消諧器的主要功能是消除電網中的諧波,保護電氣設備免受諧波損害。電網中產生的諧波,往往是由于非線性負載設備如整流器、變頻器等的使用造成的。這些諧波不僅會(huì )導致電氣設備的效率降低,還可能引發電氣故障,對電網的穩定性造成威脅。而一次消諧器的出現,有效地解決了這一問題。 一次消諧器通過其內部的高性能濾波電路,能夠有效地吸收電網中的諧波成分,減少其對電氣設備的損害。同時,它還能夠提高電網的功率因數,降低電氣設備的能耗,從而實現了電網系統的節能減排。 此外,一次消諧器還能夠提高電網系統的抗干擾能力。在電網中,各種電氣設備的開關操作、雷擊等因素都可能產生瞬態過電壓和過電流,對電網的穩定性造成沖擊。一次消諧器能夠有效地抑制這些瞬態過電壓和過電流,保護電氣設備免受損害,提高電網系統的抗干擾能力。
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會(huì )放松點至高壓側吧?也會(huì )有勵磁電流會(huì )產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會(huì )有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會(huì )有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會(huì )議,不少囈和嘓學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制。
辦公樓每個房間都發小遙控\器一只。自己可以調溫度及運行模式。現在換季保養。想通過總控器禁止小遙控\器的權限操作。就是想讓小遙控\器操作無效。總控器型號為PAC SF44SRA 三菱電機, 不知道有這個功能嗎?求方試,最好有廠家資料。
請高人指點:因為一般情況下高層建筑雨水管需要安裝效能器,(或者用四個45度彎頭一個立檢來做簡易的效能器)但是排水系統應該不需要做效能裝置吧?各位有上面看法呢?感謝討論一下
本人在做一條道路市政照明時候,使用到電纜分支器分支出一組導線引至燈具;想請教一下論壇的大蝦們,穿刺線夾是分支出一根導線用一個刺線夾(應該僅包括相線和N線,PE線不需要吧),那電纜分支器是怎么使用的?和穿刺線夾一樣么?工程數量表上要標明數量,實在不懂使用原理,謝過
這二個消防接合器為什么不一樣.
諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀。諧波還會(huì )引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,諧波對通信設備和電子設備會(huì )產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會(huì )產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會(huì )有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損
今天和設計院商量諧波的問題,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?
1、首先打開AutoCAD,本人使用的版本是2010,如下圖:2、工具→動作錄制器→錄制注意:需要出現紅點才可以進入動作錄制
在大樓地下室建衛生間是在過程設計中常會(huì )遇見的情況。這時,在衛生間內無論衛生間潔具設置多少,通常的做法有兩種:一種方法是在地下室地面下設一個集水坑,將衛生潔具的污水收集到一起后,用潛污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一種方法是將衛生間的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潛污泵提升排入泵井附近的污水檢查井。 第一種方法存在的弊病有三處: 一是污水中有糞便等固體物質,長期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑較淺,根據水位啟、停的潛污泵運行不太可靠; 三是集水坑的密閉性不好,有氣味,衛生狀況不好。 第二種方法是需在室外建泵井,深度較深,投資較大,管理也不方便。另外,還會(huì )遇到樓內衛生間設置上下錯位,使衛生間距離排水立管較遠,但排水立管又不能懸吊在樓板下的情況,此時常用的方法是加厚樓面墊層,將排水支管埋在墊層中以一定坡度從樓板上方排入排水立管。這樣做墊層的厚度較厚,有時可達350-400mm,給衛生間的使用及建筑平面布局帶來困難。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自動污水提升器便由此而產生了。
一、電力變壓器的分類電力變壓器類型較多,可按電力變壓器的相數、調壓方式、繞組形式、繞組絕緣及冷卻方式、連接組標號等進行分類。電力變壓器按相數可分為單相和三相兩種。電力變壓器按調壓方式可分為有無載調壓和有載調壓兩種。電力變壓器按繞組形式可分為雙繞組變壓器、三繞組變壓器和自耦變壓器。電力變壓器按繞組絕緣及冷卻方式分,有油浸式、干式和充氣式(SF6)等。油浸式變壓器的冷卻方式有自冷式、風冷式、水冷式和強迫油循環冷卻方式等。干式變壓器的冷卻方式有自冷式和風冷式兩種,采用風冷式可提高干式變壓器的過載能力。配電變壓器按連接組標號分,常見的有Yyn0和Dyn11兩種。Dyn11變壓器相對于Yyn0變壓器具有以下優點:1、低壓側單相接地短路電流大,有利于低壓側單相接地短路故障的切除;2、承受單相不平衡負荷的負載能力強;3、高壓側三角形接線有利于抑制3n次諧波電流注入電網。所以,在TN及TT系統接地形式的低壓電網中,Dyn11
噴氣增焓系統目前常見的經濟器一般選用的是板換,如果采用高效罐會(huì )有什么影響? 在一客戶那里測試發現采用的是高效罐,做制熱正常,但是化霜時冷凝器入口溫度只有6℃,化霜受影響很大。單獨測試制冷,發現低壓側壓力只有0.1~0.2MPa,回氣溫度到達25℃左右,調節膨脹閥改善不明顯。請各位解答一下會(huì )不會(huì )是高效罐造成的影響?制冷時高效罐下進上出,液態冷媒積壓在罐體,造成系統冷媒過少?