狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓配電系統的接地方式

    電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性、連續性和供電的安全性,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。

  • 接地方式的分類及應用范圍

    我國配電系統的接地方式已使用IEC規定,其分類仍然是以配電系統和電氣設備的接地組合來分,一般分為T(mén)N、TT、IT系統等。上述字母表示的含義:第一個字母表示電源接地點對地的關系。其中T表示直接接地;I表示不接地或通過阻抗接地。第二個字母表示電氣設備的外露可導電部分與地關系。其中T表示與電源接地點無連接的單獨直接接地;N表示直接與電源系統接地點或與該點引出的導體連接。 根據中性線與保護線是否合并的情況,TN系統又分為T(mén)N-C、TN-S及TN-C-S系統。 TN-C系統:保護線與中性線合并為PEN線。 TN-S系統:保護線與中性線分開。 TN-C-S系統:在靠近電源側一段的保護線和中性線合并為PEN線,從某點以后分為保護線和中性線。 在低壓配電系統中,常將電氣設備的外露可導電部分接地,進行間接觸電的防護。 一、 TN系統 在TN系統中,所有電氣設備的外露可導電部分均接到保護線上,并與電源的接地點相連,這個接地點通常是配電系統的中性點。 TN系統

  • 高電阻接地方式標準IEEE

    高電阻接地方式標準IEEE

    發電機中性點采用電阻接地方式的目的是為了限制定子繞組單相接地故障的間歇性弧光暫態過電壓和兩次(或多次)重燒的動態過電壓。美國在30-40年代,對高阻接地方式進行暫態仿真試驗,給出了重燃弧過電壓與中性點接地電阻之間的關系曲線,如圖2所示[4]。研究表明,發電機單相接地、任意重燃次數的過電壓數值Utr與中性點電阻的功耗(kW)、三相定子繞組對地電容的無功伏安(kVA)有關,當二者的比值γ≈1.0時,Utr=2.6Eph(Eph為額定相電壓),這相當于新機出廠試驗電壓3.5Eph的75%,進一步減小中性點接地電阻值R(即增大電阻的功耗),對減小Utr的作用已不明顯,因此得出結論:為確保發電機單相接地故障的暫態過電壓 (式中C0為發電機電壓回路每相對地電容值),IEEE的相關標

  • 關于DCS/PLC兩種接地方式的區別

    之前做的工程PLC接地都是單獨打的接地極,這次圖紙送設計院,圖審么過,說一定要接全廠接地網,是強條,求大神指出兩種接地的區別,以及是否有這一條款。

  • 低壓供電接地方式的探討分析

    隨著社會(huì )的不斷進步,電能已成為人們生產生活中最基本的不可代替的能源。然而,當電能失去控制時,就會(huì )引發各類電氣事故,其中對人體的傷害即觸電事故是最常見的,而人們最忽視的就是間接觸電。保護接地和保護接零是防止間接觸電最基本的措施。 電氣設備的任何部分與土壤間作良好的電氣連接稱為接地,與土壤直接接觸的金屬體稱為接地體,連接接地體與電氣設備之間的金屬線稱為接地線,接地線與接地體合稱為接地裝置。 保護接地就是把電氣設備的金屬外殼、框架等用接地裝置與大地可靠地連接,它適用于電源中性點不接地的低壓系統和1000V以上任何形式的電網中。保護接地的原理是給人體并聯一個小電阻,以保證發生事故時,減小通過人體的電流和承受的電壓,主要保護人員和設備不受損害。 保護接零就是在電源中性點接地的系統中,把電氣設備的金屬外殼、框架與零線相連接,它的作用在于:如果電氣設備

  • 智能樓宇的電氣保護與接地方式

    在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,安全性。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計。而且,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容。在常用的幾種接地方式中,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統。 1.TN-C系統TN-C系統被稱之為三相四線系統,該系統中性線N與保護接地PE合二為一,通稱PEN線。這種接地系統雖對接地故障靈敏度高,線路經濟簡單,但它只適合用于三相負荷較平衡的場所。智能化大樓內,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平衡,PEN線的不平衡電流加上線路中存在著的由于熒光燈、晶閘管(可控硅)等設備引起的高次諧波電流,在非故障情況下,會(huì )在中性線N上疊加,使中性線N電壓波動,且電流時大時小極不穩定,造成中性點接地電位不穩定漂移。不但會(huì )使設備外殼(與PEN線連接)帶電,對人身造成不安全,而且也無法取到一個合適的電位基準點,精密電子設備無法準確可靠運行。因此TN-C接地系統不能

