大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
RT 最新修改,我是說如果不用隔離,上下級都用斷路器,那比如我我計算電流是120,那用160的開關,上級就要用200的開關啦,這樣會(huì )不會(huì )造成電纜浪費哇現在我把某網游的帖子發上來 他說如果下級160的開關,那么上級要用400的開關才能保證選擇切斷 我不明白這樣的說法 高手來解答[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 編輯 ]
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
本人近期遇到有關住宅插座的有關問題,請各位大蝦解答疑問:1.在系統圖中是否必須說明每個插座回路的用途?2.住宅插座中,廚房插座是否需要獨立一個回路?抽油煙機插座高度多少?3.衛生間插座要求高度多高?
最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了
我知道在五星級酒店的某些局部房間有設置應急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要設置應急插座的,一般都只考慮應急照明,因為在緊急情況下誰還會(huì )來使用插座呢?給個應急照明來逃命就好了啊,請問哪位大師對這個問題有教深的理解,懇請指點,既我們在民用建筑設計中什么時候需要考慮設置應急插座?謝謝!
賓館的一個房間,電視一直插在上面。我打開插座一看,火線有很弱的感應電,但地線很亮(電筆測)。把兩根線調換一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人動過,因為賓館就我一個維修工,我天天在樓上轉。請教高手。
請問有誰知道"兩位兩極插座"中的"位"和"極"代表什么意思?它和開關里的"位"和"極"是一回事嗎?應該怎樣正確理解"位"極"聯"所表示的意思??
各位好,請問可不可以把CAD06的圖層隔離修改成像08一樣的效果,就是隔離以外的圖層的顏色變暗,這樣比較直觀,編輯也好編輯,有不有哪個圖層的插件可以做到這樣的效果?請各位幫忙,謝謝
現有一個車間的配電設計,現在的情況是除了已知的幾臺設備以外,是否要配置幾個三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱內還是像單相插座那樣每隔幾米放兩個安裝在墻上?
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫忙!謝謝!!
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?
請教各位師傅為什么這個電路不能完全打開,我是把AC220V經過電阻分壓,到光耦結果光耦不能完全打開請問是怎么了?分壓后應該是5.366V 我把R3 減小到200R也不行 先謝謝了!
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
我的變頻器是一拖18馬達的,只要其中有一臺電機瞬間短路或對地,就會(huì )造成全部跳車,如把接地故障取消則會(huì )出現其它故障如:過電壓等一些假故障提示,我們打算加變頻器輸出側加裝隔離變壓器(△→Y)能否改善?加裝隔離變壓器對變頻器是否有影響?或者是各位還有更好的辦法請賜教,讓其中一臺電機有故障時不會(huì )造成整臺變頻器跳停?注:我們的變頻器輸出側已加裝了電抗器,變頻器的品牌有:MEIDEN(明電舍)、東洋、YASKAWA(安川)等。我們的每臺電機已有了接觸器,熱繼電器,和快速熔斷器。但是由于某一臺電機的瞬間短路(而且還查不出是哪一臺電機)仍然會(huì )造成變頻跳停且熱繼電器和保險均處于正常狀態,再次啟動時系統又處于正常狀態,但是隔三差五的會(huì )出現這種故障,所以才想加裝隔離變壓器謝謝!
在做電氣系統圖的時候,計算某只配電箱的負荷,插座,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,先謝了!