一、鍋爐的質量 安全性 :1、故障時,是否能及時關斷燃氣閥。目前最好的 是具有兩道安全保護的燃氣閥,兩道安全閥之間可相互監測對方的狀態。2、是否會(huì )延時點火。如果點火延時,輕者會(huì )產生爆燃,重者可能會(huì )爆炸(當然這種情況極少發生)。因此在選鍋爐時一定要選用大公司、科技含量高的公司所生產的鍋爐。 穩定性、可靠性:1、點火成功率高 2、溫度傳感器及控制件靈敏度高,這樣才能保證出水溫度的恒定。 完善的保護功能:如防凍保護、漏電保護、過載保護、水壓過低或無水保護等等。 強大的故障自檢功能:這對于維修非常有利。 熱效率的高低:目前鍋爐之間相差不大。 方便性:有沒有定時定溫的功能,操作是否方便等。 二、鍋爐的品牌是不是世界知名品牌,在中國是否有總部,有沒有完善的售后服務系統和配件,因為一臺鍋爐使用期少則十幾年多則二十幾年,所以售后服務是非常重要的,相信每一個客戶不愿意買一臺今后沒人管沒有配件的鍋爐。 三、選擇一家技術好、做工好
家用鍋爐、暖氣片、地暖相冊
俺家的地暖,博世歐洲精英,在供暖達到設定溫度,鍋爐熄火后,鍋爐內仍舊有嘩嘩的水聲,地暖公司說是循環泵在工作。問題是,這循環泵怎么老在工作?我鍋爐設定的供暖溫度也不高啊,當然室溫設定溫度也不高。這里專家甚多,特來求教。謝了:call:
求助:如何區別小區采暖鍋爐燃煤還是燃氣一位朋友剛打來電話求助,據悉剛在家委會(huì )得知小區物業供暖期間一直采用燃煤方式供暖,但幾年采暖季一直按燃氣(天然氣、煤氣)、電鍋爐供暖:30元/每建筑平方米標準收取。詢問物業后告之為燃氣鍋爐試行,求助外行人如何區別小區采暖鍋爐燃煤還是燃氣。。。 請各位專業人員幫忙,先謝謝了!:hug: :hug:
剛來滴菜鳥俺是,看了十幾頁貼子,發現地暖供熱不是集中供暖就是燃氣鍋爐,沒有提及家用燃煤鍋爐是否能應用于地暖供熱.....嘿嘿....俺在農村沒有天然氣.....房子的幾個數據,請各位老大提下建議,謝謝了先...房子為平頂民房,室內凈高為3.6米,實用面積120平方,如能用家用燃煤鍋爐的話,應該用多大的鍋爐合適,再次謝謝哈...
本文純屬個人見解,歡迎大家一起探討,我是“蘋果暖通”地暖設計師。)關于鍋爐的運行費用現在有個誤區,認為使用采暖爐會(huì )比集中采暖費錢,其實不然。首先,使用鍋爐沒有了集中采暖管道遠距離輸送而浪費的熱量,其產生的熱量幾乎全都散發到了室內,應該比集中采暖節省才對,那為什么反而讓人覺得使用鍋爐費錢呢?筆者認為主要有以下兩個原因:1、目前,我國的供暖主要還是以一種福利供暖的形式出現,政府和單位補貼了很大一部分。也就是說,現在集中采暖的用戶所繳的費用遠遠不夠運行的成本。現在有關部門正在準備“熱改”,待真正實現供暖市場化后,所收取的用熱費用將遠遠超出現在的額度。2、小區開發商的問題。開發商在建設期間,為節省成本,在選購鍋爐時,省掉了一個至關重要的配件,這就是溫控器目前家用的鍋爐最大的優點就是可以任意調節不同居
冷水沒有持續的供給 只能做水箱 要求:1、地暖(鍋爐房在西廂房 到正房的室外距離大概六米左右)需要連接正屋七間房子大概110平米左右 院子19*15 地暖好還是普通暖氣片好?地暖采用多大的鍋爐 地暖管哪個材質比較經濟合理 (可能冬天沒有人住怎么防凍?)2、洗澡間也在西廂房 希望能把太陽能和鍋爐水箱連接在一起。由于村里冷水不是持續供給 只能存水使用水箱(水箱有多大就夠了荷載包括帶動地暖所需的水)。3、洗澡水壓力的問題 熱水有太陽能在房頂 冷水水箱在屋里壓力太小 有什么解決辦法(使用加壓水泵?需要怎么連接有簡圖更好)。感謝各位在百忙之中能夠看看這個帖子 最好是能提建設性意見。預算什么的
采用燃氣帶壓鍋爐,總熱負荷540萬大卡,溫差10度,熱水計算循環量為540立方/小時,采用補水泵補水定壓,請問,補充水泵的流量該為多少?同時,軟化水箱多少立方?軟水器軟化水量多大?
