狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教各位,什么是集中接地裝置?

    規范50169--2006“引入配電裝置室的每條架空線路安裝的避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,但在入地處應敷設集中接地裝置。”各位大神有照片可以看看嗎?

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 變電站避雷器集中接地裝置

    是否每臺避雷器必須設置一個集中接地裝置,三相避雷器可否合用一個集中接地裝置?規范只說明了應在閥式避雷器附近設置集中接地裝置,并沒有規定可否由兩臺或者三臺共用。各位同行,請發表高見,謝謝。

  • 請教關于接地裝置的選擇與布置

    我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?

  • 接地裝置施工及驗收規范

    中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB50169—92 接地裝置施工及驗收規范

  • 電氣接地裝置與測量正文

    電氣接地裝置與測量正文

  • 關于施工中接地裝置的問題

    一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!

  • 《防雷與接地裝置》圖集

    《防雷與接地裝置》圖集

  • 防雷接地裝置如何套定額

    1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)

  • 接地裝置設置和安裝規范

    保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <

  • 集中接地裝置垂直接地體間距問題?

    GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。避雷器除與主網連接,還會(huì )設置集中接地裝置,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),間距3m,是否需要改成5m間距?或有另外的規范

  • 集中接地裝置垂直接地極間距問題?

  • 集中接地裝置能不能位于變壓器事故油池下面

    避雷帶的集中接地裝置與主接地網連接,但是其中有一個接地極位于變壓器的事故油池下面,不知道可不可以,集中接地裝置大概埋深4米,規范里好像沒有這方面的規定,希望大家多多解釋

  • 《防雷與接地裝置》92DQ13圖集

    《防雷與接地裝置》92DQ13圖集

  • 接地裝置材料及其參數問題

    依然在做接地裝置接地體這種東西,不過需要不少詳細參數,接地體實際情況中常用的材料就是鋼材(鍍鋅角鋼、扁鋼什么的),銅材(鍍銅鋼棒、紫銅,不過這個比較貴),比較特殊的一些就不算了。不過這些實際材料的參數,比如電阻率,磁導率什么的有哪位仁兄知曉嗎?現在越來越覺得自己知識太少了,從學生過渡到工程人員階段,一個重要缺失不足就是很多實際知識嚴重欠缺,行規什么的也不知道該如何下手。

  • 求接地裝置的幾種搭接照片

    接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合下列規定:1 扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;2 圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;3 圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;4 扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊麻煩大伙有的話,給小弟幾張符合要求的圖片吧

  • 接地裝置的埋設深度因該是多少

    接地裝置的深度看規范說宜0.6米或以下,其他的安裝規范等我看了也沒有固定的說法。但有人說說要求在凍土層以下,是不是有這個要求呀?請大家指點,或指明在那個規范

  • 《接地裝置設計及改造技術》

    word格式,對地網改造方面有著墨較多

  • 請教別墅接地裝置的安裝問題

    三層別墅,周圍距小區水泥路不到2米,與弱電共用接地,請問安裝什么形式的接地裝置能達共用的要求,且接地裝置與房屋四周及道路有距離上的要求嗎?

點擊加載更多

集中接地裝置

集中接地裝置專題,為您提供集中接地裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與集中接地裝置 相關的專業交流討論,更多集中接地裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

地暖分水器安裝詳圖

地暖分水器安裝視頻

超碰地址| 欧美精品黄| 国产日韩欧美自拍| 热久久精品狠狠干| 久久亚州色一区| 欧美一区二区三区精品久久久久| 屁股大| 欧美日韩在线二区三区| 南乐县| 最近2019年中文字幕| 日韩黄片欧美精品| 国产中文区二幕区2021| 久久久久国产精品久久| 99国内精品久久久久久久软件| 宝贝乘把腿张开让我添播出平台| 久久久久久九九九九九九九久‘’| 久久人人爽人人爽爽久久| 狠狠色噜噜狠狠狠7777奇米| 日本香蕉视频久久| 999久精品在线| 日日噜噜夜夜狠狠视频无码| 久久久综合伊人AV三区| 国产精品夜夜春夜夜爽久久老牛 | 免费网站成人 视频网站| 日本道久久一区二区中文字幕| 性 色网站日本久久| 开心色五月四房色播| 久久精品亚洲综合专区| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 欧洲免费视频在线观看| 婷婷色av| 久久久久极品国产亚洲AV| 国产av国片精品有毛| 91美女插美女| 老司机午夜视频| 女生抠逼视频| 日韩电影成人一区二区三区| 国产福利一区二区三区| 亚洲精品推荐| 成人无码视频在线观看| 亚洲欧美日韩|