一面剪力墻長4米多,已澆灌完畢.灶臺靠此墻中間位置安裝,左右與此墻相接為磚墻(與剪力墻90度).但裝在磚墻上使用不方便,太遠.在剪力墻上明裝業主不同意,各位同仁有什么好主意,請幫我想想.謝了.
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 編輯 插座箱可以這樣設計嗎???!!總進線可以是漏保,而不是隔離開關嗎?一只總進線漏保可以帶直接帶5只插座嗎?是否應該每個插座設計一只出線漏保?插座可以不設計規格、型號嗎?沒有插座的規格、型號,如何做箱子???!!!注:不光主接線圖上,連材料表上也沒有插座的規格、型號!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 編輯 ]
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱。防化值班室插座箱用于戰士防空洞地下室的,安裝方式按照防空地下室電氣設備安裝圖來安裝。人防反防化值班室插座箱是根據國標圖集04FD02和07FD02圖17頁所做,所有防空地下室人防產品。分方案一和方案二。
有什么錯誤么 頭一次做帶插座箱的 整不明白 求救命!開關和插座之間還得配線吧 配什么線 一個箱我按15KW考慮的 檢修用的
規范上有一句話“潔凈手術室內醫療設備用電插座,在每側墻面上至少應安裝 3 個插座箱,插座箱上應設接地端子,其接地電阻不應大于 1Ω。如在地面安裝插座,插座應有防水措施。 ”每側墻面上安裝 3 個插座箱,是不是理解成四面墻要一共要安裝12個之多。需要這么多么嗎?
圖紙簡介: 某電廠用的電源檢修用插座箱,本圖內容含有電氣原理圖、結構示意圖和元件布置圖。 投稿網友: lnsykgd 上傳時間: 2013-08-01 <
一高層住宅,其中15-16層為躍層,每套六個臥室,兩個客廳、三個廚房、三個衛生間。如果弱電設備按技術措施中提高型配置,那么選用什么樣的多媒體信息箱比較合適?依據各位的經驗,有必要每個臥室設置電視出口嗎?
照明、觸電保護、插座箱系列產品型號:PXT(R),XM(R),CBX(R),ZX(R) 以上系列產品按照國標GB7251生產主要用于各種住宅,廠礦企業,商店,賓館等建筑物的照明配電,它具有過載短路,漏電保護過壓保護及線路轉換的功能。 本產品結構主要有箱體,元件安裝板(架)母排、零線排、接地端子和電器元件組成,分明掛式和嵌入式兩種,內部結構緊湊外型美觀。 照明箱主要技術數據 型號 額定電壓(V) 額定電流(A) 主要電器元件 防護等級 外型尺寸 PXT(R)配電箱 380/220 16~100 C45N.DZ47 VIGIC45/C63 NC100H.等斷路器 IP10—IP20 最小 220×180×100 XM(R)照明箱
向大家請教個問題,做鍋爐本體照明時,鍋爐人口需要裝插座箱,一般是不是局部照明變和插座在一起,在一個箱子里,開材料時,只開個插座箱就行了?另外,裝插座箱的回路能不能和燈放到一個回路里,還是單獨一個回路?是用2根線,還是三根線?鍋爐本體的事故照明電源是引自保安段的,事故照明的每個回路,是用C65N-16/1P的開關呢,還是用C65N-16/2P的呢?我覺得如果是引自保安段,就應該是用1/P吧?請各位高手指教。
這是潔凈室用的集成插座箱的圖片,求教各位高人大概的價位是多少???不勝感激!!!!!!!!!!
本標準適用于電話通信系統的電話插座與組線箱安裝工程。
1、空調插座安裝高度多高?那個規范有規定?距棚下300可以不(吊頂3米)?2、電話分線箱暗裝,背面是衛生間,有沒有規范不允許這樣做?3、如果電話分線箱暗裝在下,上面是照明配電箱暗裝,可以不?謝謝!
不做 中央空調的辦公樓,我想做成帶開關插座箱給空調配電,5極+4極+3極+3極+3極插座箱,BV5x6,共用一個25A\4P漏保,這樣將來可以三相也可以用單相空調。問了很多人,他們說不準可以不,沒有試過。我們總工說三相空調一般現在做法是現場斷路器。這是傳統做法,不知我的方案行否。主要問題三相單相串接在一回路,可否請大家指教
如此設計的插座箱也能通過設計院和審圖機構的審查???!!!如此安裝不合格的工程竟然也能通過設計單位、監理單位、施工單位、建設單位的竣工驗收!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 15:51 編輯 ]
請教一下,有誰見過哪里有交流380/220/36V的混合插座箱?具體插孔規格是AC380V三相四極兩個,AC220V單相兩極一個,AC220V單相三極一個,AC36V單相兩極安全照明插孔一個。這種混合插座箱尺寸有多大?
如題,請參考http://co.163.com/forum/content/416_362830_1.htm