狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 談談電網“污染”---諧波

    摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會(huì )議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行

  • 諧波在線監測裝置在電網中的應用研究

    論文簡介:新型GDDN-500C數字諧波在線監測裝置具有按國標要求采集電能質量各項參數、在線長時間工作的可靠性高、現場操作方便實用、可與中心站通訊 投稿網友:sonyz1000 上傳時間: 2012-11-14 <

  • 怎樣測量電網中的諧波呢???

    怎樣測量電網中的諧波呢???請教各位大蝦們

  • 關于電網各級電壓的諧波限值

    關于電網各級電壓的諧波限值

  • 湛江電網的諧波現狀與對策初探

    湛江電網的諧波現狀與對策初探

    一、前言 隨著供電可靠性要求的提高,公用電網中的諧波問題也日益引起重視。根據國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的規定,2005年3月29日至4月2日,我局對所轄的5個220kV變電站及6個110kV變電站的母線諧波電壓、部分出線諧波電流進行檢測。檢測點選在變電站各級電壓母線PT二次側、被測出線CT二次側,測試時各變電站正常帶負荷運行。 二、現狀 1.在被檢測的變電站中,所有10kV母線電壓諧波總畸變率均小于4%,所有35kV母線電壓諧波總畸變率均小于3%,所有110kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%,所有220kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%。以上指標均滿足國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的要求。 2.被檢測負荷饋線的諧波電流數值均比較小,表明變電站所帶負荷中沒有大的諧波源用戶。 3.在被檢測的變電站電容器組中,110kV龍潮站#2變10kV電容器組、220kV赤坎站#1變10kV電容器組、220kV霞山站#1變10kV電容器組3、5次諧波電流都比較大,

  • 電網諧波對線損的影響及實施對策

    電力系統中諧波分量不僅影響電能質量,也增加了輸電網的電能損耗。2012年6月份尉氏縣供電局洧川供電所抄表員在抄表核算過程中發現一銅冶煉廠所接線路線損比以往升高2%,并且用戶低壓考核表與供電局的高壓收費計量表相差20%,解決這個問題對用戶和電力系統都具有重要的意義。 一、主要諧波源 1.1 銅冶煉廠的主要用電設備都是非線性用電設備,電弧加熱設備如大型電弧爐、電焊機。電弧爐運行引起電壓波動隨著冶煉工業的發展,當然會(huì )更多地使用電弧爐,這是一個重要負荷。運行時,電極和金屬碎粒之間會(huì )發生頻繁斷路,而在熔化期間,電源兩相短路,一旦熔化金屬從電極上落下,電弧熄滅,電源又開路,因此,可以說冶煉過程是頻繁的短路-開路-短路的過程,會(huì )引起用戶端電壓波動及白熾燈閃爍,這種諧波是以3次諧波為主。此外,弧電流的波形還有一定的非對稱性。正是由于弧電流是非正弦波,造成電弧加熱設備對電網的諧波污染比較大。

  • 電網鐵塔沉降監測裝置簡介

    電網鐵塔沉降監測裝置 一 。概述 鐵塔沉降問題一般多發在礦場附近,由于這些地區常年對地下礦脈開采,導致其下方的地質發生變化,而架設在其上方的輸電鐵塔就會(huì )因地基不穩出現下沉現象,盡管可能從肉眼無法觀察到這幾厘米的變化,但對鐵塔兩端的輸電線路來說,這幾厘米很容易引發塔兩邊拉力不均勻,線路被扯斷的事故,嚴重時還會(huì )出現倒塔情況。特力康研發的

  • 困擾了好久的 電網諧波問題

    在電力系統中偶次諧波理論上可以根據傅里葉變換自己消除,但是它消除的物理過程是怎樣的呢?!變壓器送電時勵磁涌流產生的二次諧波為什么不能自己消除呢?!三次諧波(或者六次諧波)在變壓器三角形接線中為什么會(huì )形成環流?!請高人指點!!!謝謝。。。

