關于發電機三次諧波的問題1.發電機三次諧波(高次諧波)是怎么產生的?為什么只有奇次諧波?2.機端三次諧波電壓和中性點三次諧波電壓有什么關系?為什么?3.三次諧波是怎么流通的?4發電機是通過 哪幾種方式消除三次諧波的?本人菜鳥,望高手給解釋一下,越詳細越好!越基礎越好!越通俗越好!謝謝了!!!!!!
我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,已經不是一條線,而是很寬的一個諧波帶。電機很熱
有兩臺發電機組并列運行,但是中性點之間存在電勢差,兩臺發電機不一樣,我請教別人說是兩個發電機不一樣,中性點產生的三次諧波就不一樣,不一樣就有電勢差!我也不知道是不是這樣,發電機的三次諧波的產生與什么有關?
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會(huì )出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會(huì )出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
利用無源濾波器從電網中提取諧波<如何提取?>,無源濾波器與三繞組變壓器的原邊線圈串聯,該變壓器的一副邊線圈通過基波消磁電路<何為基波消磁電路?工作原理?電路圖?>注入基波無功電流進行基波消磁,另一副邊線圈用于提取諧波電壓<怎樣提取?>,該諧波電壓經三相全波整流<怎樣整流?>后與濾波電抗器和直流電動機的電樞繞組相聯,實現諧波拖動的直流電機。
我單位有一臺355KW電機,采用變頻器起動,正常運行時,頻率為44HZ,輸入側電流為400A,但電機發熱嚴重,溫度達90度(轉子),外殼溫度達65度,但在工頻運行時,電機溫升很小,請教高手,是什么原因?另,該電機是前后端蓋進風,中間兩側出風。我們已經在出風口處加裝了排風扇,起到了一定的效果,溫度穩定在60-63度之間,不象以前到了71度還在往上升,另我們已對諧波作了測試,三次及五次諧波比較嚴重,三次電流在17A左右,五次電流在32A左右,各位高手有何高見,請多多指教。假如在變頻器出線側加裝濾波器,將3,5次諧波濾除,能否起到效果,但是在變頻器出線側加裝濾波器的情況好象還無這方面的介紹,濾波器起的作用只是將諧波不返回給電網。加裝電抗器應能起到一定的效果,但效果如何及如何選用,請各位高手指點。
各位幫忙分析一下啊:我廠新投運的135MW發電機,保護用許繼的發變組保護,單元接線方式,起機后發"定子三次諧波接地"信號,我們查中性點接地變壓器二次輸出為零,查接線都正確,不知道哪位老大能夠解釋此類問題,或者碰見過啊
前段時間配電房電容補償柜一直燒電容,最近天冷了,負荷下來了,情況好了很多,由于我們空調末端機房的使用的是雙速電機,不過用的都是低速,高速被取消掉了。在想這個雙速電機是不是星三角接法不同,會(huì )不會(huì )與配電房電容沖突?
我給一廣場用電作了0.38kV配電設計,在廣場噴泉、燈、音響等的控制室內設有就地電容補償柜。電容用熔絲保護,但在噴泉啟動電容自動投切時熔絲卻突然爆裂,請問是什么原因呢?電容用的普通的控制器,
本文從小型水輪發電機的運行實際出發,詳細分析了產生諧波電流的原因和抑制諧波電流的方法,具有很好的現實意義。 關鍵詞小型水輪發電機 諧波電流 抑制<p>1 問題提出<p>在幾百kW,400V的小型機組運行中,我們曾觀測到發電機中性線電流增大的實例。如興義市興西湖管理所楓洞電站1號400kW機組,有時其中性線電流高達幾百安,常常將按規格配置的發電機中性線接地扁鐵(40×4mm)燒成暗紅,中性線發熱、燙手甚至熔化,嚴重威脅著發電機及其中性點設備的安全運行。在該站投運之初,運行人員為防止發電機中性線燒壞,曾將其拆除運行,但不久即發現,這樣做不但不能保證安全,反而使發電機的絕緣受到極大的威脅。因為中性線電流I0與負荷電流幾乎無關,即使讓兩臺發電機空載并聯運行,中性線I0仍很大。進一步用示波器觀察得到幅值不等的發電機相電壓波形如圖1所示。其最大幅值遠遠高于發電機相電壓。將發電機中性線拆除,再次用示波器觀察,發電機相電壓波形仍如圖1所示,但其幅值有時甚至遠遠高于發電機出口線電壓水平。這樣高的電壓在發電機上長期運行,將使發電機絕緣損壞而燒毀。因此,有必要尋找一種
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
交流勵磁發電機輸出電力諧波抑制技術研究
求教.諧波勵磁發電機AVR電壓調節器怎樣代換.我公司有臺柴油發電機開機試運行電壓不能調整和不穩定.能建壓起動柴油機和電機繞組.電刷.整流堆都無問題.懷疑AVR電壓調節器不正常想換但找好久找不著資料用什么型號的調節器可代換,原裝的找不到了.柴油機是維坊天和柴油機有限公司的TH105系列,型號是4105-ZD. 發電機是福安市萬通電機廠的GF-50發電機組,功率是50KW.諧波自勵方式.原調壓器接線端子W.V.U三個接頻率和電壓表還有R1 R2接AVR電位器但有兩個端子是標有Z的接繞組該繞組和主繞組用萬用表量是導通的接的是什么繞組?不解,沒有電原理圖了.有人知到換什么型號AVR電壓調節器嗎?誰有該機的電氣圖呀能上個來嗎?先謝啦.
