狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何測量插座的接地線是否有效。

    我買了一個萬能表,但不知道是否可以測量接地線是否有效。萬能表如何測電路什么地方短路了?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,后來果然是,但我想知道他是如何測量的,測電阻嗎?

  • 家中插座不接地線有什么危害?

    家中插座不接地線有什么危害?

    沒有接地線的插座,對于三腳插頭的“電器”來說,既不影響使用,也不會(huì )影響其壽命。只是萬一發生漏電時,會(huì )傷害到“人”。也許幾十年都不會(huì )漏一次電,如果漏一次就有可能致命。 家庭中插座不接地線是有安全隱患的。在使用上,用電器不接地線是可以使用的,并且絲毫不影響用電器的性能。一旦你家的用電器漏電,那么就會(huì )有人身觸電的危險。而接了地線的,如果用電器發生漏電,漏電電流就會(huì )從地線中流向大地,超過一定的漏電流,家里的漏電保護器就會(huì )跳閘,避免人身觸電事故的發生。 現在的家用電器越來越多,沒有人可以保證每一個產品都是絕對的安全,任何電子產品都有出故障的那一天,所以為了安全著想,我們只能添加更多的保護措施來防止事故的發生。 城市樓房一般都有接地線,這是在建房時就已經做好的措施。而現在農村家庭很多都沒有這方面的意識,家庭電路只有兩根線,一根火線一根零線,一旦有漏電的用電器,很容易發生事故,所以為了安全,還是接上地線最好。家庭安裝地線可以用鍍鋅鋼管或者鍍鋅鐵架埋入地下兩米,然后引線接入配電箱上的接地端子上,再和每個插座的地線孔連接就好了。 對

  • 有關電源插座接地線的接線問題

    最近,在工程驗收方面遇到了一個煩心事,工程中采用了松下最新的單相三孔電源插座,其相線端、零線端和接地端設計成了分別有兩個接線插孔,并采用了卡接形式,即方便現場施工,又提高了接線的牢固性,沒想到在工程竣工驗收時,質檢部門以插座接地端是串聯形式,違反了有關的工程質量驗收規范的規定而不予通過。在這里想各位行家對改問題的看法。 建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)第3.1.7條規定的接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接,是在公用接地線的情況下,為避免由于中間設備進行檢修或移動等原因而使得接地干線斷開,使后面的設備由于缺少接地保護而可能發生觸電事故,該條文很好理解。但是第22.1.2條第3款規定的接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不串聯連接,在其條文說明中沒有提及,難道和第3.1.7條規定的初衷是一樣的嗎?我想不是。對于傳統接線插座,由于其相線端、零線端和接地端都只有一個接線插孔,如果處于同一個供電回路,當串聯回路中的某一個插座接地端松動斷開,可能會(huì )造成后面的插座由于缺少接地保護而發生用電危險的話,上述規

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 三孔插座的接地線到底要不要接??

    我家正在裝修,今天我過去看的時候,發現三空插座里電工沒有穿接地線,就穿了火線和零線.我就問他為什么不穿,他說他做了幾十年的電工,在人家做活,接地線是從來不穿的,我就納悶了據我所知,為了防止漏電應該要接的,為什么他這么肯定的告訴我呢?請大家發表意見,到底不接會(huì )出現什么問題??

  • 為什么保護接地線(PE) 在插座間不得串聯連接?

    為什么保護接地線(PE) 在插座間不得串聯連接?

    是不是說插座中的PE線不能再引出去,全部插座的PE線都要與PE干線相鏈接呢?

  • 燈具接地線是否可以與插座的接地線共用

    燈具接地線是否可以與插座的接地線共用?比如衛生間的鏡前等安裝高度在1.8米的話,案規范需要接地,那我是否可以就近從衛生間的插座的PE 線接來呢 ?

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會(huì )不會(huì )不安全,求指教。

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會(huì )不會(huì )一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?/p>

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 接地線能否不按設計改小?

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改小?

  • 關于配電箱內插座接地線的問題,求高手解答

    例如:有一臺配電箱有 一個總開,3個2P漏電 3個220V插座,帶接地 1.我把3個插座的接地線手拉手串起來再到箱殼接地排,這樣接線方式對不對?配電箱內的插座接地線,有沒有什么標準之類的,麻煩高手說下,謝謝

  • 求組:怎么測量樓房插座接地線是否有效的問題

    我想測量樓房插座或配電箱接地線是否有效,因為單位供電局想驗收樓房地線是否虛接或未接,請問什么測量方法能夠測出,買鉗形接地電阻測試儀和傳統打樁接地電阻測試儀可以嗎,我看方法好像有點麻煩,請教各位大俠,可否有簡單有效的測量方法,驗收用!!!

  • 做接地線,一般要打幾根角鐵才合格?

    做接地線,一般要打幾根角鐵才合格?

點擊加載更多

插座接地線

插座接地線專題,為您提供插座接地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與插座接地線 相關的專業交流討論,更多插座接地線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

攜帶型短路接地線

中性點直接接地

亚洲 欧美 中文 第一页| 久久精品视频免费观看| 日韩亚洲一本网| 蜜桃精品久久久久久久久直播 | 伊人久久久久久久久久| 日本道综合影音| 一本色道久久88精品综合| 日韩3p| 久久精品视频爽| 色哟哟—精品人妻| 欧美vs天堂男人久久| 国产乱子伦精品视频| 色综合五月婷婷| 欧美亚洲日韩中文字| 欧美综合精品| 欧美精品167页| 午夜av在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲无码电影| 日韩av视频| 一级免费在线簧片| 人人妻人人藻人人爽欧美一区| 日朝国产欧美| 国模无码视频一区二区三区| 精品无码黑人又粗又大又长 | 巨熟乳波霸若妻在线播放| 亚洲高清无码小视频| 日韩在线黄片| 天堂8在线新版官网| 一本加勒比HEZYO码片| 色综合色图| 亚洲AV无码成人一区二区三区 | 一二区| 一本久久a久久免费精品不卡| 无码人妻AⅤ一区二区三区水密桃| 91大香伊焦综合网| 精品久久久久久久久久久院品网| 人妻日韩| 日本伊人精品一区二区三区| 色妹子一区二区三区| 色噜噜狠狠色综合AV|