北京科德銘通科技有限責任公司是外資企業意大利法羅力品牌燃氣鍋爐的指定代理商。經銷法羅力鍋爐(常壓、高壓、蒸汽等鋼制鍋爐,真空鍋爐,壁掛爐和商用鑄鐵鍋爐)及配套的煙氣回收裝置、隔音罩等節能降噪產品。公司是多元化經營企業中的一個銷售公司有雄厚的實力。是一家鍋爐和熱力交換站及配套設備銷售、設計、安裝、維修、改造于一身的綜合性服務的銷售公司。同時為多元化同級公司提供業務拓展服務(業務范圍:市政熱力工程、鍋爐安裝工程、市政給排水工程、雨污水工程、燃氣工程、自來水工程及樓內機電安裝工程、鍋爐房和熱力換熱站運行管理等業務)。 我公司始終堅持以人文與環保為經營理念,充分重視科技與創(chuàng )新,質量和信譽。愿用我們優質的服務,滿意的產品性價比來贏得尊貴的客戶您對我公司的厚愛。產品銷售口號:爭創(chuàng )國內最優性價比。產品銷售理念:節能、環保、高效。銷售服務宗旨:全心服務客戶、解客戶后顧之憂。聯系電話:010-64609260
有個學校,用了臺4t的常壓鍋爐,間歇運行。但每次停泵后,發現最高的建筑采暖系統頂部沒水(打開端部放氣閥,檢查后發現的)。再次啟泵后,最高建筑的采暖才會(huì )有些溫度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果還好。檢查后,發現循環泵的壓力有些偏低,這是主要原因嗎?這是否說明系統未充滿水?如何充滿水?還有其它的原因嗎》?
生活中,對于常壓熱水鍋爐和承壓熱水鍋爐,具體放在什么位置?如果是地上的獨立鍋爐房,我感覺可以做成常壓,也可以做成承壓,但是如果放在地下室的話?可以做成承壓的么?著急需要,請大家幫幫忙…… 不勝感激……另外,有沒有相關規范?在什么地方可以查到?
看到別人畫的,有接在回水總管上的,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的。到底哪種是正確的阿,是不是都要用開式水箱
防火規范中,常壓鍋爐可設于地下二層及屋頂(滿足一定條件下),強條。鍋爐房設計規范(2008版),4.1.3條中,沒有常壓鍋爐之補充說明,強條。該如何執行?規范總則中,均有除執行本規范的規定外,尚應符合現行的有關國家標準的規定,是否該執行嚴的?
常壓鍋爐定壓我想采用膨脹水箱,但有很多問題很迷惑,請大家幫忙指教下:1。 定壓點在何處?2。 在運行中是否會(huì )發生連通器效應?即鍋爐水發生溢流。按這個系統圖,是否是水箱出水管接在鍋爐的大氣連通管,水箱比鍋爐水面高出1~3米,1、膨脹水箱與鍋爐之間相連的管徑只要與鍋爐的大氣連同管接口的管徑一致就可以?2、膨脹水箱在設一個不小于100的管與大氣相連?3、膨脹水箱的容積如何計算,如果是按系統水量計算,請大家教教我如何計算系統水量?4、水箱的溢流管徑泄水管,進水管大小選擇有什么圖集可供選擇嗎?5、圖中回水自動啟閉閥自動排氣閥高度有要求嗎?6、鍋爐回水上是否要加溫度計壓力表,具體位置應加在哪里7、回水啟閉閥是如何工作的?8、鍋爐的膨脹水箱有防止倒灌的功能,水箱一流線以上應該留多少容積來防止倒灌9、實際運行調試是不是要靠會(huì )水上的阻力
我單位給一所小學的承壓2T鍋爐改成常壓鍋爐,改完后運行時發現回水阻力調節閥開的太小,致使水泵循環不出去水,鍋爐供水80度,回不才30度。阻力閥要是開的在大點,鍋爐上部的水箱就開始冒水,可要怎么樣才能解決????5000平米,水泵流量50 揚程32m
常壓鍋爐要有水箱嗎?怎么有的鍋爐樣本叫常壓鍋爐,是說燃燒部分常壓,循環水部分承呀?原理和真空鍋爐有點象,真空鍋爐用報批嗎?
希望能給點意見
最近有個小采暖工程,使用了常壓鍋爐采暖(非間接式鍋爐),鍋爐位置比系統最高點低了十五六米(相當于4層樓),這樣的就導致如果系統滿水,水肯定會(huì )從鍋爐的大氣連通管向外冒水。工程在南方,沒經驗,當初疏忽了這個事情。想請教一下,這個問題怎么解決最好。(鍋爐房空間有限,最好能不增加設備,鍋爐房水循環流程:集水器——水泵20米揚程——鍋爐試驗壓力0.2MP——分水器)。我看了很多帖子,有的系統也達到了3、4層樓,但沒找到這個問題的具體處理辦法,就好像這個問題不存在一樣,很納悶。特此求教。請各位高人多多賜教。
在4400米的高海拔,處于低位的常壓鍋爐如何為高于自身的暖氣片系統供應熱量?高差約15米。謝謝!一個標準氣壓的水沸點約85℃
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐啊?有經驗的分享一下吧
大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算啊?問題4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。
常壓鍋爐安裝時要注意些什么細節,要詳細點,萬一鍋爐出了毛病可就麻煩了,多長時間清理一次,我們這邊水質重,水堿多會(huì )對鍋爐有影響嗎?另外使用常壓鍋爐時有危險嗎?求高手解答.....
有沒有哪位接觸過沼氣常壓鍋爐,用于污水處理工程上加熱的,在冬天的時候給UASB厭氧罐升溫。有哪位同仁用過的推薦一下,什么產家的,包括配套的換熱裝置。用于污水的換熱裝置不同于干凈水的,污水水質惡劣,易腐蝕,易結圬。
開式膨脹水箱設置在回水總管上,高出鍋爐2米。鍋爐為常壓。連通管設置的也不高。這樣會(huì )不會(huì )出問題阿
1.常壓燃煤鍋供熱水為直接供應,熱水24小時連續使用(賓館洗浴室和客房的24小時熱水)2.要注意是水箱要是在冬天冷卻了下來,要考慮到水箱的水再次被加熱,不能房掉.3.要注意水箱內水少了要進行水箱補水,怎樣保證水箱內水不小于60度. 我認為要作成經濟的工程很難啊,特別是僅做成直供,而不用二次換熱.請大家做過的指教下~~~我是設計院的,總是做承壓的,最近幫老鄉做無壓鍋爐,感覺還聽難纏,不過覺的鬧明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM
最近看到了常壓鍋爐,有些概念有點搞不清楚了,請大家指教。1、常壓是指的鍋爐本身承受的壓力和大氣壓相同嗎?2、這種鍋爐的熱水出口壓力能有多少?靠什么提供壓力的?3、一般能提供多大范圍的采暖?請多多幫助!!!!
請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的?還有補水泵怎么選取(與回水管分設),可以和回水管接到一塊嗎?(回水管有泵),另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上?謝謝
歡迎下載!
常壓鍋爐
常壓鍋爐專題,為您提供常壓鍋爐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與常壓鍋爐 相關的專業交流討論,更多常壓鍋爐相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題