狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于分水器和溫控器的問題

    家里要裝修,想裝地暖,看了這個板里高手的文章,長了不少見識,非常感謝大家。接觸了幾家地暖公司,推薦的東西都不一樣,都說自己的好。我也是一知半解,只道卡萊菲和嘉科米尼的分水器不錯,西門子的溫控器也很好。有的推薦皮特諾里、丹弗斯分水器,還有卡萊菲溫控器,我問丹弗斯不是做電暖的嗎?他們回答丹弗斯做分水器是主業,電暖是副業,還說卡萊菲和嘉科米尼做暖氣片上的溫控閥還可以,其他的就不怎么樣了。反正說來說去都是自家的好,我都弄糊涂了。還是請教這里的高手吧,請賜教呀。

  • 請教關于分水器的問題,急~~~

    請教一下,分水器進口管徑為DN 450,流量1240m2/h,出口管徑分別為DN 350,DN 200和DN 150,請問怎么計算出口各管中的流量?

  • 地暖的分水器上缺少什么?

    地暖的分水器上缺少什么?(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)隨著我國經濟的不斷發展和人們生活水平的不斷提高,地暖行業也不斷的隨之發展壯大,采用水地暖不僅在供暖面積逐年增加,而且在供暖地域上也在逐漸的擴張,由原來的長江以北供暖地區發展到長江以南大部分地區。應該說地暖行業的不斷發展壯大對于改變以往的供暖方式和結構,提高熱能使用效率和人們用暖的舒適度,推進分戶供暖和熱能計量以及吹生一批相關產業和推動就業都起到了積極的作用。在這一過程中政府相關部門和地暖行業組織以及設計、生產、施工、使用各環節都作出了相應的探索和努力,力求不斷的完善和可持續發展。盡管如此,我們還應該看到隨著已安裝的地暖系統使用時間的不斷延長,在使用維護保養的過程中發現,在材料質量、設計施工規范和理念以及水質控制、容量控制、散熱器和地暖混供控制等方面,還存在很多不如人意的地方,還存在影響行業持續發展亟待解決和規范的一些問題。本文僅就水地暖系統本身其中一主要部件分水器上應該有而事實沒有東西,包括質量、設計安裝理念、使用保養環境要求等方面存在的一些問題談一些粗淺的看法和認識。

  • 分水器的選擇問題大于了500mm???

    求教各位!!!!!!!!在做畢業設計的時候,我的冷凍水的水量是800m3/h,根據流速的控制0.5-0.8m/s的要求,取最大的0.8m/s計算,算得分水器的直徑為595mm.而手冊上的最大只有500mm.我該怎么選擇? 后面這樣選擇合理嗎?確定分水器和集水器管徑的原則是使水量通過集管時的流速大致控制在0.5~0.8m/s范圍之內。分水器和集水器一般選用標準的無縫鋼管(公稱直徑DN200~DN500)。冷凍水量Q=200×4=800 m3/h,選兩臺分水器和集水器。按集管內流速v=0.8m/s,Q=400m3/h,則集管管徑為DN=0.42m=420mm

  • 地暖分水器與壁掛爐的連接

    1套3口的分水器跟鍋爐連接,鍋爐的連接口是3/4的.是由那些連接件組成的?型號是多少?多大的PPR管?閥門??jì)冉z直通還是外絲直通?要不要變徑?等等.

  • 集分水器至管井管道怎樣走

    現在設計的工程,管井至戶內集分水器有一段距離,請問這一段管道是架空走還是埋地走呢?我想埋地走,因為美觀,但戶型面積大的管徑會(huì )很大,各位怎么做的,給講一講

  • 地源熱泵集分水器的制作

    地源熱泵集分水器的制作

    制作集分水器的現場

  • 分析關于地暖分水器使用技巧

    第一、分水器可分路控制各房間或區域的供水流量,如:將分水器上的任何一路轉芯閥門關閉一半,則此水路供暖房間的溫度將降低。 第二、分水器上的手動排氣閥,在冬季采暖時如出現采暖不暢,堵氣等現象,用戶可利用排氣裝置手動將地暖管路中的氣排出,確保熱水正常循環流動。 第三、分水器前端上有過濾器,用戶在每年供暖期間定期或不定期的將過濾器下端的過濾網取下進行清洗后裝上,以保證水管內的清潔。供暖結束后,應用清水進行管網沖洗。 第四、如果長期不在家,可用分水器的總閥將循環水量調小,千萬不能全部關閉。在整個冬季若室內不供暖,應將管內的水吹盡。

  • 求助地暖分水器接法問題?