  • 電網諧波諧波的產生與危害

    造成電網污染,正弦電壓波形畸變,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,情況日趨嚴重。本文全面論述了電力系統中諧波的危害及產生情況,希望能引起我們的高度重視。 諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩定運行 供配電系統中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器、感應式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護,使得在故障情況下保證線路與設備的安全。但由于電磁式繼電器與感應式繼電器對10%以下含量高達40%時又導致繼電保護誤動作,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護作用。晶體管繼電器雖然具有許多優點,但由于采用了整流取樣電路,容易受諧波影響,產生誤動或拒動。這樣,諧波將嚴重威脅供配電系統的穩定與安全運行。 (2) 影響電網的質量 電力系統中的諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變。如民用配電系統中的中性線,由于熒光燈、調光燈、計算機等負載,會(huì )產生大量的奇次諧波,其中3次諧波的含量較多,可達40%;三相配電線路中,相線上的3的整數倍諧波在中性線上會(huì )疊加,使中

  • 《電能質量-公用電網諧波》

    《電能質量-公用電網諧波》

    求:《電能質量-公用電網諧波》 GB/T 14549-93!謝謝上傳!!!

  • 電網鐵塔沉降監測裝置原理介紹

    電網鐵塔沉降監測裝置 一 。概述 輸電線路架設好之后,電網部門會(huì )采購一些安防監測設備來對可能存在的隱患進行監測、排查。其中,輸電鐵塔、桿塔沉降問題是一種影響較大、監測較為困難的外破事故。當鐵塔下方存在暗河時,常年在水力侵蝕下,地基會(huì )發生塌陷問題,同樣在我國山西地區,由于煤礦開采量大,礦區附近的地基也會(huì )變得不穩定,常常出現沉降甚至是倒塔的情況。特力

  • 電網系統的諧波試驗方案

    電網系統的諧波試驗

  • 應用新型技術與設備對配電系統的諧波的監測

    1 配電系統諧波癥狀的危害 在多數情況下用戶往往會(huì )以各種形式抱怨電力質量的問題。一種情況就是抱怨由于電源的原因,造成計算機、打印機、網絡(luò )和復印機運行不良或不可靠;另一種情況是從電力維護的角度,變壓器過熱,配電盤的振動、噪聲或斷路器的誤動作可能是存在電力問題的重要線索。 現在的配電系統比起20年前,有著更多不同類型的負載,而且這此負載是原來系統設計時沒有考慮進去的,雖然它們沒有明顯特征,但這些負載可能在非常高的電流和電壓下運行。然而這些累積效應會(huì )引起過熱、絕緣過應力和電氣柜的諧振,甚至會(huì )燒毀電機、電機驅動器和變壓器,對組成生產中樞的電氣元件造成極大危害。在這些系統中,諧波的危害是潛在的,一個很小的增長就會(huì )導致變壓器或其它設備過早損壞或逐漸毀壞。 以上這些現象就是典型的諧波癥狀,而產生這些諧波的負載,稱之為非線性負載。雖然這些癥狀是顯而易見的,但是要

  • 電網諧波治理和無功補償技術及裝備

    電網諧波治理和無功補償技術及裝備作者:羅安 編著出版社:中國電力出版社出版時間:2006《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》以電網諧波治理和無功補償技術與裝備為核心,面向工程應用背景,圍繞混合型有源電力濾波器的結構、諧波檢測和控制方法及工程實現技術等方面,展開討論了電網諧波治理和無功補償的諸多理論和技術問題,介紹了無源濾波器的優化設計、三相互感對濾波性能的影響,討論了諧波和無功的快速檢測方法,從工程應用的角度出發,給出了幾種典型混合有源電力濾波器的數學模型并分析其諧波治理性能,闡述了兩種實用的諧波治理閉環調節方法,并描述了混合有源電力濾波器和無功補償裝置及基于IGBT的STATCOM的具體實現技術。《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》有一定的理論深度,也有很直觀的仿真圖形和程序,強調理論聯系實際,有許多內容是作者和課題組從事教學和科研工作的成果與經驗積累。《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》可供從事電氣工程、控制工程及相關領域的工程技術和管理人員學習,可作為碩士研究生、博士研究生學習、參考用書,也可作為專業培訓班的教材

