接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會(huì )不會(huì )有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
2007年10月1日正式實施的《綜合布線系統工程設計規范》GB 50311-2007和《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312-2007已經登上了舞臺并開始發揮其指導意義。大家如果仔細研讀,對比一下新舊標準,會(huì )發現這次的新規范中多處提到敞開式布線這一理念。今天我們就來談談開放式橋架在數據中心和機房工程中的應用。首先我們來回顧一下橋架的發展情況。橋架在我國的應用只有十多年,在歐美發達國家也不過是幾十年。在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。橋架的作用有三,第一是支撐線纜,第二是保護線纜,第三是管理線纜。各個國家由于歷史傳承、使用習慣等等各種因素,都有自己常用的橋架類型。在數據中心和機房應用中,美國最常用的傳統橋架是穿管,歐洲國家則使用穿孔橋架,亞洲國家則偏好封閉橋架,而這些都可歸類于傳統的封閉式布線方式;與之相對應的則是近年來越來越流行的敞開式布線,使用的是一種特殊的開放式橋架。談到開放式橋架,這里不得不提到一家公司,法國卡博菲CABLOFIL。它可稱得上是開放式橋架的
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
第一次上傳 呵呵!
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會(huì )這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?
一,橋架和線槽是在電氣安裝工程中經常用到的敷設電線電纜的設備,然而什么是橋架呢: 1.橋架是由托盤、梯架的直線段、彎通、附件以及支、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱。 2.電纜橋架是使電線、電纜、管纜鋪設達到標準化、系列化、通用化的電纜鋪設裝置。 二,橋架與線槽的區別在于: 橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,線槽是敷設導線和通訊線纜的;橋架比較大(200x100到800x200等),線槽比較小;橋架拐彎半徑比較大,線槽大部分拐直角彎;橋架跨距比較大,線槽比較小;固定、安裝方式不同;在有些場所,橋架是沒有蓋的,線槽幾乎全是帶蓋密閉的;線槽是用來走線的,橋架是用來走電纜的。
2分隔的正確稱呼是電纜橋架“隔板”他的用途是:在同一電纜橋架內同時敷設動力電纜和低壓儀表信號電纜時起到分隔作用。例如300*150型的電纜橋架若需要加隔板的話,那它的表示方法一般就是:(200+100)*150,也就是說把300mm寬的電纜橋架分成200mm寬和100mm寬的兩個區。 2分隔的正確稱呼是電纜橋架隔板“separator“,當有兩種以上不同用途的電纜同時鋪設于同一個橋架內時,為避免其互相干擾,需要人為用隔板對電纜進行分隔。如下圖: 根據不同需求,一般有兩種隔板型號,其安裝方法也不一樣: 1、固定隔板,即在橋架槽體內,按客戶要求的位置或尺寸,焊接隔板。缺點:靈活性差,施工時萬一設計有變動,無法
本篇來源于:東莞文興橋架廠槽式電纜橋架說明: 槽式電纜橋架是一種全封閉型電纜橋架,它最適用于敷設計算機電纜、通信電纜、熱電偶電纜及其它高靈敏系統的控制電纜等,它對控制電纜屏蔽干擾和重腐蝕環境中電纜的防護都有較好效果。槽式電纜橋架的護罩隨槽體配套供貨,其它配件與梯級式、托盤式橋架通用。用戶如需槽式電纜橋架的其他品種規格可來圖來函或面洽訂貨。槽式電纜橋架特點: 梯級式、托盤式、槽式電纜橋架各自優缺點:梯級式匯線橋架具有良好的通風性能,不防塵、不防干擾。槽式、托盤式匯線橋架具有防塵、防干擾性能。槽式電纜橋架規格一覽表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
電纜橋架與暖通管距離怎么設計啊?電纜橋架在暖通管上方要有1米的距離么?電纜橋架在暖通管下方有距離要去么? 暖通管算熱力管么?
一、線槽橋架安裝工藝要點
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖。謝謝!
開放式電纜橋架
開放式電纜橋架專題,為您提供開放式電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開放式電纜橋架 相關的專業交流討論,更多開放式電纜橋架相關內容請訪問