  • 淺析屏蔽雙絞線接地方式

    由于現今電信通信網絡(luò )的發展日新月異,云南網線批發唯康通信分析道,隨著干擾源的增加以及綜合布線網絡(luò )遍及各處,難免有些信息需要有保密或防干擾的要求。因此,屏蔽雙絞線的用處和需求量也越來越大。 但是,由于很多人對雙屏蔽網線、屏蔽雙絞線的了解還不深入,甚至有些人還不清楚屏蔽雙絞線和非屏蔽網線的區別。至于如何正確的安裝屏蔽雙絞線,如何接地等等的規范,也就常常出現疑問了。這里,云南超六類網線廠家唯康通信給大家講一下。

  • 電纜金屬護層接地方式探討

    按照CB50217-1994《電力工程電纜設計規程》的要求,單芯電纜線路的金屬護套只有一點接地時,金屬護套任一點的感應電壓不應超過50~100V(未采取不能任意接觸金屬護套的安全措施時不大于50V;如采取了有效措施時,不得大于100V),并應對地絕緣。如果大于此規定電壓時,應采取金屬護套分段絕緣或絕緣后連接成交叉互聯的接線。為了減小單芯電纜線路對鄰近輔助電纜及通信

  • 低壓供電接地方式分析探討

    隨著社會(huì )的不斷進步,電能已成為人們生產生活中最基本的不可代替的能源。然而,當電能失去控制時,就會(huì )引發各類電氣事故,其中對人體的傷害即觸電事故是最常見的,而人們最忽視的就是間接觸電。保護接地和保護接零是防止間接觸電最基本的措施。 電氣設備的任何部分與土壤間作良好的電氣連接稱為接地,與土壤直接接觸的金屬體稱為接地體,連接接地體與電氣設備之間的金屬線稱為接地線,接地線與接地體合稱為接地裝置。 保護接地就是把電氣設備的金屬外殼、框架等用接地裝置與大地可靠地連接,它適用于電源中性點不接地的低壓系統和1000V以上任何形式的電網中。保護接地的原理是給人體并聯一個小電阻,以保證發生事故時,減小通過人體的電流和承受的電壓,主

  • 請教高電阻接地方式的問題

    下面圖片中標注為紅色的部分,提到一根導體經過高電阻接地。請教導體經高電阻接地是否為導體的外護層經高電阻接地?而非導體的載流部分接地(因為在下理解載流部分接地的話,相當于對地短路),不知道在下這樣理解是否正確?提前謝謝您的回復。

  • 高壓單芯電纜護層接地方式

    有一回35kV線路中有架空線也有單芯電纜(電纜超過2公里),單芯電纜分成3段后護層接地在分接箱采用了交叉互聯后經保護器接地,配電室柜內電纜頭處也經過保護器接地,這樣做能行嗎?

  • 保護接地的原理和接地方式

    知識點:接地系統 類型(注意:同一系統不允許同時采用保護接地和保護接零)

  • 35kv系統的中性點接地方式

    請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會(huì )引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。

  • 中性點接地方式及其影響ZT

    中性點接地方式及其影響摘要: 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 關鍵詞: 中性點 接地方式1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,反映的是風險率不同,絕緣配合歸根到底是個經濟問題。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,故對通訊系統的干擾影響也大。當電力線路與通訊線路平行走向時,由于耦合產生感應電壓,對通訊造成干擾。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,其接地點還會(huì )產生較大的跨步電壓與接觸電壓。此時,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,容易發生觸電傷害

  • 請問怎樣選擇中性點接地方式?

    是通過接地變壓器、消弧線圈還是電阻接地,還是直接接地?變壓器低壓端中性點接地是否一般采用直接接地?如果是高壓端則又是選擇哪種方式呢?

  • 請教10KV系統接地方式的問題

    我想請教一下各位,一個10KV變電所,上級變電所10KV系統單相接地電容電流為19A,由10KV架空線4KM長15M普桿引來。本變電所饋線為4臺10KV電機以及2臺10KV變壓器,估算其系統單相接地電容電流約為22A。本變電所10KV系統采用哪種接地方式較好?如是用消弧線圈的話,接在哪個位置?謝謝!!!

  • 請高手指點,關于和接地方式有關!!

