為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問一下,臨時接地柱是怎么設計的,比方說在什么位置設置,數量多少,用的材料,尺寸啊,高度啊,等等,最好有規范依據的,謝謝了!
圖紙簡介: 工程概況:設計范圍:防雷接地做法圖紙包括內容:現澆鋼筋混凝土柱、基礎防雷接地做法示意圖(一)、圖9.2 現澆鋼筋混凝土柱、基礎防雷接地做法示意圖(二)、圖9.3 預制鋼筋混凝土柱、杯口基礎防雷接地做法示意圖、圖9.4 樁基礎防雷接地做法示意圖、圖9.6 鋼筋混凝土構造柱、墻下素混凝土條形基礎防雷接地做法示意圖 投稿網友: d
新做的一個工程,因建筑要求,有幾根柱從地面到屋面都沒有連接,只在屋頂有個構架連接,總長大概有24米,請問各位大哥怎么處理?按結構構造手冊是柱截面是1/15~20的柱高,按這個行不行,還有配筋和箍筋有沒什么要求?
請教各位同仁: 現負責一化工管廊工程,混凝土灌注樁加獨立承臺杯口基礎,上部為混凝土預制柱和鋼結構管廊架,最大單跨荷載為60t。現柱子已達28d齡期,C25基礎養護已4天,同養報告13.7mpa。請問柱子和上部鋼結構分別能何時吊裝?:L
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
關于柱的一些總結和計算
利用鋼筋混凝土柱和基礎內鋼筋作引下線和接地體,國內外在20世紀60年代初期就已經采用了,現已較為普遍。利用屋頂鋼筋作為接閃器,國內外從20世紀70年代初就逐漸被采用了。這里面我有一個疑問,鋼筋一般是綁扎的,接觸未必很好,而且基礎承臺在做建設的時候,鋼筋網是在混凝土墊層上做的,跟地球也是絕緣的,并且土建在施工的過程中電氣專業也沒有參與啊,如何能保證防雷接地合格啊?
柱24m高,柱平面外計算長度取值3.0m(隅撐),翼板200X12 柱子計算通過,實際組裝時發現柱構件本身平面外過柔 如何處理?
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了!!!
我最近做的工程有錯層。一部分層高4200,另一部分層高3000。分兩層輸入分別為3000和1200層高。結果發現1200層的柱(無論有沒有樓板連接)箍筋都特別的大,估計它都按剪跨比<2的體積配箍率來算出。但沒有樓板連接的柱長度為4200不可能出現剪跨比<2。令人費解。如有高手請幫忙解決。
大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
一、引言 接地網是接地系統的基礎,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成。過去常接地環作為接地的主體,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,接地環的確有效,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,主導作用是用接地體來完成的。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率; d(m)------------鋼材等效直徑; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度; L(m)------------接地極長度 ; A---------------形狀系數。 式(1)表明,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會(huì )降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
0.4/0.2kV,做的是隔離變壓器,變壓器接線形式為DYN11,0.4kV有供應其它設備,那這個變壓器0.2kV側的接地是不是要單獨做人工接地呢??還是接到總接地極上?