電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
第一次上傳 呵呵!
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
如何決定電纜橋架的尺寸
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會(huì )不會(huì )有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
請哪位具有電氣設計和實際施工經驗的高手,談談電纜橋架的選用與強弱電線路橋架是否共槽,及其在電纜豎井中的施工問題發表看法。
我剛開始做電氣的采購,發現電纜橋架的厚度一般是1.2后者1.5個厚的價格差距很大請問,國家有規定必須什么時候用什么厚度嗎?還是行業有規范1.2和1.5在現場施工的質量是不是都能達到要求我的橋架都要求熱侵鋅的
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
電纜橋架的尺寸選擇我不太清楚.請有經驗的高手指點一下.我是把所有回路的電纜橫截面積都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就這樣把所有電纜都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了電纜橋架的橫截面積.比如電纜加在一起總和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就選300*10的橋架.這樣對么?或者有什么估算的方法.請指教
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會(huì )有什么問題??
最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。
在一個比較大的工廠里,廠區的電纜敷設采用那種方式即方便施工又可以最大量的敷設電纜,而且還要把控制電纜和動力電纜分開?是采用梯級式的橋架多分層還是用桁架。因為廠區范圍很大,而且還有10KV的電纜,0.4KV電纜和控制電纜。并且要利用工藝的管架安裝橋架。誰做過這方面的設計,最好有現場的圖紙,我比較看重桁架可是老師傅確說那種東西放不了太多的電纜。而且小截面的電纜容易產生垂弧,哪位能給個好的意見!謝謝了!
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
如題,想請問大家電纜在橋架內敷設時有沒有層數限制,還是只能單層敷設,這關系到選擇橋架的大小,還有什么時候選梯架什么時候選托盤呢
電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411899&fromuid=8615893
梯架式電纜橋架
梯架式電纜橋架專題,為您提供梯架式電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與梯架式電纜橋架 相關的專業交流討論,更多梯架式電纜橋架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題