    家里地暖不熱 是集體供暖 今年第一年 地暖是自己鋪設的也沒算過 ,房間100多平米 dn32口徑分水器分7路!每路75米左右!但回水特慢!供水熱,回水微熱! 現在想問的是分水器可以兩供兩回嗎？應為現在分水器旁正好有多余的dn32供回水 只帶了一組暖氣片! 還是將分水器分為 3路一組 和4 路一組分別供熱? 這兩路供回水都接在地下室的主供回水上 口徑dn80 我在5樓 ?

  • 家庭地暖分水器爆管何因

    新換分水器,經過了排氣,正常使用了十天,想要關分水器支路調扭的時候,感到有點擰不動,突然水管爆了,什么原因呢,懇請各位高手指點。

  • 熱水供熱的分水器,太高求助!!

    熱水供熱的分水器,太高求助!!

    熱水供熱的分水器,有時候需要在各個分支上加流量平衡閥,這樣分水器的中心標高就得相應提高,否則閥門都放不下,我做的一個都標到2.5m了!! 導致分水器上面的壓力表和溫度計抄一次參數非常困難,分水器上面的總供水閥門也相應的太高操作非常不方便。求高手給個好點的解決辦法分水器各個分支我一般做成下圖的方式,不知道對不對~小弟剛畢業 謝謝各位前輩指教

  • 地板采暖的分水器套用什么定額?

    地板采暖的分水器、集水器套用什么定額?北京2001是不是用汽水集配器呀?天津的2004預算基價又套用什么定額?另外能不能估算一下包括分水器、集水器、采暖管(比如PEX交聯聚乙烯管)保溫聚苯板等等在內的地板采暖每平米造價多少錢呀(凈采暖面積)

  • 分水器與集水器間的旁通

    在設計時,分水器與集水器的大小是以流速來確定,但遇到一個問題,連接兩者間的旁通管的尺寸怎么確定呢,還有所選用的閥門規格又是怎么確定呢???

  • 用分水器好還是同程管效果好?

    我現有一個酒樓的空調工程,分兩層每層大約180立方冷凍水量,不知道是1.在機房設置一臺分水器,分兩組管分別接一層二層,不做同程設計,還是2.直接用一DN250的水管引到酒樓然后分兩組管通分別接一層、二層,而2的方法是不用分水器,但每層水管的主管均設計同程,,大家討論以下哪個做法效果會(huì )更好呢??

  • 為什么分水器只有一根管的回水是熱的

    一棟3門,中單最熱25度;西單也可以,只有我們東單不熱17度;分水器的進水都是熱的,回水管只有同熱交換器的那根是熱的,其它都不熱,不知為什么?

  • 問大家一個地暖集分水器的問題

    做地板輻射采暖時看標準圖都是集分水器在管道的上部,這樣有利于放氣,但由于條件及美觀要求,要是把集分水器放在比管道底的位置可以嗎?如果有問題,影響實際使用嗎?

  • 分水器后面可否安裝二級泵?

    我這里有一個空調機房,制冷機、換熱器、分水器、集水器等設備都在地下室,現在,甲方在空調機房以外600米處新建一幢住宅,約7000平米,該外網管道我選擇DN150,甲方想仍然利用這個機房制冷、制熱,冷熱源完全沒有問題,制冷機房原有的循環水泵流量也沒有問題,揚程是32米,我查了一下比摩阻,制熱時該外網直接連接可以正常使用,但是制冷時比摩阻達到了一百多帕,外網的阻力太大,可不可以在分水器后加水泵,以達到制冷系統的正常使用呢?如果可以,二級泵選擇與安裝時需要注意哪些方面呢?煩請大俠幫忙指教,先行謝過了!:handshake

