今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1、熱湯池、壓面機、和面機、攪拌機、消毒柜、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護?2、滅蠅燈、殺菌燈、運水控制箱、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫忙,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?
我做住宅廚房電源插座高度民是距地1.6M防濺型。理由是民規的10.8.11.2條:潮濕場所,應采用密閉型或保護型的帶保護線觸頭的插座,其安裝高度不低于1.5M。現一建設單位要求在廚房的放煤氣灶的小柜里、距地0.5M設消毒柜的電源插座。理由是民規的10.8.11.4條:住宅內插座……如采用安全型插座且配電回路設有漏電電流動作保護裝置時,其安裝高度可不受限制。請大家來說說看法。
JGJ242-2011第8.5.4條規定廚房廚電設備安裝高度宜為1.0~1.3米,第8.5.1條規定要采用IP54級防護插座,而GB 50055 - 2011《通用用電設備配電設計規范》8.0.6 插座的形式和安裝要求應符合下列規定:4 在潮濕場所,應采用具有防濺電器附件的插座,安裝高度距地不應低于1. 5m 。請問:廚房是潮濕場所嗎?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54嗎?糾結中.......
廚房插座一般預留7-8個。
在一家房地產開發的新小區,工地正在施工。今天看到電工在一間房間穿線,我看到廚房里面插座才用一個回路穿的線是單相的三根,而且是2.5平的。你們說,夠用嗎?不過,后來問過甲方,他說:設計是深圳做的,深圳那邊都夠用,我們這里沒問題。
工地上施工時碰到這個問題,有沒有規范規定廚房的插座類型?必須為防濺型的???質監站的驗收有沒有這樣的要求?有清楚的速速告訴我,不勝感謝!!!
衛生間面盆旁邊是1.4米高,熱水器插座為2米高,抽油煙機插座為1.8米高,其余為1.4米高不知道大家平時設計時是如何標注高度的
廚房裝修具有工序復雜、專業性要求高等特點,但許多業主的裝修知識都是從網上和廠家那里獲得的,有一些過時的、不恰當的觀念很容易被誤傳。家裝設計師提醒業主們,廚房裝修改造涉及到水、電、氣、火,一旦走入誤區不僅費錢費事,還容易留下安全隱患。那么,廚房裝修要警惕哪些誤區呢?下面我們一起詳細了解一下。一、開關插座越多越好在裝修廚房時,考慮到今后的實際使用,的確要用到許多的開關插座。但在施工前卻抱著“多多益善”的想法買了太多,最后剩下很多又沒法處理。因此,在購買的時候一定不要怕麻煩,算出具體需要的數量,最多留下兩個開關備用即可。 此外,裝修廚房時不能忽略插座配套的暗盒,廚房環境潮濕炎熱,暗盒的作用是保護電線不
大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
現在我公司的住宅設計中廚房的插座只設一個抽油煙機和一個電炊具的,衛生間只在盥洗臺鏡邊設置一個插座(如熱水器放在衛生間內的話則加一個熱水器插座).我認為設置有點不合理,不知道各位師傅都是怎么設置的,請教一下..我個人的意見是,廚房除了抽油煙機的單相三極插外,至少還應該設置兩個二極加三極的組合插座,我考慮的是微波爐\消毒柜\電飯煲之類的電炊具. 衛生間的話呢,我覺得至少還應該加一個供浴霸之類的電器用的電源插座...請各位指教..
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
《住宅設計規范》6.5.2第三條規定:每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應分路設計;廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路;所說的的廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路,是廚房和衛生間各設獨立回路,還是廚房和衛生間共設獨立回路??
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
在論壇瀏覽了一下,這是個老問題了:上周雷雨天氣,晚上下班回家發現插座開關跳閘,廚房照明是獨立開關,一打上去,又立刻下來.請教鄰居,把所有插座拔下,還是無法打上去. 拆開所有插座的零線和火線,還是不行.于是找來電工,用個儀器測試后,說是開關至冰箱那段線路有問題,短路.但是暗線,埋墻里的,不好檢查;后又把插座開關火線插到空調開關調試,如此插座可以通電.遂買了新的開關換上,一夜相安無事.第二天也正常,但第三天早上起來,發現插座開關又跳閘,電話詢問原因,電工說應該還是線路問題;跳歸跳,但還可以打上去,兩天無事,今天早上又自動跳閘,難道真的是線路問題嗎?本人是學文科的,對電路不甚了解.希望高手指教怎么查.
各位前輩們在設計住宅廚房負荷的時候是按設備計算還是按未知用途插座計算負荷? 剛入行的小萌新 之前都是按照預估的設備負荷計算的 不知道這樣算是不是正確?求解答呀··
廚房裝修中大家特別容易忽略細節就是插座。插座雖然看起來不起眼,但是生活中是必不可少的。尤其是廚房使用電器是比較多,廚房的電器那么多,插座自然是不能少裝的。這些細節都是要裝修前布局好的,以免后期入住帶來不必要的麻煩! 那么廚房插座一般需要布置多少個? 廚房裝修插座的布局一般是;灶臺一側兩個,一個是油煙機,另外一個安排在低處備用的。另一側最少準備3個插座,微波爐、烤箱、電飯鍋等,必須都是三極插座。 水槽下面也需要預留一個,方便后期可以安裝垃圾處理器。如果使用燃氣熱水器,在相應位置也要預留一
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫忙!謝謝!!
本人近期遇到有關住宅插座的有關問題,請各位大蝦解答疑問:1.在系統圖中是否必須說明每個插座回路的用途?2.住宅插座中,廚房插座是否需要獨立一個回路?抽油煙機插座高度多少?3.衛生間插座要求高度多高?
我正做畢業設計,是一棟12層綜合樓,一、二層為餐廳,總面積為900平方米,餐廳廚房在裙房一層,尺寸為22.5m*15.6m。我想問一下廚房該怎么布置?都哪些地方要用到水??請各位師兄師姐幫幫忙,謝謝。
賓館的一個房間,電視一直插在上面。我打開插座一看,火線有很弱的感應電,但地線很亮(電筆測)。把兩根線調換一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人動過,因為賓館就我一個維修工,我天天在樓上轉。請教高手。
廚房插座
廚房插座專題,為您提供廚房插座相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房插座 相關的專業交流討論,更多廚房插座相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題