各位高手,本人有一個問題請教:有一臺發電機組,容量為400kW,額定電流為720A,采用可控硅勵磁,在并網后發現中性線電流比較大,在帶了額定功率以后測量為150A,用鉗表檢查頻率為150Hz,請問怎么消除這個電流?還有就是我選擇的輸出導線是400的單銅線,竟然表面溫度接近70度,請教解決方案。
同樣的負載(產生的諧波量相同)在市電供電時與柴機供電時,所造成的諧波電壓的危害是不相同的,具體數據如附件.
求教.諧波勵磁發電機AVR電壓調節器怎樣代換.我公司有臺柴油發電機開機試運行電壓不能調整和不穩定.能建壓起動柴油機和電機繞組.電刷.整流堆都無問題.懷疑AVR電壓調節器不正常想換但找好久找不著資料用什么型號的調節器可代換,原裝的找不到了.柴油機是維坊天和柴油機有限公司的TH105系列,型號是4105-ZD. 發電機是福安市萬通電機廠的GF-50發電機組,功率是50KW.諧波自勵方式.原調壓器接線端子W.V.U三個接頻率和電壓表還有R1 R2接AVR電位器但有兩個端子是標有Z的接繞組該繞組和主繞組用萬用表量是導通的接的是什么繞組?不解,沒有電原理圖了.有人知到換什么型號AVR電壓調節器嗎?誰有該機的電氣圖呀能上個來嗎?先謝啦.
1.如何才能保證三相電機的接線 能夠一次成功呢?保證電機不反轉?2.如果電機反轉 是不是只要保持任何一相不變,另外兩項對調就可以了呢?謝謝!我不是學電的,請各位多多指教 謝謝!
自耦降壓?dòng)、星三角變換啟動、軟啟動、變頻啟動。(還有哪些常見啟動方式??)他們之間的原理、成本,以及如何為電機選擇啟動方式??消防泵?風機?轉輸泵?排污泵?
這是一個冷軋廠的重卷處理線,主要設備有開卷機、張力輥、夾送輥和卷取機,這些設備的電機由西門子的S120變頻器控制。運行過程是:先將鋼卷套在開卷機上,然后由人工借助夾送輥將鋼帶上到卷取機上,然后開卷機和卷取機分別建張(即將鋼帶繃緊拉直),這時就可以給機組一個比較小的速度讓鋼帶處于低速爬行狀態,當爬行狀態良好后就可以升到預設的速度運行。現在的疑問如下:1.開始建張時,開卷機以反方向(這里規定從開卷機到卷取機鋼帶運行的方向為正方向)稍微轉動至鋼帶繃直且達到預設的張力,卷取機以正方向轉動使鋼帶繃直且達到預設的張力。問題是:開卷機和卷取機將鋼帶繃直后保持一定的張力,這時電機處于停轉狀態,這時變頻器是不是給電機輸入的低頻小電流使電機處于堵轉狀態?2.運行過程中,開卷機因為力矩方向和轉動方向相反,是不是處于發電狀態?3.停車和減速過程中,開卷機處于何種運行狀態?請各位大蝦幫忙分析
諧波電機
諧波電機專題,為您提供諧波電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波電機 相關的專業交流討論,更多諧波電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子