  • 分析水壓試驗地暖打壓步驟

    水壓試驗應按下列步驟進行: 1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。 2、充滿水后,進行水密性檢查。 3、采用手動壓力泵緩慢升壓。 4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。 5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。

  • 關于管道打壓試驗的請教

    大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?

  • 水管打壓標準以及試驗步驟

     家裝階段驗收中,水電施工的驗收通常是業主最關心的,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墻體,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,特別是水管漏水。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗。介紹水管打壓之前,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,中文稱帕斯卡簡稱帕,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面積、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,因為這是關系到之后我們搬進去之

  • 【地暖打壓】--地暖如何進行壓力測試。

    【地暖打壓】--地暖如何進行壓力測試。

    地暖與裝修一樣,前期的施工質量是否合格,主要看后期的壓力測試,地暖打壓分為中間環節和結尾驗收,中間驗收是在盤管完畢進行壓力測試,由地暖安裝公司負責,而后期的結尾驗收由甲方及其監理部門一同驗收,地暖施工方應準備施工圖、設計資料、材料檢測報告、產品合格證、以及中間環節數據記錄等文獻。 以下為 地暖打壓流程以及注意事項,僅供網友參考。 1)地暖打壓應清洗加熱管并查看鋪設固定情況,為系統工作壓力的1.5倍。

  • 地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓?

    地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓?

    本帖最后由 無關風月 于 2014-3-18 11:10 編輯 地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓? 低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗。而如何進行壓力試驗,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,后者則大量采用了氣壓方式。這

  • 地暖水壓試驗需要清楚這幾點

    1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會(huì )由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保

  • 兄弟們求助,壓力排水打壓試驗

    兄弟們求助,車庫的壓力排水使用的是焊接鋼管,現在管路已經全部完成,閥組還沒有安裝,現在準備進行壓力試驗,請問壓力排水做打壓試驗時是否需要和閥組一塊進行。

  • 水管打壓的注意事項以及水管為什么要打壓試驗?

    水管打壓的注意事項 1、要注意的是,水管的打壓試驗要在水管安裝好后的24小時后,才能夠進行,以保證水管測壓的安全及準確性。

  • 【本期論點】地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓?

    地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓? 低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗。而如何進行壓力試驗,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,后者則大量采用了氣壓方式。這一相互矛盾的現象讓不少地暖施工企業無所適從。那么,地暖系統的壓力試驗到底該采取哪種方式呢?該如何看待《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定呢? 觀點一:地暖壓力試驗:水壓和氣壓應結合 【石家莊天時地暖總經理 】 JGJ142-2004《地面輻射供暖技術規程》中“不宜以氣壓試驗代替水壓試驗

  • 地暖打壓,一般打幾個呢?家裝鋪設地暖時,該注意些什么?

    地暖系統屬隱蔽工程,從安裝到驗收都有一整套完整的行業規范,因此地暖打壓測試是地暖安裝過程中最為關鍵的環節之一。壓力合格則表明系統正常,壓力不合格則表示地暖系統存在漏水和施工等故障,需要施工人員進行排查及重新打壓。完成地暖施工后施工單位必須進行地暖打壓試驗,以檢驗是否有漏水現象。

  • 裝修水管打壓收費及試驗方法須知

    家居水路裝修后都會(huì )進行水管打壓,這是用來檢驗水管管道連接是否完好可靠的辦法之一,水管管道連接不好以后就會(huì )發生滲漏等狀況,對家居的用水留下隱患。那么水管打壓試驗到底怎么做,收費又是多少呢?我們去了解下:裝修水管打壓試驗方法:1、工具準備壓力表、水箱和連接軟管等2、測壓方法(1)把冷熱水管用軟管連接在一起這個冷熱水形成一個圈,成一根管了,試壓器接在任何一個出水口都可以這時的壓力指針是0個壓;(2)當所有水管通路全部焊接好后才可以試壓,在測壓前要封堵所有的堵頭,關閉進水總管的閥門;(3)測壓時,搖動千斤頂的壓桿直到壓力表的指針指向0.9-1.0左右,也就是說現在的壓力是正常水壓的3倍;(4)保持這個壓力值一定時間。不同是水管測壓時間不一樣,PPR、鋁塑PPR、鋼塑PPR等焊接管是30分鐘(只能超出不能少)。鋁塑管就是銅接頭的那種,它的時間是4個小時(半個工作日)。鍍鋅管是4個小時也是半個工作日。3、結果判斷在試壓的時候要逐個檢查

  • 分段打壓試驗后是否尚需全系統打壓試驗?

    請教各位:本人做的一個項目,車間內消防系統已經分段打壓,車間外除跟主管碰頭的部分其余80%左右也已在施工過程中分段打壓,現領導要求全系統整體打壓,問是否需要?廠房6萬平米左右,整體打壓時間估計非常長。

  • 工作壓力1.6mpa得ppr給水管,打壓試驗壓力是多少呢?

    工作壓力1.6mpa得ppr給水管,打壓試驗壓力是多少呢?1.6+0.4=2.0mpa?規范哪里有呢?驗收規范上都是不大于1.0mpa得,1.5倍壓力替別人問的,查了很多書都沒找到

  • 20170515董工答學員問:市政給水管道打壓試驗帶閥門嗎?

    問:市政給水管道打壓試驗帶閥門嗎?(17SZD229內蒙—屈工) 答:《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB 50268-2008, 9.2.8 水壓試驗前準備工作應符合下列規定: 1 試驗管段所有敞口應封閉,不得有滲漏水現象; 2 試驗管段

  • 地暖主管、盤管流速一般在多少?

    家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,盤管流速在多少?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32

  • 地暖的來源及地暖的發展

    地暖的來源及地暖的發展 什么是地暖?

  • 地暖為什么要做水力計算?

    為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法!!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]

  • 這樣設計圖地暖紙可以嗎.

    我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.

點擊加載更多

地暖打壓試驗

地暖打壓試驗專題,為您提供地暖打壓試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖打壓試驗 相關的專業交流討論,更多地暖打壓試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

地暖暖氣

地暖安全嗎

久久精品免费一区二区| 欧美日韩国产综合一二区| 久久久久97国产| 青青99| 亚洲AV无码专区在线观看播放| 色屁屁在线观看一区二区三区| 久久久3区| 成人午夜免费在线观看视频| 人人艹人人玩人人人| 国产视频日韩视频| 欧美熟妇色ⅹxxx欧美妇| 亚洲国产另类欧美| 中文无码不卡| 玖玖资源365| 成人情趣| 美国AⅤ天堂| 中文字幕丰满乱孑伦无码专区| 免费在线看你懂的视频网站| 性爱免费影视片| 成人欧美电影一区二区三区| 日产中文字幕| 国产国产日本欧美| 亚洲一本在线视频免费观看| 无码gif| 中文人妻在线| 亚洲欧美日韩图片| 日本无遮挡边做边爱边摸最新版本| 亚洲Av无码不卡久久| 色呦色com| 国产熟女精品网站| 夫の目の前侵犯新婚人妻在线| 天堂√在线中文最新版| 青青草国产免费一区二区下载| www在线观看你懂的| 丁香五月视频欧美| 中文av天堂| 国产成人精品免费视频网页大全| 无码专区久久| 我要看欧美黄片| 大名县| 九九精品欧美|