任何產品在生產和制造過程中都需要參照一定的標準!對于電纜橋架而言,也是毫不例外的!很多人估計想知道它參照的國家標準是什么!下面我們一起來看下吧!
礦物電纜符合國家標準嗎? GB/T13033和英國B(niǎo)S6387耐火標準的電纜具有防火、防水、防爆、不燃、無煙、無毒、耐火等特點;GB/T13033和英國B(niǎo)S6387耐火標準的電纜均為礦物電纜。 礦物電纜連續工作溫度為250℃,在950℃-1000℃時可持續供電3小時,短時或非常時可接近銅熔點1083℃工作。適用于額定電壓低于1000V的線路,因為礦物絕緣電纜具有優異的性能。 礦物電纜的結構。 1)電纜導體:由金屬銅制成,導電率高。 2)絕緣層:采用耐高溫、不燃燒的無機礦物作為絕緣材料。 3)隔離層:采用無機礦物材料制成。 4)外護層:采用低煙無毒性塑性材料,具有良好的防腐性能。 礦物質電纜 礦物電纜的特點。 1.與普通電纜一樣,真正的柔性結構,柔軟如普通電纜。 2.與普通電纜相同的工藝結構,理論上生產不限長,一根電纜可以定長。
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會(huì )不會(huì )有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
第一次上傳 呵呵!
1.5平方毫米銅芯線可承受2200W的負荷,
電線電纜國家標準在清理中將有部分標準被廢止或由強制性改為推薦性 國家標準化管理委員會(huì )于2004年3月開始對現行強制性國家標準和推薦性國家標準進行全面清理,目前清理工作已經基本完成。國家標準委2005年6月17日以國標委計劃[2005]46號文“關于公示第一批擬廢止國家標準的通知”擬廢止(第一批)國家標準目錄包括強制性國家標準664項、推薦性國家標準1793項。其中涉及電線電纜方面的國家標準共有63項(具體內容見表1)。本次清理工作目的是為建立先進科學、適應社會(huì )主義市場經濟體制的標準體系,充分發揮國家標準在國民經濟戰略性結構調整、促進對外貿易和提高人民生活水平方面的技術支撐作用,盡快解決我國國家標準總體技術水平偏低、結構不盡合理等問題。為保證清理結果的公正性和準確性,從即日起對國家標準清理結果中擬廢止的第一批國家標準進行公示,公示時間為期1個月,于2005年7月20日截止。任何機構或個人如有意見和建議,可在公示期限內向國家標準委提出。
偶選電纜時都以《工業與民用配電設計手冊》為參照,可總覺得不如---ICA 電纜選型 2001(增強版)詳細,但兩相對比,ICA的載流量偏底(應該是考慮不同的敷設條件),這樣的話問題還不算太大。頂多廢點銅材而已(銅可是戰略物資啊!!比起X本的大排量汽車—————個人省油而全國廢油還真不算什么)可前幾天看到一本產品手冊,YJV-150的載流量竟達800余安培,乖乖,不是眼花,不是筆誤,心想,這牛X電纜不會(huì )泡在液氦里的吧!!!電纜載流量的國家標準細化呼吁中,支持的頂頂!!
電纜敷設國家標準GB50217-94 (電纜敷設)GB50217-94 (5 電纜敷設) 5 電纜敷設5.1 一般規定5.1.1 電纜的路徑選擇,應符合下列規定: (1) 避免電纜遭受機械性外力、過熱、腐蝕等危害。 (2) 滿足安全要求條件下使電纜較短。 (3) 便于敷設、維護。 (4) 避開將要挖掘施工的地方。 (5) 充油電纜線路通過起伏地形時,使供油裝置較合理配置。5.1.2 電纜在任何敷設方式及其全部路徑條件的上下左右改變部位,都應滿足電纜允許彎曲半徑要求。 電纜的允許彎曲半徑,應符合電纜絕緣及其構造特性要求。對自容式鉛包充油電纜,允許彎曲半徑可按電纜外徑的20倍計。5.1.3 電纜群敷設在同一通道中位于同側的多層支架上配置,應符合下列規定: (1) 應按電壓等級由高至低的電力電纜、強電至弱電的控制和信號電纜、通訊電纜的順序排列。 當水平通道中含有35kV以上高壓電纜,或為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎
GB50217-94 (5 電纜敷設) 5 電纜敷設5.1 一般規定5.1.1 電纜的路徑選擇,應符合下列規定: (1) 避免電纜遭受機械性外力、過熱、腐蝕等危害。 當水平通道中含有35kV以上高壓電纜,或為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎曲半徑要求時,宜按“由下而上”的順序排列。 在同一工程中或電
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
電纜橋架安裝要求及規范.
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會(huì )有什么問題??
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
國家標準BGT17395-2008
城鎮燃氣設計規范 GB50028-2006 作者:中華人民… 文章來源:中華人民共和國建設部 點擊數:176512 更新時間:2007-3-2 20:57:01 第 1 頁:前言 第 2 頁:1 總 則 第 3 頁:2 術 語 第 4 頁:3 用氣量和燃氣質量 第 5 頁:4 制 氣 第 6 頁:5 凈 化 第 7 頁:6 燃氣輸配系統 第 8 頁:7 壓縮天然氣供應 第 9 頁:8 液化石油氣供應 第 10 頁:第9章 液化天然氣供應 第 11 頁:第10章 燃氣的應用 第1章 總 則 1.0.1 為使城鎮燃氣工程設計符合安全生產、保證供應、經濟合理和保護環境的要求,制定本規范。1.O.2 本規范適用于向城市、鄉鎮或居民點供給居民生活、商業、工業企業生產、采暖通風和空調等各類用戶作燃料用的新建、擴建或改建的城鎮燃氣工程設計。注:1 本規范不適用于城鎮燃氣門站以前的長距離輸氣管道工程。2 本規范不適用于工業企業自建供生產工藝
收集到的一些國家標準與大家分享。找了好久,有些網站要么不夠完整,要么就是下載不了,好不容易終于收集到了一些電梯方面的國家標準,覺得比較實用,想分享給大家。支持就請回貼。
知識點:橋架規格厚度
設計上用,希望哪位能給一個表.要4芯的.....最好不要給廠家介紹的那種,因為每個廠家的電纜載流量都有所差別.最好是國家標準的那種.我找了好久都沒找到...謝謝各位了....
電纜橋架安裝國家標準
電纜橋架安裝國家標準專題,為您提供電纜橋架安裝國家標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架安裝國家標準 相關的專業交流討論,更多電纜橋架安裝國家標準相關內容請訪問