一、引言 接地網是接地系統的基礎,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成。過去常接地環作為接地的主體,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,接地環的確有效,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,主導作用是用接地體來完成的。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率; d(m)------------鋼材等效直徑; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度; L(m)------------接地極長度 ; A---------------形狀系數。 式(1)表明,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會(huì )降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,而國外都采用銅材,這樣設計時就找不到相應的規范了。現在有個工程,業主要求水平接地體用銅的,可是用銅線還是用銅帶?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,可以當銅用嗎?水平銅接地體的最小截面是多少?還有,業主要求垂直接地體可以用鋼的,那和水平銅接地體怎么連?還請大俠回答
請問大家,接地極和接地線選用鍍銅鋼好,還是鍍鋅鋼好啊,看了一些文獻,弄糊涂了
常用的接地材料是熱鍍鋅扁鋼和角鋼,現在漸漸鋅包鋼、銅包鋼等等新的接地材料在用了。請問了解的大拿,鋅包鋼、銅包鋼這些接地材料,在什么場合什么情況下使用?在什么規范里有相關的說明嗎?
本人做的防雷接地圖紙,防雷引下線引出室外部分采用熱鍍鋅扁鋼.由于市場供求關系,現買不到熱鍍鋅扁鋼,請問大俠們能否有其他替代或解決辦法>???
依然在做接地裝置接地體這種東西,不過需要不少詳細參數,接地體實際情況中常用的材料就是鋼材(鍍鋅角鋼、扁鋼什么的),銅材(鍍銅鋼棒、紫銅,不過這個比較貴),比較特殊的一些就不算了。不過這些實際材料的參數,比如電阻率,磁導率什么的有哪位仁兄知曉嗎?現在越來越覺得自己知識太少了,從學生過渡到工程人員階段,一個重要缺失不足就是很多實際知識嚴重欠缺,行規什么的也不知道該如何下手。
接地極及接地線采用鍍鋅鋼管或鍍鋅圓鋼及鍍鋅扁鐵是否合適,鍍鋅材料埋入地下由于電腐蝕的原因,造成其加速腐蝕,所以本人認為埋地的鋼管或扁鐵不應使用鍍鋅防腐!請大家討論!
我單位準備為儲油罐更換接地線(原接地腐蝕比較嚴重),本來想用銅包鋼材料的,但聽說焊接效果不是很好,所以想請教一下高手們,有沒有非金屬材料接地線方面的資料,還有就是非金屬材料是否適合做油罐接地。
標準 DLT380-2010。
對于同類型的施工項目,防雷接地這一塊,不同的設計院給出不同的設計,主要有:1.有垂直接地體采用鋅包鋼接地極(24*2500),水平接地體用鋅包鋼圓線(直徑12);2.有垂直接地體采用角鋼(50*50*2500),水平接地體用熱鍍鋅扁鋼(40*4);項目場所運行后不便于動火,考慮到接地效果、維修和改造,個人傾向于第二種。請各位發表高見。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
裝修材料中最為關鍵的就是四種材料。而這四種材料的好壞該如何判斷呢?對于業主來說,能夠準確判斷材料的好壞對于裝修的進度以及裝修效果都會(huì )有一定的影響。今天,成都歐潤裝飾小編就來教您怎樣辨別裝修材料哪個好。 木工板的選擇 怎樣辨別裝修材料哪個好呢?首先來介紹一下木工板的選擇,在選擇木工板的時候一定要選擇平整度好,而且光滑沒有裂口或者是出現起皮現象。同時要觀察側面木條的密封程度,避免出現斷木現象。 強化木地板的鑒別 對于強化木地板的鑒別可以將地板的樣角放在水中浸泡十二小時。觀察其板材的厚度是否增加,若增加則表示其質量
“五一”長假即將到來之際,與大家討論重要而容易被忽視的問題。 這段時間電氣專業群就強制性工程建設規范《電氣與智能化通用規范》GB 55024-2022關于接地裝置采用不同材料的問題展開激烈討論,大家各抒己見,深入探討、交流。真正的焦點在于不同材料之間產生電化學反應所造成的金屬腐蝕問題。就此問題我也說幾句與大家討論。 首先 ,規范原文和條文說明 ,應該說條文本身沒有問題,條文說明引起大家的爭議。 規范7.2
現在一些室外工程中有一種新型電纜支架有復合材料的,有鋼筋混凝土預制的,據其說明書說是不導電的。這樣一來電纜溝里的接地是否還需要做呢?據我的看法應該不需要了?
如題,幫忙看下接地預埋深度,接地排列間隔及接地材料有無問題????
現場為沿海地區,地下鹵度較高,腐蝕性強,該選擇何種接地材料比較合適。以下有地下水分析報告。
DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件
接地材料
接地材料專題,為您提供接地材料相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地材料 相關的專業交流討論,更多接地材料相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題