    我公司生產的雷達系統要求供電接地方式為T(mén)N-S,在雷達配電設備中裝有電源濾波器(常州多極電磁環境技術有限公司生產http://www.duojiemc.com/)。現安裝在韓國某一TT供電系統上,該系統裝有剩于電流保護器,電源濾波器在工作中對地有泄漏電流造成剩于電流保護器報警,目前解決辦法是在雷達配電設備處將接地方式改為T(mén)N-S消除了報警。但無法解釋。請教高手有無其他解決辦法,并符合相關標準、法規,成本盡量低。謝謝!!!

  • 新手求是之1.pe母排接地方式

    本人新手,有事請教。一變配電房工程,變壓器室,低壓室、高壓室分開布置,低壓使用tn-s系統,變壓器低壓側(即從變壓器低壓側至低壓進線總柜選用密集母線),本人初選5相母線,到前輩處說認為應選4相母線足矣,其認為pe線在低壓柜處接地就ok,因為變壓器低壓側在變壓器處接地后實則與低壓柜處pe母線接地處是連通的。(在地下的地網連通)。我到以前的工地實地考察,果真是這樣。本人觀點,tn-s系統的優點主要是在相線與pe相間形成金屬性回路,在負荷端發生接地短路,能形成一個金屬性短路,電流很大以至能使低壓出線開關跳閘,從而保護各設備及人身安全,降低火災風險(之所以這樣認為,是因為tt系統的相線及pe線之間,其并沒有形成金屬性回路,短路時電流很小,開關不能有效跳閘,以至短路電流發熱使發生火災)。如該前輩所述,pe線接低壓室的地網,相線(實際上是變壓器低壓側中性點)在變壓器室接地,兩者之間的回路雖然說有一個回路,但其實際上是通過φ16圓鋼連接的,其阻抗遠大于使用銅排連接,短路電流會(huì )變小,這會(huì )不會(huì )影響到低壓出線開關不能跳閘?另外,雖然設計時變壓器室與低壓室地網是連通的,但因為其

  • 請問這種是什么接地方式?

    我工廠一車間內長約200M,變壓器在車間內,低壓N出來后跟電纜溝的接地接在一起,電纜溝的接地又跟車間建筑物的接地接在一起,從低壓配電室引線到車間控制箱采用4線制(3相加N線),車間內的接地線是從建筑物的接地引過去的,設備就跟該接地連接,我想知道這種接地到底是什么接地方式???是TN-S嗎?如果設備不跟建筑物的接地相連,而是另外跟人工接地相連(有時候單臺設備離房子接地比較遠),那又是什么接地方式?是TT嗎?[ 本帖最后由 yesonmo 于 2009-6-29 16:47 編輯 ]

  • 35kV單芯電纜接地方式如何選擇?

    我公司有35kV電纜線路一回,電纜型號為YJV-26/35-1*240,長度為1.4公里,請問該采用何種接地方式更為合適,單點直接接地、兩端直接接地還是分單元分區段交叉互聯接地,我的想法是采用兩端直接接地應該比單點直接接地更好,分單元分區段交叉互聯接地則太復雜了,請問兩端直接接地可行嗎?

點擊加載更多

接地方式

接地方式專題,為您提供接地方式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地方式 相關的專業交流討論,更多接地方式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中性點接地系統

接地電阻測試記錄

欧美激情乱人伦久久| 码高清一本欧美| 精久国产一区二区三区四区| 中文字幕一区二区三区四| 狠狠躁夜夜躁av网站色| 粉嫩虎白女毛片人体| 可以直接在线观看的视频你懂的| 欧洲在线伊视频| 精品国产乱码久久久久| 你懂的国产在线| 精品一区 av| 看看影院| 一本一本久久A久久精品综合| 色尼玛图| 免费看小12萝裸体视频国产| 韩日欧美一区二区三区四区| 精品字幕一区二区| 亚洲综合天堂| 爱情岛亚洲av永久入口首页| 99国产精品久久久蜜芽| 性爱乱伦亚洲欧美日韩精品熟女色| 久久精品免费新视频| 久久久久久自慰出白浆| 亚洲一区 字幕| 久久热这里只有精品| 又黄又刺激的日B视频| 久久99久久精品免视看| 无码少妇一区二区三区芒果| 男女激烈xxoo12分钟| 尤物网高清视频在线观看| 欧美日在线| 精品亚洲天堂| 亚洲一区二区 91精品 久久久| 精品一区二区三区无码免费直播| 国产精品中文久久久久久| 在线高清一本av| 中文字幕人妻无码久久综合| 国产精品亚洲欧美大片在线看| 少妇免费AⅤ一区二区三区久久| 国产一区网站| 久久久久久久久久久女国产乱|