規范50169--2006“引入配電裝置室的每條架空線路安裝的避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,但在入地處應敷設集中接地裝置。”各位大神有照片可以看看嗎?
防雷與接地裝置
是否每臺避雷器必須設置一個集中接地裝置,三相避雷器可否合用一個集中接地裝置?規范只說明了應在閥式避雷器附近設置集中接地裝置,并沒有規定可否由兩臺或者三臺共用。各位同行,請發表高見,謝謝。
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?
中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB50169—92 接地裝置施工及驗收規范
電氣接地裝置與測量正文
一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!
《防雷與接地裝置》圖集
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <
GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。避雷器除與主網連接,還會(huì )設置集中接地裝置,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),間距3m,是否需要改成5m間距?或有另外的規范
避雷帶的集中接地裝置與主接地網連接,但是其中有一個接地極位于變壓器的事故油池下面,不知道可不可以,集中接地裝置大概埋深4米,規范里好像沒有這方面的規定,希望大家多多解釋
《防雷與接地裝置》92DQ13圖集
依然在做接地裝置接地體這種東西,不過需要不少詳細參數,接地體實際情況中常用的材料就是鋼材(鍍鋅角鋼、扁鋼什么的),銅材(鍍銅鋼棒、紫銅,不過這個比較貴),比較特殊的一些就不算了。不過這些實際材料的參數,比如電阻率,磁導率什么的有哪位仁兄知曉嗎?現在越來越覺得自己知識太少了,從學生過渡到工程人員階段,一個重要缺失不足就是很多實際知識嚴重欠缺,行規什么的也不知道該如何下手。
接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合下列規定:1 扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;2 圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;3 圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;4 扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊麻煩大伙有的話,給小弟幾張符合要求的圖片吧
接地裝置的深度看規范說宜0.6米或以下,其他的安裝規范等我看了也沒有固定的說法。但有人說說要求在凍土層以下,是不是有這個要求呀?請大家指點,或指明在那個規范
word格式,對地網改造方面有著墨較多
三層別墅,周囙衈水泥路不到2米,與弱電共用接地,請問安裝什么形式的接地裝置能達共用的要求,且接地裝置與房屋四周及道路有距離上的要求嗎?