隨著社會(huì )發展進步,在企業生產中燃煤鍋爐起著重要的角色,其設備具有操作簡單、維修方便的技術特點,燃煤鍋爐種類較多,可以分為:一、立式燃煤鍋爐1.立式燃煤熱水鍋爐。2.立式燃煤蒸汽鍋爐。立式燃煤鍋爐主要由鍋殼封頭、爐膽、爐膽頂、下封圈、沖天管及橫水管組成,燃燒室布置在爐膽內,燃料在固定爐排上燃燒,自然通風,煙氣在爐膽內橫向沖刷橫水管,經沖天管、煙囪排入大氣。 二、臥式燃煤鍋爐1.臥式燃煤熱水鍋爐。2.臥式燃煤蒸汽鍋爐。臥式燃煤鍋爐采用單鍋筒縱向布置的三回程水火管式結構,爐膛兩側密布光管水冷壁管,設計結構合理緊湊;受熱面積大,煙氣流程長,傳熱效果好,排煙溫度低,所以熱效率高,運行成本低,使用更經濟。http://www.gqguolu.com
博世采暖鍋爐博世采暖鍋爐的卓越品質,優良性能及環保性已受到人們越來越多的信賴,在壁掛采暖爐全球市場博世占領了15%的份額,落地式模塊爐過去10年中銷量超過50萬臺,其中Supramax系列模塊爐在西歐的德國,奧地利和瑞士等國家年銷量達2000臺。博世采暖鍋爐的壁掛爐和落地爐兩個系列已于2001年正式進入中國市場,所有產品直接從德國進口,已在北京,西安,沈陽,上海,南京等通過授權經銷商進行項目銷售。 博世燃氣壁掛爐是分戶采暖的最佳選擇,可為消費者提供舒適的家庭采暖及生活熱水。壁掛爐以天然氣、液化石油氣及城市煤氣為能源,最大采暖面積在300平米以?xún)取F涮攸c(diǎn)是使用安全,安裝方便,操作簡單,環保經濟,自由舒適。 采暖爐,隨著人民生活水平提高,獨立的采暖系統被越來越多家庭接受,他熱量穩定,溫暖如春,舒適性好,沒有空調取暖那種人體干燥不舒適感,沒有噪音,采暖面積大,可整套居室同時取暖,節省能源。這些都是空調所不能具備的。 壁掛爐的特點 1、故障自我檢測,迅速查找故障 2、23KW:紫銅燃燒
我現在有個6T的燃煤鍋爐,現在屬于提方案,甲方提到煙氣的余熱利用,我剛剛接觸 不懂這些 我看技術手冊上寫道 “增加煙氣余熱回收的燃煤鍋爐,必須復合其引風機抽力對尾部受熱面增加的煙氣阻力的適應性”這句話有兩個地方不明白1。余熱回收用什么回收?省煤器嗎?2。引風機抽力對尾部的受熱面增加的煙氣阻力適應性指的是什么意思?怎么復合呢?請各位大俠指點!:call: 非常感謝!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 編輯 ]
圖紙簡介: 12噸鍋爐圖紙,部分說明: 1、運行方式 本鍋爐房為間歇供暖,供水溫度95°C,回水70°C. 2、定壓方式 本鍋爐房采暖系統為高位膨脹水箱定壓,膨脹管接在循環水泵 入口回水管路上,當膨脹水箱內水位離水箱底為200mm時補水泵啟動向系統補水,膨脹水箱內水位上升,當水位上升至水箱頂還有200mm時補水泵停止運行.當軟化水箱內水位離水箱底為200mm時電磁閥開啟,軟水器向軟化水箱補水。 圖紙包含:設計說明、流程圖、采暖系統圖、設備平面圖、剖面圖等