  • 智能配電網監測系統的實現

    智能配電網監測系統的實現

    引言 電能質量是衡量電網質量的標準,電能質量問題包含電壓凹陷(sag)、電壓隆起(swell)、尖峰脈沖(spikes)、諧波畸變(harmonic aberration)和電氣噪聲(electric yawp)等,其中對電能質量影響最大的就是諧波畸變。因此,本系統的設計就是以對諧波畸變分析為主要目的。這方面的研究比較多,而且也開發出了相應的設備。以往的配電網監測設備多以51、96系列單片機為處理器,在精度和速度方面都不能滿足電力系統的要求,還有就是用TI公司的DSP作為處理器,并配合ADC來完成系統設計。 ADI公司先后上市了ADE7753

  • 高壓電網無功補償及諧波治理

    高壓電網無功補償及諧波治理

    摘要 闡述電網無功補償及濾波裝置的重要性,以及安裝濾波裝置后所產生的效果及經濟效益。 1 無功電量的概念 在平穩直流狀態下, 功率等于電壓與電流的乘積, 即:P=U×I。 在交流狀態下, 由于電壓與電流均為時間的周期函數,則功率由下式來進行計算: 當電網中的負荷含有電抗成分(通常為感性成分)或者負荷具有非線性特性時,電壓與電流就會(huì )有相位差或者電流含有諧波成分,此時電網傳輸能量的能力下降,功率的計算值小于電壓有效值與電流有效值的乘積,于是就引入了功率因數的概念。功率因數的英文全稱是Power factor,簡稱PF。PF 是一個無量綱的小于1 的實數。 當電壓與電流用有效值表示并引入功率因數時,則功率由下式來進行計算:

  • 小議配電網諧波的產生與危害治理

    經濟的飛速 發展 帶來供電緊張,為解決供電緊張,一方面要建設許多新的電廠和輸電線路,另一方面要高效利用現有的電力資源,減少電力損耗。諧波是導致電力損耗增加,供電質量下降的重要因素。 1 電力系統諧波的基本特性和測量 諧波是一個周期電氣量的正弦波分量,其頻率是基波頻率的整數倍數。理論上看,非線性負荷是配電網諧波的主要產生因素。非線性負荷吸收電流和外加端電壓為非線性關系,這類負荷的電流不是正弦波,且引起電壓波形畸變。周期性的畸變波形經過傅立葉級數分解后,那些大于基頻的分量被稱作諧波。 非線性負荷除了產生基頻整次諧波外,還可能產生低于基頻的次諧波,或高于基波的非整數倍諧波。電力系統中出現系統短路、開路等事故

  • —智能電網輸電之導線溫度實時監測—

    【智能電網輸電之電纜溫度在線監測】 電纜溫度在線監測(輸電導線溫度監測)是安裝在輸電導線上的溫度監測設備,對導線溫度的實時遠程監測。系統由無線監測主機、溫度探頭、供電電源、監控中心軟件組成。主要是用先進的zigbee無線傳輸技術、現代傳感技術、數字信號處理技術、遠程控制技術、GSM/GPRS/CDMA無線通訊技術、新能源及低功耗應用技術。實現了監測分機定時或實時接收監控中心的請求(采樣時間間隔、分機系統時間、實時數據查詢)并啟動前端設備進行工作,將前端采集到的信號經處理后傳輸到監控中心的功能。 〈實用意義小記:〉 1、在融冰過程中,要求輸電線路溫度高于臨界融冰溫度,又不超過線路的允許溫度范圍,電纜溫度在線監測(輸電導線溫度監測)在融冰過程中起到不可或缺的作用。