  • 地暖集分水器到底該放到什么位置

    地暖集分水器到底該放到什么位置

    這下傻了 甲方剛開始沒說明那個集分水器放到啥位置 他奶奶的 我平面都畫完了(我都放餐廳角落或門垛后面了) 突然說集分水器要求放到衛生間或廚房,但廚房和衛生間的位置不咋合適,如果集分水器放到廚房或衛生間的話,那分戶管到集分水器的管道與室內加熱管打架。墊層做厚點解決這個問題,還是怎么的?請大家幫幫忙哈,小弟在這兒謝謝了!!!

  • 地暖集水器與分水器作用

    地暖集水器與分水器作用(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)地暖需要根據建筑不同的功能及各房間的需要而分配出許多環路,地暖分水器起著分配環路的功能。分水器的專業名稱為分集水器,即是分水器將進水主管過來的水分配到若干個支管循環;集水器將各支管循環回來的水再集中到回水主管。 分集水器由分水主管和集水主管組成,分水主管連接于管網系統的供水管,它的主要作用是將來自于管網系統熱水通過埋在地板下的地暖管分配到室內需地板采暖的各房間。熱水在地暖管中流動時,將熱量傳遞到地板,再通過地板向室內輻射傳熱。 分、集水器(manifold)是水系統中,用于連接各路加熱管供、回水的配、集水裝置。按進回水分為分水器,集水器。所以稱為分集水器或集分水器, 俗稱分水器。地暖、空調系統中用的分水器材質宜為紫銅或黃銅、自來水供水系統 戶表改造用的分水器多為PP或PE材質。供回水均設排氣閥,很多地暖分水器供回水還設有泄水閥。 供水前端應設“Y”型過濾器。 供水分水管各支管均應設閥門,以調節水量的大小。 分集水器用途<

  • 分水器、集水器有什么區別?

    集中供熱沒做過,向大家請教:分水器、集水器有什么區別?分汽缸的設置位置?白皮的建筑給排水設計手冊(上冊),P404,“多個熱水、多個蒸汽管道系統或多個較大熱水、蒸汽用戶均宜設置分水器、分汽缸,凡設分水器、分汽缸的熱水、蒸汽系統的回水管上宜設置集水器”,看這條,感覺分水器和集水器不同,但是,我看圖集05K232,圖集上這二者是一樣的,感覺只是名稱不同。不知道我的看法對嗎?請高手解答。另外,看了圖集05K232的P6,對分汽缸的設置位置比較疑惑,向大家請教。

點擊加載更多

分水器漏水

分水器漏水專題,為您提供分水器漏水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與分水器漏水 相關的專業交流討論,更多分水器漏水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

廚房地暖

水暖漏水

中文无码免费一区二区三区| 你懂的国产在线| 琪琪女色窝窝777777| Av丁香五月天| 97青草超碰久久国内精品91| 丰满人妻AV一区二区三区无码 | 精品国产三级在线观看| av美女少妇玉腿| 色av| 亚洲 欧美 区 自拍 先锋| 日韩精品在线观看网站| 漳平市| 亚洲国产欧美一区二区三区爱| 91麻豆精品欧美91久久久久久| 九九色区婷婷自拍AV综合| 无码在线观看网站| 精品久久精品| 亚洲日韩精品无码专区网址| 熟女少妇精品一区二区| 久久精品久久亚洲AV| 欧美色道| 欧美黄色片在线看网| 欧美一级久久精品| 日本欧美三级r级国产在线| 激情丁香欧美| 欧美精品亚洲欧美精品亚洲| 成人免费看mv网站入口| 你懂的网| 精品一区二区三区久久久蜜桃| 成人欧美一区二区三区男男| 777777色狠狠俺88888| 欧美亚洲精选| 52av中文字幕| 98av| 亚wwww少妇人妻Av| 午夜激情在线| 激情久久丁香| 成·人免费午夜无码区蜜芽 | 久久偷拍国| 五月天丁香久久综合网| 色av 一区二区|