如題有一個案子,原來有兩臺2噸、一臺1噸的燃煤鍋爐,現在由于用戶熱水用量增加,原有的三臺鍋爐不能滿足,現增加了1臺燃煤鍋爐(2噸),但是當水溫超過80左右度的時候,水會(huì )溢出來。 我們的做法是將膨脹水箱規格增大一倍,但是水溫80左右還是會(huì )溢出來。問題:1、膨脹水箱規格的計算方法(最好由詳細計算公式,提供規范名稱也行)?2、是否考慮水箱的有效容積?3、 膨脹水箱位置一般放在鍋爐房什么位置(高于鍋爐標高)?4、 膨脹水箱內壁防腐處理要求(熱水提供給酒店及住宅,為生活用水)?5、膨脹水箱溢水后需要補水,補水口標高怎么確定(現需要自動補水)?謝謝...........在線等。。。。。。。。。。。。。。。。
本帖最后由 攻城師3103 于 2014-3-31 00:13 編輯 閃點大于120℃的可燃液體地上儲罐,與燃煤蒸汽鍋爐房以及燃煤鍋爐的防火間距怎么確定?是按照《建規》第4.2.1條注3,還是注4
燃煤鍋爐一天耗煤量20噸,煤熱值為5000大卡,750元每噸。現換成燃氣鍋爐,熱值8300大卡,單價3.7元,每天的運行成本增加多少?
本帖最后由 小獅子 于 2013-12-31 10:59 編輯 地暖系統未經調試,嚴禁運行使用。地面輻射供暖系統的運行調試,應在具備正常供暖和供電的條件下進行。地面輻射供暖系統的調試工作應由施工單位在建設單位配合下進行。地面輻射供暖系統的調試與試運行,應在施工完畢且混凝土填充層養護期滿后,正式采暖運行前進行。 初次加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃;并應連續運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分水器、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 地面輻射供暖系統的供暖效果,應以房間中央離地1.5m處黑球溫度計指示的溫度,作為評價和檢測的依據。 施工過程中,應防止油漆、瀝青或其它化學溶劑接觸污染加熱管。 地面輻射供暖工程施工過程中,嚴禁人員踩踏加熱管。
該試驗裝置使用三狀態離線脈沖清灰,濾料選用了美國的Gore玻纖覆膜濾料;撫順生產的Nomex濾袋、Conex/可麥爾、可麥爾/restex濾袋和南京玻璃纖維研究院生產的膨體玻纖布和玻纖針刺氈;以后又用了德國拜耳公司提供的Dralon-T,共8種進行比較。經過一年的運行試驗,我們發現對燃煤鍋爐煙氣凈化性能最好的是Gore-tex,在溫度低于130℃時,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布強度也很好,但其他的材料卻需要進一步改進性能才行。除濾料以外,我們對離線清灰的脈沖袋式除塵器的袋籠、酸露點溫度及自動控制也都作了試驗研究,積累了經驗。
燃煤鍋爐受壓元件的磨損位置:1,機械磨損。一般發生在立式鍋爐爐門圈或者臥式燃煤鍋爐爐膽下腳圈,這是人工加煤和清爐灰時灰靶來回移動,長時間造成的磨損。2,煙氣飛灰磨損,一般發生在煙道管束受到高速灰粒的磨損。此種現象在沸騰爐中最易發生。3,吹灰引起的磨損,鍋爐吹灰器位置調整不當,蒸汽或者空氣噴口正好對著管子,時間長了就會(huì )磨損管子。注1:屈服點:鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。來源于:www.gqguolu.com
對于0.7MW的燃煤鍋爐產生的煙氣是否需要經過處理才可以排放?0.7MW鍋爐需要多高的煙囪?在煙氣排除前需要經過除塵器嗎?