為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
現在有一獨立10KV配電房,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,間距為5m。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,尺寸為5X17m
請教同仁們,一個臨時的380v,220v配電箱!!假如把外殼的保護接地與電纜的工作接地接到一起,會(huì )有哪些危害呢!!???(供電電纜為3相4線制,無零線)
TT系統俗稱三相四線制 配電網,這種配電網引出三條相線L1、L2、L3和一條中性線。低壓中性點直接接地,又稱工作接地。 1.在TT系統中若線路絕緣破壞或線路斷開時,發生三相線路中一相接地故障,電壓220V通過故障點和工作接地形成回路,使故障電流很大,燒斷低壓系統總熔絲,從而可以縮短線路的故障時間。 2.盡管線路的故障電流很大,但是工作接地的接地電阻很小,在接地電阻上產生的電壓降很低,一般不會(huì )超過安全電壓。這樣在TT系統中零線對地的電壓為安全電壓。 3.在線路出現接地故障的情況下,零線電壓可以保持在安全電壓范圍內,所以對非故障的相線來說,輸出電壓變化也不會(huì )很大。 4.當
工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。像家里的電器都會(huì )有保護接地的
工作接地與保護接地及保護接零三者有什么區別呢,這是許多剛學習電工知識的朋友感到疑惑的一個問題,電工之家就這三者的有關知識進行講解,希望讀者看過本文后,能夠對工作接地與保護接地及保護接零有所了解,清除三者之間的關系。 工作接地是指在正常或事故情況下,為了保證電氣設備適當的運行方式而必須在電網上某一點進行接地,人們稱之為工作接地。工作接地是出于對工作的需要所執行的一種接地方式。例如發電機中性點接地、變壓器中性點接地等都屬于工作接地。工作接地可直接接地或經消弧線圈、擊穿保險、電抗等接地。 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼或支架等(金屬部分)與接地裝置用導體作良好的電
接地變壓器的工作 , 接地變壓器只提供中性點接地小電阻,而不需帶負載。 接地變壓器 屬于無二次的。接地變壓器在電網正常運行時,接地變壓器相當于空載 。 ,當電網發生故障時,只在短時間內通過故障電流,中性點經小電阻接地電網發生單相接地故障時,高靈敏度的零序保護判斷并短時切除故障線路,接地變壓器只在接地故障至故障線路零序保護動作切除故障線路這段時間內起作用,其中性點接地電阻和接地變才會(huì )通過IR= (U為系統相電壓,R1為中性點接地電阻,R2為接地故障賄賂附加電阻)的零序電路。 根據上述分析,接地變壓器的運行特點是; 長是空載,短時過載。 總之,接地變壓器是人為的制造一個中性點,用來連接接地電阻。
一、種類 1、防雷接地: 為把雷電迅速引入大地,以防止雷害為目的的接地。 防雷裝置如與電報設備的工作接地合用一個總的接地網時,接地電阻應符合其最小值要求。 2、交流工作接地 <
1.接地電阻不得大于4歐,不得大于10歐。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢!2,工作零線可以重復接地嗎?我看書一會(huì )可以,一會(huì )多不得,換上我理解錯了,如圖
根據電工之家工作經驗及認識,談幾點看法供同行參考。 1.垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或圓鋼,不宜采用螺紋鋼材。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證;另一方面,接地電阻值與土壤電阻率成正比,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀、規格、尺寸、埋深以及流過接地裝置的電流種類、天氣的季節變化等因素有關。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙)。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),其頂面埋設深度應符合設計要求,當設計無要求時,不宜小于0.6m,并應在凍土層以下,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,焊接困難、塑料管件接頭電氣不連續等原因),禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,
我見過一個工程,電源柜在三樓,三樓還有直流柜(是一個網絡(luò )中心),要用到二根地線,一根是保護地,一根是工作地,但這兩根線都是接到二樓的一個地線匯集箱里,這樣可以嗎?如果在三樓做一匯流排,可否就近接到一起?
中性點直接接地、經低阻接地、經高阻接地、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊?線路絕緣有何區別?過電壓水平?
工作接地和避雷接地可否合用,最近在工地施工看到所有的避雷接地的鍍鋅板都通過等位箱連接,但不知道可否把配電箱中的接地線和避雷的鍍鋅鐵板連接在一起,有知道的朋友說明一下最好詳細點,這里先謝過了!!!
屏蔽接地的要求是不是單獨增設一個接地體,單獨敷設扁鋼到地下?是不是要求達4歐姆啊?可不可以接到我們三相五線制的PE保護接地上?那這個靜電接地與屏蔽接地就不是一個相同的概念了,今天查了一下相關資料,如果是靜電接地則可以單獨做一個接地體,防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐。 如果靜電與屏蔽接地電阻只有這樣的要求,要達100歐姆是很容易的,像隨便在地下單獨敷設幾塊角鋼就行了,我們的微機系統屏蔽線接地都接到這個防靜電地上就行了?這樣理解是對的么?
一個高層建筑項目,地下有5層,變配電房和發電機房在負2層,消防控制室在1層,計算機房在4層,變壓器中性點接地和保護地接怎么做比較好?
根據工作經驗及認識,談幾點看法供同行參考。 3.電氣設備的接地可以利用自
一、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。當配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。 二、保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部