  • 一次消諧器的主要功能是消除電網中的諧波

    在電網系統中,消諧器作為一種重要的設備,對于保障電力系統的穩定運行具有不可忽視的作用。一次消諧器,作為其中的一種類型,更是以其獨特的性能,對電網系統產生了深遠的影響。 一次消諧器的主要功能是消除電網中的諧波,保護電氣設備免受諧波損害。電網中產生的諧波,往往是由于非線性負載設備如整流器、變頻器等的使用造成的。這些諧波不僅會(huì )導致電氣設備的效率降低,還可能引發電氣故障,對電網的穩定性造成威脅。而一次消諧器的出現,有效地解決了這一問題。 一次消諧器通過其內部的高性能濾波電路,能夠有效地吸收電網中的諧波成分,減少其對電氣設備的損害。同時,它還能夠提高電網的功率因數,降低電氣設備的能耗,從而實現了電網系統的節能減排。 此外,一次消諧器還能夠提高電網系統的抗干擾能力。在電網中,各種電氣設備的開關操作、雷擊等因素都可能產生瞬態過電壓和過電流,對電網的穩定性造成沖擊。一次消諧器能夠有效地抑制這些瞬態過電壓和過電流,保護電氣設備免受損害,提高電網系統的抗干擾能力。

  • 變頻器諧波和電磁輻射對電網及其它系統的危害

    信息提供:無錫市新區金城電氣有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)(1)諧波使電網中的電器元件產生了附加的諧波損耗,降低了輸變電及用電設備的效率。 (2)諧波可以通過電網傳導到其它的用電器,影響了許多電氣設備的正常運行,比如諧波會(huì )使變壓器產生機械振動,使其局部過熱,絕緣老化,壽命縮短,以至于損壞;還有傳導來的諧波會(huì )干擾電器設備內部軟件或硬件的正常運轉。 (3)諧波會(huì )引起電網中局部的串聯或并聯諧振,從而使諧波放大。 (4)諧波或電磁輻射干擾會(huì )導致繼電器保護裝置的誤動作,使電氣儀表計量不準確,甚至無法正常工作。 (5)電磁輻射干擾使經過變頻器輸出導線附近的控制信號、檢測信號等弱電信號受到干擾,嚴重時使系統無法得到正確的檢測信號,或使控制系統紊亂。 一般來講,變頻器對電網容量大的系統影響不十分明顯,這也就是諧波不被大多數用戶重視的原因。但對系統容量小的系統,諧波產生的干擾就

點擊加載更多

電網諧波監測

電網諧波監測專題,為您提供電網諧波監測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電網諧波監測 相關的專業交流討論,更多電網諧波監測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

動態諧波濾波器

電網諧波含量

鲁甸县| 国产成人av大片大片在线播放| 六月丁香| 国产一区二区在| 日本色偷拍| 丁香成人一区二区三区四区| 色久五月| 成人99| 日韩一区欧美| 综合色亚洲色图| 插插久久| 97久人人做人人妻人人玩精品 | 久久久综合色| 亚洲女人初尝黑人巨大| 日韩V精品v无码一区二区| 国产swag一区| 99热久久是国产免费66| 中方县| 久99蜜桃精品无码| av天堂免费| 久久久国产99久久国| 久久精品视频免费观看| 国语自产偷拍精品视频| 五月婷婷综合色| 开封市| √天堂区在线| 中文人妻av久久人妻水蜜桃| 无码视频一区二区三区在线观看| 国产中文区二暮区2023| www.香蕉视频| 伊人久久大香线| 好男人www在线社区| 国产精品bbwbbw| 日本九九一区| 日韩欧美中文字幕一区二区三区| 在线精品自偷自拍无码| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 色五月亚洲 日韩 色 图| 风流老女人在线视频| 亚洲久热| 色噜噜噜噜噜|