吊桿及其配件的公稱尺寸.
STRAT4.5如何設置人防荷載?
人防門閥器材的一些圖片好多都是專用的,尤其各類人防門,給人又笨又重的感覺,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 編輯 ]
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制、保護的,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室(儀表室)、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器、常規繼電器、綜合繼電保護裝置、計量儀表、隔離刀、指示燈、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。母線聯絡(luò )柜:也叫母線分斷柜,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡(luò ),以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,以檢測母
論文簡介:中南地區建筑標準設是在湖北、河南、湖南、廣東、廣西、海南六省區建設廳領導下,中南標辦會(huì )同中南六省區標辦組織轄區設計單位,依據國家和行業現行有 投稿網友:q_qngjing7417 上傳時間: 2013-03-12
圖紙簡介: 這是我們做過的比較大型的住宅小區。包括人防配電箱連接圖、人防單元戰時進排風機及三種通風方式控制原理圖、防爆波電纜井剖面圖等等 投稿網友: wang82128 上傳時間: 2014-01-14
求教各位大神 為什么我的PKPM 設置了人防荷載 ,平面荷載校核里面也有人防荷載 為什么經過SWTA 計算時確沒有算入人防荷載 ,算出來的結果和沒人人防荷載一樣 地下室負二層的頂板
請問各位,卸料平臺圖中“兩套卸甲連接”的卸甲長什么樣啊,有哪位有現場相片嗎嗎,嗎嗎,求助
常規思路是人防工程,構件尺寸應該加大,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,人防梁與車庫梁在同一軸線上,是設計有問題?還是有其他原因?
現有消防立管DN100穿人防頂板,人防辦說不允許大于等于100的管道穿頂板,現設計院已將100管在人防頂板厚度內改為兩根75的管,穿人防頂板后再合并。我覺得這與100的管穿頂板效果沒有本質上的區別,規范又查不到,各位不知有何高見?另:何處又給排水以外的規范下載啊?有時急用卻找不到比較麻煩
現手頭正做一個人防工程,平時車庫戰時二級人員掩蔽,平時車庫要排煙排風,問在進風機房面積比較充裕的情況下,排風排煙風機管道和戰時的風機管道是不是最好分開(即在擴散室開兩個引風入口,再在出機房前合并管道)要好呀?否則排風煙時管道太大了,可以不?請大蝦們指點一下。謝謝了!
請問大家知道那里有賣這種配件的嗎
API1104管道及有關配件的焊接.rar
人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙!!!先謝謝了~~~
各位大俠,有沒有冷凍冷藏機組輔助配件(油分、儲液器、氣分)的計算選型參考公式啊,特別是對同一制冷功率的制冷機,中高溫機和低溫機的輔助配件肯定不一樣大,不能完全憑經驗選擇吧,至少應該根據粗略的計算公式,然后再結合經驗選型。 以上,請各位高人答疑解惑!
1.請問插板閥和密閉閥有什么不同,用在什么地方,我怎么看到圖集FK01-02上有時用插板,有時用密閉,插板閥那用密閉閥不行么2.圖集上有個濾毒間換氣,目的是什么,氣流怎么走,風機打開的目的是什么,按照圖上的開關,我發現風機沒進風,出風也憋在兩個密閉閥之間了。好像氣流還要逆向經過過濾吸收器?
我公司因生產需要,需要保安過濾器的相關配件,如吊環、壓簧(濾芯密封彈簧),請相關廠家與我們聯系。perdayhappy@126.com
本人新手,現在正在做一個10+1的建筑上部結構采用框架結構,下部人防平面尺寸同上部,建模的時候,是不是可以地下人防和上部一起建模,人防部分在建模時有砼墻的部分按實輸入,這樣就有個疑惑,如果這樣的話,感覺人防不是框架結構,像是框剪結構了,和上部有出入?不知道該如何處理?
2005年改的規范實在太多了,前兩天剛看了nearspring網友的帖子,說新的人防規范在上海開了宣貫會(huì ),里面改了不少內容.可惜nearspring網友只憑記憶寫出幾條,正遺憾呢.宣貫組就到浙江了.哈哈.本人有幸又參加了這次學習.可惜講課的ppt文件沒拷到.又不好意思空手而歸(主要覺得對不起在線的網友).就給大家錄了音了,效果不太好,見諒見諒. 沒想到講課的老師居然也會(huì )到gpszx來考察.哈哈.下面就是老師針對gpszx上的一些典型問題做的回答,問題都比較有針對性.講的非常好. 如果這貼正好被來視察的老師看到,不好意思,是不是侵害了您的版權.向您說聲抱歉.為了讓更多沒參加學習的同行們受益,只好請您諒解.相信讓更多的人盡快的熟悉新規范,也是你們規范組的本意吧.
DJF-1型腳踏電動兩用風機,FBD,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,SR型過濾吸收器,變徑管,A9H-Q型防爆波閥門,FCS-250排氣超壓活門,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,插板閥